18.06.2012, 10:00 | #1 | |
Как обеспечить прочностные характеристики кирпичной стены высотой 6м, толщиной 250мм
Инженер
РФ
Регистрация: 02.04.2009
Сообщений: 831
|
||
Просмотров: 8831
|
|
||||
Регистрация: 18.01.2010
Сообщений: 26
|
А в чём проблема? Рядом похожая стояла? Естественно, надо крепить такую перегородку. Т.к. проема в ней нет, - вариантов максимум)
С ходу можно посоветовать: 1. крепление к существующим (примыкающим) стенам. 2. крепление к стойкам, раскреплённым в уровнях перекрытий. 3. повышение жёсткости за счет армирования либо устройства мет. поясов, опять же раскреплённых стенами А там считаем, думаем, экономим)) |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 02.04.2009
РФ
Сообщений: 831
|
Высота 5,85м если считать по формуле
Цит. СНиП: 6.17. Отношение b = H/h (где Н - высота этажа, h - толщина стены или меньшая сторона прямоугольного сечения столба) для стен без проемов, несущих нагрузки от перекрытий или покрытий, при свободной длине стены l ? 2,5 H не должно превышать величин, приведенных в табл. 28 (для кладки из каменных материалов правильной формы). b = 5.85 / 0,25=23,4 и исходя из таблицы 28: 23,4<25 Вроде так!!! Как правильно трактовать такой пункт: 6.20. Для стен, перегородок и столбов, не закрепленных в верхнем сечении, значения отношений b должны быть на 30 % менее установленных в пп. 6.17 - 6.19. У меня перегородка доводится до перекрытия и все. И еще вопросик: как увязать перегородку с несущими стенами: путем установки анкеров - правильно или нет. Армирование кладки буду предусматривать через 5 рядов сеткой 50х50 t=4мм |
|||
|
||||
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,052
|
Трактуется так:
бетта=25*(1-0.3)=17.5<23.4 - условие НЕ выполняется Цитата:
Правда устойчивость проверять тогда по другой формуле надо
__________________
Доброта спасет мир. |
|||
|
||||
Регистрация: 18.01.2010
Сообщений: 26
|
Не имеет опоры в горизонтальном направлении, перпендикулярном плоскости этой перегородки.
При всём уважении к этому ряду его нельзя рассматривать как опору в горизонтальном направлении. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,052
|
сея связь СНиПом трактуется как ...связанная со стеной поперечная устойчивая конструкция...
и устойчивость ее считается обеспеченной если выполняется условие (49) СНиП II-22-81. (как уже говорилось ранее) P.S. я бы не считал выпуски проволочек из стены - креплением. Посмотрите решения с. 2.230-1 в.6 и делайте выводы
__________________
Доброта спасет мир. |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 02.04.2009
РФ
Сообщений: 831
|
Проблема возникает вторая.
Данную стену опереть на плиту перекрытия не получится, т.к. не проходит по несущей способности (1650 кг/кв.м.) у меня получается намного больше. Снизу этого этажа находится подвал, в котором по плану под проектируемой стеной якобы есть еще стена. Но заказчик говорит что не факт. Т.к. быть с такой стеной. Понимаю что от кирпичной придется отказываться, но в помещении расположены тр-ры. Какие еще конструкции стен можно применить с более легкой конструкцией. Ух вроде изложил мысль. |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 19.04.2010
Челябинск
Сообщений: 1,501
|
"Тр-ры" - это трансформаторы?
И что, перегородка должна быть огнезащитной преградой? Вроде бы Кнауф получал сертификат на свои перегородки - при определенных условиях можно сделать гипсу с ватой, и она будет считаться противопожарной преградой. Но для Вас, как для проектировщика, дешевле изобразить под своей кирпичной перегородкой новую несущую стенку в подвале. Так пусть определяется уже! В конце концов можно вместо стенки в подвале поставить колонны, и подвести под существующее перекрытие балки.
__________________
Я хочу, чтобы мои дети жили в другой стране. И чтобы это обязательно была Россия. |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 02.04.2009
РФ
Сообщений: 831
|
Итог стены в подвале нету.
От кирпичной стенки толщиной 380мм придется отказаться. Есть предложение стенку выполнить из газоселикатного кирпича. Так есть такие вопросы: 1. Устойчивость считается аналогично кирпичной стене??? Но как быть если толщина таких блоков максимум 300???? 2. Т.к. плотность газ. кирпича 600кг/куб.м., то по нагрузке все равно не проходит. Как передать нагрузку от перегородки на стены??? Планирую загнать стальную балку вдоль перегородки с опиранием на существующие стены. Саму балку подсчитать не проблема, но что требуется учесть при опирании ее на существующую стену. Под балкой (в месте опирания на стену) буду делать монолитную плиту толщиной 200мм. Какие ошибки в моем решении???? |
|||
|
||||
Регистрация: 13.10.2011
Сообщений: 14
|
ссылка не открывается. Если стенка противопожарная, то под нее нельзя ничего укладывать в уровне перекрытия (например балку), иначе в уровне этого перекрытия противопожарные нормы не обеспечены.
Цитата:
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Схема перевязки круглой кирпичной стены | Bryan | Каменные и армокаменные конструкции | 3 | 15.12.2011 11:40 |
Устойчивость кирпичной стены толщиной 250мм с пилястрами и карнизом | 9161728639 | Прочее. Архитектура и строительство | 15 | 15.12.2010 07:48 |
Расчет на устойчивость свободностоящей кирпичной стены высотой 4 метра | veterok1986 | Каменные и армокаменные конструкции | 2 | 10.10.2009 20:58 |
Расчет кирпичной стены на прочность | Ирина777 | Каменные и армокаменные конструкции | 11 | 31.05.2009 20:41 |