19.10.2008, 17:14 | #1 | |
Кирпичная подпорная стенка при входе в подвал h=2.6м
Инженер-конструктор
Санкт-Петербург
Регистрация: 11.01.2008
Сообщений: 77
|
||
Просмотров: 8254
|
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
ошибка в определении расчётной схемы. Вход в подвал - это "приямок" ограниченый стеной здания, лестницей и двумя стенками. В пространстве - это достаточно жёсткая коробочка получается. (если я правильно понял суть задачи)
|
|||
|
||||
Да, Сергей. Вы меня поняли абсолютно верно. Коробочка получается, согласен. Только я ее со стеной здания не хотел завязывать, чтобы деформационный шов оставить. Значит вы считаете, что можно принять кирпичную стенку толщиной 250мм, высотой 2,6м, ширина прохода 1,2м?
Активное давление определял как положено. Заглублять я думаю смысла особого нет? |
||||
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
конечно деф.шов нужен. А сам приямок мне кажется лучше было бы сделать из монолитного ж.б. - Арматурку расчётную заложить и спать спокойно. Кирпичная кладка тут если толькл в качестве декоративной отделки годится (хотя может я и ошибаюсь)
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Давление - пассивное.
Активное со стороны приямка. а ошибка состоит в том, что вы стенку считаете скорее всего как бесконечно длинную высотой 2,6 м по всей длине. Она же у вас ограничена поперечной стеной в торце и постепенно сходит на нет при подъеме ступеней. Работа такой стены совсем другая нежели консольная (она уже работает в 2-х направлениях). Если вы заармируете ее через каждые 3 ряда кладочной сеткой, то толщины 380 хватит. 250 из кирпича в землю закапывать не рекомендую - быстро развалится. Опять же если решите делать 380мм, то снаружи делайте надежную гидроизоляцию - вертикальную с выводом ее выше уровня земли (с послдеющей отделкой) и горизонтальную между фундаментом и самой стенкой. |
|||
|
||||
Спасибо, коллеги. Монолит согласен, оптимально. Заказчик просит кирпич. Приму 380 керамического, под него блоки поставлю по максимуму, дабы в землю кирпич не закапывать.
Насчет ступеней согласен, они увеличивают жесткость коробочки. |
||||
|
||||
Цитата:
То есть 1 метр, это и есть вариант для бесконечно длиной стенки. Вот. |
||||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. | IANationalInformAgentstvo | Прочее. Архитектура и строительство | 216 | 20.01.2015 16:51 |
Подпорная стенка при насыпных грунтах | Vavan Metallist | Основания и фундаменты | 34 | 02.12.2011 12:27 |
Электромагнитная пушка | T-Yoke | Машиностроение | 112 | 06.08.2008 18:48 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 | |
БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ | Kryaker | Разное | 1876 | 29.12.2006 23:41 |