Установка сигнализатора протока жидкости в мусоросборных камерах жилых зданий

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 14.10.2014, 17:04 #1
Установка сигнализатора протока жидкости в мусоросборных камерах жилых зданий
marmeladka
 
проектирование
 
Волгоград
Регистрация: 06.05.2011
Сообщений: 23

Здравствуйте! Помогите разобраться! В мусоросборных камерах жилых зданий согласно п. 7.1.10 СП 30.13330.2012 - Внутренний водопровод и канализация зданий необходимо предусмотреть установку спринклера и сигнализатора протока жидкости. Никогда с этим не сталкивалась. Где этот сигнализатор устанавливается и что из себя представляет? На стадии "П" предусмотрела лишь кольцо под потолком мусорокамеры диаметром 20 мм, на котором установила спринклеры, что делать с сигнализатором не знаю.
Просмотров: 9302
 
Непрочитано 14.10.2014, 17:45
#2
Andrey_nadym


 
Регистрация: 22.02.2008
Сообщений: 174


До кольца спринклеров устанавливается данный сигнализатор потока жидкости (далее СПЖ). Не забудьте перед СПЖ еже и задвижку (Задвижка(затвор) устанавливается до СПЖ и должна иметь
контроль ее состояния открыто/закрыто), а после СПЖ на трубопровододе сливной кран. Так обычно в проектах по АУВПТ делают. Сливной кран после СПЖ обычно ставят для испытаний.
Andrey_nadym вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2014, 00:53
#3
ГеКИР


 
Регистрация: 14.03.2009
Сообщений: 828


Цитата:
Сообщение от marmeladka Посмотреть сообщение
Где этот сигнализатор устанавливается и что из себя представляет?
Нужно в гугле забить "реле протока" и будет вам счастье.
__________________
В технических расчётах всё нужное оказывается простым, а всё сложное оказывается ненужным.
ГеКИР вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2014, 01:23
#4
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,004


И выдать задание проектировщику автоматики АППЗ, чтобы забрал сигнал срабатывания сигнализатора СПЖ.
Сергей812 вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2014, 07:42
#5
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,815


Цитата:
Сообщение от Сергей812 Посмотреть сообщение
И выдать задание проектировщику автоматики АППЗ, чтобы забрал сигнал срабатывания сигнализатора СПЖ.
И куда потом этот сигнал девать? Ладно если консьерж есть. А если нет? Кому он нужен? Вести в управляющую компанию провод?
По меньшей мере странное указание.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2014, 09:53
#6
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,004


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
И куда потом этот сигнал девать? Ладно если консьерж есть. А если нет? Кому он нужен? Вести в управляющую компанию провод?
По меньшей мере странное указание.
Еще более странно, если сигнализатор потока жидкости никуда не будет подключен) Зачем он вообще тогда нужен? В целом это сигнал о возгорании в мусоросборной камере, поэтому логично его подключать в АПС/АППЗ.
Сергей812 вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2014, 10:49
#7
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,815


Цитата:
Сообщение от Сергей812 Посмотреть сообщение
Еще более странно, если сигнализатор потока жидкости никуда не будет подключен
Про место подключения данного сигнализатора нормы скромно умолчали.
Цитата:
Сообщение от Сергей812 Посмотреть сообщение
Зачем он вообще тогда нужен?
Ответ настолько же очевидный, насколько и бесполезный: чтобы знать, что сработал спринклер.
Цитата:
Сообщение от Сергей812 Посмотреть сообщение
В целом это сигнал о возгорании в мусоросборной камере, поэтому логично его подключать в АПС/АППЗ.
Сигнал о возгорании подается специализированными датчиками. Зачем еще использовать реле протока для этих же целей? Примерно как использовать радиосигнал, отраженный от окрестных домов, для определения скорости движения автомобиля, вместо показаний спидометра или ЖПС. Сие есть тайна великая.
Цитата:
Сообщение от Сергей812 Посмотреть сообщение
логично его подключать в АПС/АППЗ.
Опять же решение хоть очевидное, но такое же бесполезное. Блок управления АПС должен находиться в помещении с круглосуточным нахождением персонала. Много ли таких помещений в новостройках?

Когда я работал в ЗАТО, каждый блок АПС, которую мы устанавливали, подключался к центральному пульту городской пожарной части по телефонной линии. Я ходил получал ТУ в пожарной части и у связистов на передачу сигнала. И тут уже при каждом срабатывании АПС на центральном пульте пожарной части мигала лампочка и выезжала машина. Для подобной организации работы пожарной части данное требование может и было бы логичным. Скорее всего к этой схеме нормы и ведут, только как всегда выходят какие-то недоделанные документы с недоделанными требованиями.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2014, 11:27
#8
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,004


У нас много нестыковок и недомолвок в нормах. Поэтому приходиться балансировать на грани исполнения норм, здравого смысла и экономических факторов.

Цитата:
Сообщение от Сергей812 Посмотреть сообщение
В целом это сигнал о возгорании в мусоросборной камере
Да, сорри, неправ - это сигнал о начале тушения мусоросборной камеры. Т.е. если пожарные извещатели выдали сигнал о возгорании, а после этого не пришло подтверждение с СПЖ - то либо ложняк, либо неисправность. Куда передавать - ну диспетчерскую делают, например.. на группу домов жилого комплекса.

----- добавлено через ~4 мин. -----
P.S. В любом случае, если ТС поставит СПЖ, но при этом не выдаст никакого задания на его подключение - это будет ее личный проектный "косяк".
Сергей812 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.10.2014, 17:06
#9
marmeladka

проектирование
 
Регистрация: 06.05.2011
Волгоград
Сообщений: 23


Спасибо всем кто ответил, теперь все прояснилось. Загвоздка лишь в одном: в данном жилом здании нет ни диспетчерской, ни помещении консьержки(
marmeladka вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2014, 19:17
#10
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,004


У вас есть начальник.. донесите до его сведения эту проблему)
Сергей812 вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2015, 12:07
#11
georgdv


 
Регистрация: 28.06.2011
Сообщений: 7


Уважаемые специалисты!
дом 4 этажа, многоквартирный, есть помещение на первом этаже для сбора мусора.
можно обойтись без спринклера? по причинам:
1. его могут сбить, не защищен от вандализма
2. куда подавать сигнал о срабатывании системы? о которой говорит СП 30.13330.2012
3. ну и денег жалко

p.s.
мусоросборная камера жилых зданий и помещение для установки контейнеров для сбора отходов, это одно и тоже?

Последний раз редактировалось georgdv, 11.08.2015 в 12:17.
georgdv вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Установка сигнализатора протока жидкости в мусоросборных камерах жилых зданий

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Ищу серию ИИ-65. Лестничные марши и площадки. Metalist Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 15 25.10.2020 16:49
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно Дмитрий832 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 73 18.12.2010 22:55
Закладные лифтовых приямков винсент75 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 11.08.2009 10:16