| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
18.08.2009, 19:31 | #1 | |
Молниеприемная сетка на кровле под гидроизоляцией, стяжкой и утеплителем.
Студент
СПб
Регистрация: 03.06.2007
Сообщений: 102
|
||
Просмотров: 13139
|
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
|
то, что стяжка не считается преградой от пробоя молнии до молниеприемной сетки - это точно (рабочая арматура в фундаментах является достаточно надежным заземлителем и разрешается данный вариант заземления). но вот насчет утеплителя - не уверен (смущает толщина утеплителя порядка 200 мм для кровли). может лучше по верх утеплителя кинуть молниеприемную сетку, раз не хочется по кровле монтировать?
|
|||