Доброго вечера всем.
Можно ли в Лиру-САПР (некоммерческая) 2013 R5. ввести только жесткости для расчета статически неопределимой рамы?
Или для решения такой задачи нужно подбирать соответствующие реальные стальные балки с интересующими меня жесткостями?
Меня от решения такой задачи интересуют только внутренние усилия.
Спасибо ____________ Юрий.

Последний раз редактировалось Юрий_Нд, 02.10.2018 в 20:31.
Просмотров: 2563
 
Непрочитано 03.10.2018, 01:56
1 | #2
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 870


Ну конечно можно.
КЭ №2,5 вам в помощь.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.10.2018, 07:47
#3
Юрий_Нд


 
Регистрация: 29.01.2016
Сообщений: 720


Цитата:
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
КЭ №2,5
... спасибо. А подробнее?
Возможно есть стандартные примеры по решению "моего типа" задач?

Последний раз редактировалось Юрий_Нд, 03.10.2018 в 09:39.
Юрий_Нд вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2018, 10:09
#4
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 870


Эм... А что подробнее то?
Строите раму, назначете тип КЭ элементам, задаете жесткость и вперед...
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2018, 10:19
#5
Setvar


 
Регистрация: 10.02.2007
Москва
Сообщений: 611


Цитата:
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
задаете жесткость и вперед
А жесткость он от балды возьмет.
Setvar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.10.2018, 10:59
#6
Юрий_Нд


 
Регистрация: 29.01.2016
Сообщений: 720


Цитата:
Сообщение от Setvar Посмотреть сообщение
А жесткость он от балды возьмет.
Жесткость Он возьмёт из предварительного расчёта эскиза металлической конструкции рамы, выполненного "дедовским" способом то есть с применением калькулятора.

Цитата:
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
задаете жесткость
В том-то и вопрос, то есть какую закладку открыть какую кнопочку нажать...

Последний раз редактировалось Юрий_Нд, 03.10.2018 в 11:11.
Юрий_Нд вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2018, 14:52
#7
Setvar


 
Регистрация: 10.02.2007
Москва
Сообщений: 611


Для "дедовского" способа тоже ведь надо жесткости задавать, если рама статически неопределима. Так что без балды никуда. А кнопочка - нос.
Setvar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.10.2018, 19:42
#8
Юрий_Нд


 
Регистрация: 29.01.2016
Сообщений: 720


Цитата:
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
КЭ №2,5 вам в помощь.
Большое спасибо Вам за поддержку.
Расколдовал я всё-таки Вашу шифровку. "Правда", не без помощи...
Если можно, ещё одна просьба. Боюсь ошибиться в цифрах, поэтому прошу подстраховать правильность моего понимания исходных данных по жёсткости в таблице Лиры.
У меня F = 1.81*10^2 cм^2; I = 1.073*10^(-3) cм^4.
Тогда в таблицу заношу следующий результат для Ст.3 (см. скрин).
Как думаете, ничего не напутал?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1 - Обменник - 5 .png
Просмотров: 55
Размер:	41.9 Кб
ID:	206696  

Последний раз редактировалось Юрий_Нд, 03.10.2018 в 19:52.
Юрий_Нд вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2018, 03:06
#9
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 870


Ну сталь 3 тут не сильно о многом говорит...
EF верно.
EI со степенями разберитесь.
Это сугубо теоретический пример? Я плохо себе представляю сечение элемента у которого 180см2 площади и момент инерции 0.001073см4 - если только пластинка тонкая какая...
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.10.2018, 15:17
#10
Юрий_Нд


 
Регистрация: 29.01.2016
Сообщений: 720


Цитата:
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
EI со степенями разберитесь.
Извините,
I = 1.073*10^(-3) м^4 = 1.073*10^(5) см^4
Юрий_Нд вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2018, 16:42
#11
Berformert


 
Регистрация: 22.06.2018
Москва
Сообщений: 13


Если немножко (совсем чуть-чуть) вспомнить сопромат и строительную механику, а точнее интеграл Мора, который используется в методе сил для расчета статически неопределимых систем, то мы там увидим в знаменателе EJ - жесткость на изгиб.
Теперь, подключая простой математический аппарат, можем понять, что если в условии есть, например, EJp/EJст=2, то мы можем поступить следующим образом: либо делать разные моменты инерции (2 к 1), а модуль упругости оставить в покое, либо сделать куда проще: поставить 2 одинаковых сечения (причем абсолютно любых, главное, что не нулевых естественно)), и поиграть с модулем упругости (задать, например, 2000 и 1000). В итоге будем иметь отношение 2 к 1.
Либо, если постановка задачи такая, что есть определенное сечение с определенным модулем упругости, то принцип возможен тот же: назначить любое сечение, а модуль упругости подогнать так, чтобы EJ в вашей конструкции полностью совпадало с EJ того, что вы посчитали для Лиры.
Если у вас стоит задача определения усилий в конструкции, вам этого хватит.
Если стоит задача (вдруг нужно будет) ещё определить и перемещения (в общем виде, как они получаются из интеграла Мора), то нужно числовое значение умножить на EJ.

