| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как запроектировать металлический каркас с жб лестницей?

Как запроектировать металлический каркас с жб лестницей?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 15.06.2018, 15:46 #1
Как запроектировать металлический каркас с жб лестницей?
asja0211
 
Регистрация: 15.06.2018
Сообщений: 2

Добрый день! Помогите найти решение. Проектирую ФОК, металлический каркас, лестница жб. Здание находиться в сейсмическом районе 7 баллов. Ранее во всех проектах в сейсмических районах лестницы отделяли от каркаса антисейсмическим швом. Она не учитывается в расчете в ПК Лира. Сейчас эксперт, ссылается на пункт 6.4.1 СП14.13330.2014, где написано, что устройство лестничных клеток в виде отдельно стоящих сооружениях не допускается. Предлагает два варианта: 1) сделать эту лестницу металлической (но это не возможно из за архитектуры); 2) опирать на стены ригеля и прогоны и воодить лестницу в расчет ( тогда она будет ядром жесткости, и вокруг нее все начнет крутится). Если ли еще какие то варианты оставить лестницу в таком виде какая она сейчас есть с наименьшим влиянием на каркас?

Вложения
Тип файла: pdf 1.pdf (43.0 Кб, 128 просмотров)
Тип файла: pdf 2.pdf (57.5 Кб, 78 просмотров)
Тип файла: pdf 3.pdf (59.6 Кб, 59 просмотров)
Тип файла: pdf 4.pdf (55.9 Кб, 56 просмотров)
Тип файла: pdf 5.pdf (30.7 Кб, 63 просмотров)

Просмотров: 1851
 
Непрочитано 17.06.2018, 13:51
#2
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от asja0211 Посмотреть сообщение
Предлагает два варианта: 1) сделать эту лестницу металлической (но это не возможно из за архитектуры)
Offtop: жб ступени по стальным косоурам?
Или в чем там проблема с архитектурой?


А вообще, есть в этом сп пункт 6.4.2.
Цитата:
6.4.2 Лестничные клетки и лифтовые шахты каркасных зданий с заполнением, не
участвующим в работе, следует устраивать в виде ядер жесткости, воспринимающих
сейсмическую нагрузку, или в виде встроенных конструкций с поэтажной разрезкой, не
влияющих на жесткость каркаса
, а для зданий высотой до пяти этажей при расчетной
сейсмичности 7
и 8 баллов их допускается устраивать в пределах плана здания в виде
конструкций, отделенных от каркаса здания
Где аж 2 варианта решения

----- добавлено через ~9 мин. -----
Offtop: P.S. А что, лестница только одна, чтоль? А ежели пожар ил еще что - в окошки прыгать с +3,400?

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 17.06.2018 в 14:10.
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.06.2018, 08:08
#3
asja0211


 
Регистрация: 15.06.2018
Сообщений: 2


Именно на этот пункт СП я и ссылалась, но эксперт говорит, что лестница находится не в пределах плана здания
6.4.2 Лестничные клетки и лифтовые шахты каркасных зданий с заполнением, не
участвующим в работе, следует устраивать в виде ядер жесткости, воспринимающих
сейсмическую нагрузку, или в виде встроенных конструкций с поэтажной разрезкой, не
влияющих на жесткость каркаса, а для зданий высотой до пяти этажей при расчетной
сейсмичности 7 и 8 баллов их допускается устраивать в пределах плана здания в виде
конструкций, отделенных от каркаса здания
Как доказать, что она в пределах, и если и доказать, то как тогда рассчитывать каркас? Без учета заполнения, то есть не включать расчетную схему плиты перекрытия?
Еще одна лестница конечно же есть, металлическая с другой стороны здания.
asja0211 вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2018, 12:53
#4
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Ну, лестница, действительно, торчит за "план здания".
Но я ж выделил не только это
Бармаглотище вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как запроектировать металлический каркас с жб лестницей?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
как запроектировать металлический балкон в кирпичном доме adik-013 Металлические конструкции 11 12.02.2013 11:19
Прошу подсказать как лучше перекрыть трехпролетное здание 12-18-24 жб каркас Tvips Железобетонные конструкции 10 26.03.2011 22:28
металлический каркас ангара Datche SCAD 2 01.03.2011 18:22
Как усилить к ЖБ каркас, в котором место В25 использовали В5? YVS Железобетонные конструкции 55 22.09.2009 23:16