Как расчетом обосновать промерзание стены и образование конденсата на стекле?
msv_mnv
 
обследования зданий
 
Ленобласть
Регистрация: 15.03.2007
Сообщений: 614

Здравствуйте, Уважаемые Участники Форума! Подскажите, пожалуйста, как подойти к решению вопроса. Суть в следующем. Есть витрина магазина (см. рисунок). В зимнее время жители 2-го этажа жалуются на промерзание в нижней части стены. Вопрос подскажите, пожалуйста, как аналитически (расчетом) обосновать данный негативный фактор. И еще в зимнее время на витринном стекле и перегородке образуется конденсат. Как и этот фактор можно просчитать. Интересует алгоритм данных расчетов. Может подскажите литературу или сайт где есть пример таких расчетов.
Искренне буду признателен за оказанную вами профессиональную помощь. Всем вам желаю огромных удачи и успехов!!!

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2000
1.dwg (1.03 Мб, 617 просмотров)

Просмотров: 1753
 
Непрочитано 07.10.2015, 14:03
1 | #2
ник25


 
Регистрация: 18.07.2012
Сообщений: 573


Выполнить обычный теплотехнический расчет. Если сильно хочется - также расчет на точку росы. Можно вручную, можно поискать программы (Нормкад, к примеру), есть он-лайн сайты.
Задаете слои поочередно:
- мин. плита 100мм (тут в идеале надо знать её фактическую влажность и по влажности снизить расчетное сопротивление теплопередачи)
- ж.б. плита -220мм
Мусор и конструкцию пола я бы не учитывал
Еще судя по узлу, не утеплены стальные балки. Надо считать и там, при этом толщину балок можно не учитывать в связи с очень высокой теплопроводностью стали, фактически там только один слой - ж.б. плита.
По факту надо утеплять и перекрытие и балку
ник25 вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2015, 18:28
#3
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,783
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Верхний узел пока служит огромным мостиком холода. Так как неутепленные балки стальные и довольно массивные, промерзание неизбежно, даже иней на стене 2 этажа.
jtdesign вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Как расчетом обосновать промерзание стены и образование конденсата на стекле?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Конструкция полностью металлической кровли, исключающая образование конденсата rontiy Архитектура 12 24.12.2013 18:56