| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
10.07.2018, 09:40 | #1 | |
Максимальный шаг арматурных стержней основного армирования в монолитной стене
Липецк, Москва
Регистрация: 12.06.2010
Сообщений: 534
|
||
Просмотров: 3793
|
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
А если стена монолитная бетонная, а не железобетонная?
Автор темы не указал исполнение стены (рабочая арматура по расчету устанавливается или чисто конструктивное армирование).
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,059
|
СП 63.13330
Цитата:
|
|||
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
В дополнение к источнику, который привел mainevent100
1) Пособие по проектированию жилых зданий Вып. 3 Конструкции жилых зданий (к СНиП 2.08.01-85) 1989 смотрим 2) Руководство по проектированию конструкций и технологии возведения монолитных бескаркасных зданий 1982 п.5.22. и далее 3) Руководство по проектированию конструкций монолитных и сборно-монолитных зданий различной этажности, возводимых в инвентарных переставных опалубках (СММ-1Р.99.) 1999 п.4.3.1 и далее Источник 3) - это по сути "солянка" (выдержки) из источников 1) и 2).
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете Последний раз редактировалось Armin, 12.07.2018 в 08:33. |
|||
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
1) http://meganorm.ru/Data2/1/4294851/4294851557.pdf
2) http://meganorm.ru/Data2/1/4293831/4293831884.pdf 3) в общем доступе не встречал, но там ничего принципиально нового относительно источников 1) и 2).
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Думаю 400 мм (более менее равномерное вовлечение бетона в работу арматуры).
По теории расчета сжатого ЖБ (это когда второй случай сжатия и кривая зона сжатого бетона заменяется прямой на участке не по всему сечению) поставленная в зоне меньших напряжений сжатия арматура может быть как сжатая, так и растянутая. Если она сжатая, то и нехай с ней, а если растянутая-то это уже аля ЖБ элемент и нужно распределений напряжений по равномернее по длине элемента. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет поперечного армирования монолитной ж/б фундаментной плиты в Stark | Boris Sergeich | Железобетонные конструкции | 2 | 04.04.2018 09:06 |
Отверстие в наружной монолитной стене техподполья безригельного каркаса под пилоном | lionheart3391 | Железобетонные конструкции | 15 | 25.03.2017 21:25 |
Обозначение Г образных стержней на планах армирования в Tekla Structures | kisli | Tekla | 15 | 12.11.2015 12:08 |