Опирание сборных круглопустотных плит на металлические балки каркаса
Регистрация: 04.03.2009
Сообщений: 24
|
||
Просмотров: 7833
|
|
||||
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645
|
не думаю, что ваш директор впервые просчитал этот вариант, и решил, что так будет дешевле, а до этого все по глупости делали что подороже). Ведь жилое по таким схемам не строят.
В высотках может эта схема и пройдет по экономике, но не в 3-ж этажном бараке. Экономику наверное недосчитали + как потом продать - тут с элементами психологии). И еще ройте в нормах по комфорту - может там быть тупик. |
|||
|
||||
Регистрация: 04.03.2009
Сообщений: 24
|
to 4245
Да. Дело в том что у меня мысли примерно в том же русле. Тем более что не первый раз подобные ситуации. Когда пропихивается, то что ночью приснилось До сих пор удавалось отбиваться. А тут ступор какой-то пока. С другой стороны меня больше интересует конструктивная часть. В любом случае геологию ждем. Есть время подумать. |
|||
|
||||
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645
|
а какая может быть проблема сделать каркасное здание с заполнением газобетоном?- магазины, промка так и делается.
лично сталкивался с проектом реконструкции каркасного 3-х эт. промздания под жилой фонд - впечатление от результатов жуткое- как проперли проект ума не приложу. видно и впрямь у нас ничего невозможного нет. |
|||
|
||||
Регистрация: 04.03.2009
Сообщений: 24
|
Наверное я слишком много лишних данных дал. Вопрос не в газобетонных блоках. Вопрос в круглопустотках по металлическим ригелям. Чего-то раньше я таких решений не встречал Будут ли они работать как "жесткий диск"? Между колоннами монолитные участки делать нужно все равно. Настораживает именно не распространенность подобного симбиоза металла со сборным железобетоном. В жилищном строительстве в частности.
|
|||
|
||||
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 607
|
Раскладывайте плиты с зазором 100-150мм. Эти зазоры армируйте каркасами, каркасы связываете с в/п балок, бетонируете - получите жесткий диск перекрытия. Верхний пояс балок будет развязан с шагом, равным ширине плит (для расчета балок на устойчивость).
|
|||
|
||||
закладушки поставь на пустотку, да и все
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию." Одиссей (с) |
||||
|
||||
Регистрация: 26.12.2014
Сообщений: 89
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 19.06.2013
Сообщений: 3
|
если так делать, то может и монолитные участки не нужны (как описывается выше)? если нужны, то как их с балками соединить? арматуру каркасов как-то с балкой соединять или монолитным участком обетонировать верхний пояс?
|
|||
|
||||
Регистрация: 21.11.2012
Сообщений: 44
|
Минусы:
1.Пожарные.Мк требует защиты. 2.Плиты вряд ли можно считать жестким диском.Поэтому связи по перекрытиям вам обеспечены . 3.Сложные в плане теплотехники узлы по ограждающим конструкциям. Если надо быстро,без мокрых процессов, то вариант рабочий. А так по экономике думаю ничем не лучше остальных. |
|||
|
||||
Да фигня - все уже давно украдено придумано до нас. Упоры да стержневые анкера.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
Регистрация: 21.11.2012
Сообщений: 44
|
Я один раз проектировал здание где пустотки хотели класть по металлическим балкам. Здание не построили и проект прекрыли т.к. финансирование закончилось.Поэтому о качестве принятых решений сказать не смогу. Решения были следующие: по балкам на подушку из раствора класть плиты. На балках ,посередине шва между плитами, были приварены листы на высоту плиты.Листы должны были замонолитить ,чтобы обеспечить передачу нагрузок с диска плит на балки.Плиты сваривались стержнями между собой.
Большим минусом всего этого огорода - подача плит. Если каркас уже собран,то как их подавать хрен знает.Вам придется все собирать поэтажно. Высота пирога пола будет очень высокая- балка(пусть 25см)+плита 22см+стяжка 5см=итого 52см(космос просто). Минусов у этой конструкции очень много.Что еще вспоминается: нет раскрепление сжатого пояса балки,стены класть не на чего( надо делать балки по периметру стен),связи надо обходить кладкой. Если бы это был склад или промка ,то может был бы смысл(при отвращении от монолита).В жилом здание мне кажется-это плохое решение. |
|||
|
||||
проще закладные на пустотки поставить.... самая проблема при изготовлении-чтобы пуансон не утащил ЗД, а так ничего нереального в этом нет
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию." Одиссей (с) |
||||
|
||||
Регистрация: 02.05.2012
Юг
Сообщений: 158
|
Думаю, металлокаркас будет сильно хорошо передавать шум, а для жилых зданий это проблема. Плиты пустотки можно заказать в уже сейсмическом исполнении с готовыми выпусками, куда приварить найдёте+замонолитить и заармировать швы - возможно прокатит за жёсткий диск.
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Опирание металлической балки на оголовок колонны | Romick | Металлические конструкции | 27 | 06.11.2014 09:48 |
Металлические балки в грунте - как защищать? | Axe-d | Металлические конструкции | 5 | 07.04.2013 13:38 |
Опирание главной балки на колонну. МК. Простой вопрос | CurlySue | Металлические конструкции | 2 | 13.01.2013 18:14 |
Минимальное опирание лестничной балки. | xperimentator | Железобетонные конструкции | 2 | 21.12.2012 16:32 |