| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 673
|
Цитата:
Offtop: Потеря репутации, ор заказчика и подрядчика, куча работы по исправлению косяка это все конечно очень неприятно и плохо, но в сравнении с чувством вины это все - так, часть работы. А вот как теперь дальше жить и кем работать - как бы с этим определиться. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093
|
Цитата:
другой вопрос, что повышение с В25 на В30 немного добавит н.с. на продавливание, на 10%. Но может их как раз и не хватает... |
|||
|
||||
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531
|
Цитата:
У меня была один раз серьезная ошибка, при оформлении расчетов в госэкпертизу обнаружилась. Экпертиза не заметила, и всё бы ничего, но уже успели построить. Усиление сделали за счет генпроектировщика и меня, исполнителя. Репутация тогда накрылась медным тазом в одночасье. Зато отношение к работе поменялось кардинально. |
|||
|
||||
хм, у нас до В40 никогда проблем не было, вот выше там уже сложней в промышленных объемах, хотя форумчанин stoper и до В80, кажись изготавливал... Сам видел максимум сколько куб показывал при испытаниях-780кг/см2
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию." Одиссей (с) |
||||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
Цитата:
Первоначально убедиться бы что по 1му варианту прочность не обеспечивается, с учетом коэфф-тов и т.п. Какие ИД? |
|||
|
||||
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 673
|
Плитный ростверк толщиной 400 мм бетон В25 поперечки нету (пока, скоро добавлю). Стоит на забивных сваях, грунты под плитой не учитывались, так как там насыпуха.
Свая 30х30 забивная, усилие в свае 42 тс если расстояние от сваи до края ростверка в свету 150 мм, 57 тс если расстояние от сваи до края ростверка в свету 270 мм. С учетом эксцентриситета приложения силы к незамкнутому контуру N<=31 тс для первого случая и 50 тс для второго. Не знаю, нагрузки на сваю завышены конечно малость, но на то были причины - геология в середине между скважинами может отличаться от той что в отчете на разрезе. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Еще по хорошему надо учесть момент в заделке головы сваи... Тыкс, а ну-ка прикинем. ----- добавлено через ~6 мин. ----- Что есть, то есть. Надо только суметь это здание вылечить. |
|||
|
||||
Регистрация: 04.11.2009
Сообщений: 647
|
Что есть, то есть. Но потом еще долго вздрагиваешь во сне.
У меня было на основной работе (не халтура даже): косяк мой, архитектурный. Перфорацию задает архитектор, проверяет тоже он (нет, разрез у конструктора был и привязки стен и квартиры и техэтажа, но надо эту перфорацию архитектору - он и отвечает). Перфорация по этажам разная из-за сдвижки стен. И в техэтаже (в полу, а по сути в квартире) пропустила при согласовании неправильно привязанную к оси перфорацию. Если бы так сделали, дырки бы оказались в квартире, а не в толщине стены (со всеми ее слоями). Даже заделывание этих дырок - это целая песня, а ведь еще новые долбить, чтобы не промерзало (благо не дошло до вопроса: а возможно ли оно в принципе или потолок в квартире утеплять. Кто это купит?). Спохватилась, проектируя следующий дом, позвонили на стройку, монолитят вертикальные элементы под это самое перекрытие, попросили до изменений не начинать перекрытие, внесли изменения в опалубку и отправили на стойку. Успели, в общем. Легко очень отделалась, даже начальство сильно не наседало. Потому что исправление листа ничто в данном случае в сравнении с исправлением уже построенного косяка Последний раз редактировалось kobza, 14.01.2016 в 14:27. |
|||
|
||||
расчёты Регистрация: 04.07.2009
Воронеж
Сообщений: 908
|
Offtop: нереальное везение! Бывает же так!
__________________
"Сделай первый шаг - и ты поймёшь, что не всё так страшно." (Сенека, древнеримский философ). |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
грубо прикинул по эксельке Мексика http://dwg.ru/dnl/5653- результат около единицы.
|
|||
|
||||
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 673
|
Цитата:
|
|||
|
||||
а в чем принципальная разница? На мостовые миксерами давали В40 монолит
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию." Одиссей (с) |
||||
|
||||
макулатурю Регистрация: 07.08.2009
Москва
Сообщений: 740
|
Цитата:
* Цитата:
Но все же, неужели в том тяжелом СССР умудрились построить вместо одного коровника на 1200 12 по 100? Или это было так очень далеко что кроме председателя туда никто не ездил? И по бумагам в селе N стоял (стоит?) Уникальный коровник с калориферами?... Хотя и так понятно.
__________________
"Никто вас не осудит, не за горами лето, Экзаменов не будет – все проданы билеты" (А. Алякин) |
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Цитата:
Цитата:
Вот в типовом коровнике обычное решение по вентиляции - две приточных установки по 10800 м3/ч с калориферами и воздуховодами и 10 вытяжных шахт. При этом потребность на вентиляцию (калориферы) одного здания 360000 ккал/ч. Для сравнения - это столько, что можно отопить 15 двухквартирных домов в условиях Урала. А зданий в комплексе бывало не менее десятка. Конечно, разумный хозяин не мог столько тратить на скотину - затратить тепла больше, чем на всю деревню, да и при этом себестоимость высокую получить. А жизнь показывала, что и без механической приточной вентиляции с подогревом всё прекрасно. Вентиляция при строительстве "по плану", конечно монтировалась, но потом не включалась и постепенно разбиралась. Но в каждой области был сельхозначальник системы "дурак с инициативой", который хотел прославиться чем-то новеньким. Вот у нас комплекс-жестянка на 1200 голов в "сэндвичах" был построен первый в стране, его даже на Государственную премию выдвигали (и я даже был в числе кандидатов), но потом опомнились. |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 13.03.2012
ЮФО
Сообщений: 112
|
При опыте в два года в одном проекте накосяичил. Выпуски из фундаментов под стальные колонны, не соответствовали отверстиям в пластинах. Была добавлена проставка-переходник.
Второй косяк тоже с анкерами. Только уже под трубу котельной. В обоих случаях отделался сильным испугом. Других наказаний не последовало. Были и еще косяки. Но пока слава богу ничего сверх серьезного не было.
__________________
С уважением PDF |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Героинями не рождаются. Героинями делают инженеры ПТО, нерисующие лестницы на строительных лесах.
Offtop: Питерская крановщица спасла рабочих, рискуя жизнью http://video.rambler.ru/programma/no..._content=video
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,669
|
не о наших ошибках, но всё ж полезно поучиться на чужих
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
AutoCAD 2013 Rus SP2 СПДС при проверке _audit находит и исправляет ошибки но, повторная проверка опять указывает на тоже | zoro | ПО от CSoft | 10 | 06.08.2013 00:33 |
Что Вы делаете, когда видите ошибки в проектах коллег? | DK+ | Разное | 192 | 14.07.2013 19:11 |
Ошибки в сортаментах (покушение на основы) | IBZ | Разное | 18 | 02.09.2008 13:03 |