| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
08.02.2017, 18:21 | #1 | |
Как правильно укладывать проводку под стяжку теплого пола
Регистрация: 08.02.2017
Сообщений: 1
|
||
Просмотров: 9818
|
|
||||
Как минимум нарушением ПУЭ будет прокладка кабеля в слое пенополистирола(ППС). Кабель должен замоноличиваться в стяжке пола, прокладка в конструкции стен и перекрытий не должна прокладываться в горючем материале. Кроме того требуется обеспечить теплоотвод от проводников, что однозначно не обеспечивается в толще ППС. В полистироле можете запросто проводить трубопроводы, но не электропроводки.
|
||||
|
||||
Цитата:
ТК при любом появлении воды, сырости либо конденсата, разлива и тп. В случае попадания воды непосредственно внутрь гофры/трубы. ПУЭ разрешает использование металлических труб, либо труб с металлической оболочкой при условии возможности немедленного устранения воды из труб с кабелем. Но устранить воду из горизонтального участка замоноличенной трубы практически невозможно, а в таком случае, применение металла не разрешается так же как и в сырых местах. При прокладке в слое теплоизоляторе нагрузка должна быть уменьшена, вернее, в данном случае увеличено сечение проводников. |
||||
|
||||
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 717
|
Цитата:
|
|||
|
||||
см. гл.2.1 "Электропроводки", в частности 2.1.29, 2.1.32, 2.1.33(табл 2.1.2) 2.1.41, 2.1.43, 2.1.58, 2.1.63 и 2.1.64.
Собственно достаточно того что в таб. 2.1.2 однозначно обозначен способ для скрытой прокладки - в неметаллических трубах и коробах. |
||||
|
||||
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 717
|
Цитата:
Пункт 2.1.63 легко обходится использованием уплотнений Но есть пункт 7.1.38. Где прямо сказано что в сгораемых материалах только металл |
|||
|
||||
ГИП Регистрация: 03.02.2010
Ульяновск
Сообщений: 163
|
В принципе ГАП прав.
Непосредственно в пенополистироле прокладывать кабель в трудносгораемых трубах (гофре) нельзя. Это проблема пола первых этажей над неотапливаемыми техподпольями и подвалами. Минплита должна быть по теплотехнике слишком толстой, применяют пенополистирол, так как он имеет лучшие характеристики. См. ПУЭ п. 2.1.36 (табл.2.1.3); п.2.1.38; п.2.1.40. В соответствии с ПУЭ можно прокладывать в трудносгораемых трубах скрыто в сгораемых конструкциях отделяя слоем не менее 10мм несгораемго материала со всех сторон. То есть утеплитель разделить на 2 слоя, в нижнем прорезать канавки для прокладки кабелей в гофре, а в последствии зачеканить их раствором и сверху все перекрыть вторым слоем утеплителя. Я обычно прошу делать так.
__________________
Бойко Алексей |
|||
|
||||
Цитата:
Он не обходится, он как раз таким образом и соблюдается, каг бэ требует загерметизировать что ни попадя. |
||||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Возможно ли вообще правильно заармировать балку по СНиП? | МишаИнженер | Прочее. Архитектура и строительство | 40 | 12.11.2019 07:31 |
Как правильно укладывать молниеприемную сетку на крыше? | Larry | Электроснабжение | 9 | 22.03.2012 07:13 |
Конструкция пола 440мм в гараже под три машины весом примерно 3 тонны каждая | Ингвард | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 16.06.2011 01:37 |
Расчет теплого пола | GD | Архитектура | 5 | 05.10.2009 15:18 |
Конструкция пола над технологическим каналом | tigercron | Архитектура | 1 | 16.07.2009 10:49 |