Последний раз редактировалось Berformert, 04.10.2018 в 17:15.
Berformert вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.10.2018, 17:14
#12
Юрий_Нд


 
Регистрация: 29.01.2016
Сообщений: 720


Berformert, Я очень рад, а также очень благодарен Вам за такое очень серьезное замечание.
Однако, как говорится в таких случаях "...я подумаю об этом завтра..." и обязательно Вам отвечу по сути.
А сегодня, еще раз простите, не могли бы Вы по сути ответить на мой пост №8, с учетом поста №10.
Не заблудился ли я там "в трёх соснах"?
И ещё, всё вышеописанное относится к швеллеру 60 Ш1 ГОСТ 26020-83.
п.с. Извиняюсь, как говорится "на скорую руку":
"ES мы там тоже где-то должны увидеть..., потому, что я "имею дело" с рамой."

Последний раз редактировалось Юрий_Нд, 04.10.2018 в 17:22.
Юрий_Нд вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2018, 17:35
#13
Berformert


 
Регистрация: 22.06.2018
Москва
Сообщений: 13


Цитата:
Сообщение от Юрий_Нд Посмотреть сообщение
Berformert, Я очень рад, а также очень благодарен Вам за такое очень серьезное замечание.
Однако, как говорится в таких случаях "...я подумаю об этом завтра..." и обязательно Вам отвечу по сути.
А сегодня, еще раз простите, не могли бы Вы по сути ответить на мой пост №8, с учетом поста №10.
Не заблудился ли я там "в трёх соснах"?
И ещё, всё вышеописанное относится к швеллеру 60 Ш1 ГОСТ 26020-83.
п.с. Извиняюсь, как говорится "на скорую руку":
"ES мы там тоже где-то должны увидеть..., потому, что я "имею дело" с рамой."
Я кстати вообще не понимаю, зачем так мучится и переводить размерности самостоятельно. Воспользуйтесь конвертерами единиц измерений.
Но чтобы эффективно это сделать и с наименьшими проблемами, рекомендуется принять какой-то стандарт. Например, т.к. у вас имеется ГОСТовское сечение, где уже определен момент инерции, который в см^4 степень, то можно в Лире поменять единицы измерения для описания свойств материалов на Кн и см (через пункт меню-настройки). Тогда момент инерции сможете забивать таким, какой он есть, а модуль упругости материала (который обычно в МПа или в Кн/см^2, можно перевести через конвертер. Вас должно интересовать только изгибные жесткости.
И в двойне не понимаю, в чем проблема создать аналог вашего сечения в Лире?)
Там есть швеллер. Забиваете просто геометрические размеры и модуль упругости сечения.
Разница будет всего лишь в несколько % от того, что есть в сортаменте

Последний раз редактировалось Berformert, 04.10.2018 в 17:40.
Berformert вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.10.2018, 18:16
#14
Юрий_Нд


 
Регистрация: 29.01.2016
Сообщений: 720


Цитата:
Сообщение от Berformert Посмотреть сообщение
Там есть швеллер.
А у меня колонна сквозного сечения, со своими моментами инерции, и кстати, с площадями соответствующими, которые Вы "как-то проигнорировали".
Швеллер я взял только для примера, чтобы не морочить Вам голову с моими сквозными сечениями.
Просто я всё делаю в Лире в первый раз и хочу "уловить суть".
Цитата:
Сообщение от Berformert Посмотреть сообщение
Тогда момент инерции сможете забивать таким, какой он есть, а модуль упругости материала (который обычно в МПа или в Кн/см^2, можно перевести через конвертер.
Если Вы подскажете, как "все это" делается в Лире, тогда я "аж бегом" всё это так и сделаю.
Юрий_Нд вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Можно ли в Лиру-САПР (некоммерческая) 2013 R5. ввести только жесткости для расчета статически неопределимой рамы?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
SCAD Office 21.1. Обсуждение. Клименко Ярослав SCAD 633 03.10.2015 14:10
Коэффициент жесткости рамы в расчете рамного фундамента для машины с динамической нагрузкой Engy Основания и фундаменты 1 03.09.2013 12:04
Расчет статически неопределимой рамы X-DeViL Конструкции зданий и сооружений 2 12.11.2012 14:53
Проблема расчета рамы в Лире 9.4. lessness Лира / Лира-САПР 3 19.10.2012 02:29
Методика расчета статически неопределимой балки Нитонисе Конструкции зданий и сооружений 5 18.11.2009 00:01