27.12.2017, 14:34 | #1 | |
Расширение существующей ниши в несущей стене
Регистрация: 27.12.2017
Сообщений: 7
|
||
Просмотров: 4398
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684
|
Если простенок между окнами больше 1 м, то ничего не будет. Если бы простенок не выдерживал нагрузки, то он бы уже упал.
Радиаторы неправильно устанавливать в нишах, они менее эффективно работают.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 27.12.2017
Сообщений: 7
|
Он больше, уходит в соседскую квартиру.
Сам простенок целиком выдержит я думаю без проблем. Вся соль в том, что перемычка над проемом не цельная на всю толщину стены, а наборная, состоит из металлического уголка, на котором лежит лицевой кирпич, затем тонкая бетонная перемычка 15см, и затем несущая перемычка шириной 25, на которую опираются плиты ПК и непосредственно под ней вырезан кусок под нишу. От вырезанной ниши до опоры перемычки 140 см. Накидал схему от руки. |
|||
|
||||
Регистрация: 27.12.2017
Сообщений: 7
|
С чего вы взяли? Тут не Куриллы... Когда-то слышал, 5-6 баллов. Отправил схему, сообщение проходит модерацию...
----- добавлено через ~59 мин. ----- Последний раз редактировалось Narisovan, 27.12.2017 в 22:38. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,734
|
Я взял из СП 14.13330.2014, посмотрите сами в приложении А свой населенный пункт (Вы же не пишете, где конкретно живете). Там в Краснодарском крае много где 8 баллов, встречается 7, 6 и 9 (реже). А 5 вообще нет. При этом надо учитывать, что некоторые типы грунтов еще дополнительно усиливают сейсмичность площадки.
По схеме - я бы так не делал даже в несейсмических районах - Вы наполовину подвесили несущую перемычку, на которую опираются плиты (причем, именно опорную площадку). Может, нагрузка перераспределится, а может, и нет. Надо считать, причем, надо знать марку кирпича, раствора, пролет плит и армирование стены. Если не упало сразу, совсем не значит, что не упадет при толчке. |
|||
|
||||
Регистрация: 27.12.2017
Сообщений: 7
|
Действительно, пятно опоры перемычки, до пола, стало вдвое меньше. Марка кирпича, х.з. На растворе не экономили, он аж синий и очень прочный, видимо заводской. Плиты 7 м. Армирование кладки - сетка 4мм вроде, ячея 10, ширина 40, череч каждые 5 рядов. Т.е. полкирпича с внутренней стороны квартиры - без сетки.
Что препринять в данном случае, кроме закладки ниши, конечно. Может косуху из широкого уголка? По поводу сейсмичности, извиняюсь, действительно в крае есть горные районы с высокой активностью. Я в самом Краснодаре. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,734
|
В самом Краснодаре, судя по вышеприведенному СП, 7-8 баллов. В особо удачных случаях может и до 9 дойти (вероятность 1% за 50 лет).
Вам надо найти приличного конструктора-расчетчика (в Краснодаре квалифицированных проектировщиков полно) и в частном порядке обратиться к нему за расчетом. Если дом новый, желательно найти фирму-генпроектировщика, которая его проектировала, и уже в ней искать конструктора - у него будет вся информация по дому - это идеальный вариант. Может, кто и на форуме поможет, если разместить объявление в разделе "поиск исполнителей". |
|||
|
||||
Регистрация: 27.12.2017
Сообщений: 7
|
Цитата:
Как их распознать, вот вопрос. Имхо, город делитантов. Суммы при этом выставляются не малые, но яготов заплатить если дело того стоит, а не за вывод - можно/нельзя. В голову пришла мысль, засверлить и вогнать ряд арматурин под опорой перемычки для перевязки кладки по толщине, что думаете? |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684
|
За высоту 1,5 метра нагрузка от перемычки распределится на весь простенок.
По нормам на низ простенка будет действовать уже равномерно-распределённая нагрузка от обеих перемычек по обеим сторонам. 1,5 м высоты это и правда много. Тут в БСК кирпичная кладка держит балку, надломившуюся по одной из опор. А кирпича там чуть. Ну то есть не кладка, конечно, а арматура внутри неё. Но и тут скорее всего есть арматура... Сразу не догадался про сейсмику. Думаю так. При сейсмике (которую я пока не умею считать) дом похож на консольный стержень, максимальный момент от сейсмики будет внизу на 1 этаже. Тут же середина дома, а все простенки по этажам чаще всего делают одинаковыми. То есть, если несёт простенок 1 этажа, то простенок 4 этажа несёт чуть меньше нагрузки. Видимо, менее чем в 2 раза. Но это мои догадки. То есть критичны ниши в простенке 1 этажа. А на 8 этаже вообще можно сносить простенок и ничего не будет, ну если только кровля обрушится. То есть можно не так строго на это смотреть.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 27.12.2017
Сообщений: 7
|
После консультации по вопросу узаконивания данной переделки выяснилось, что невозможно согласовать демонтаж части несущего простенка. Так что угол все же придется заложить :-/
Благодарю всех за ответы. Последний раз редактировалось Narisovan, 23.01.2018 в 09:49. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Проем в существующей несущей стене | Mist | Конструкции зданий и сооружений | 87 | 16.11.2021 14:06 |
Небольшое расширение в несущей стене | karl112 | Обследование зданий и сооружений | 3 | 15.02.2016 21:03 |
Проем в несущей стене - перепланировка? | RuEu | Архитектура | 41 | 30.12.2015 00:25 |
расширение проема в несущей стене | giga | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 09.03.2013 20:06 |
Ниши в несущей стене | victorizorla | Конструкции зданий и сооружений | 60 | 30.05.2010 10:34 |