| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Что делать со смятой кирпичной кладкой под Ж.Б. балкой?

Что делать со смятой кирпичной кладкой под Ж.Б. балкой?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 28.01.2013, 08:26 #1
Что делать со смятой кирпичной кладкой под Ж.Б. балкой?
injenerkin
 
начинающий чертежник
 
Регистрация: 23.12.2008
Сообщений: 167

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как поступить кирпичной кладкой пилястры, на контакте с сборным монолитным ригелем? По заключению звучит так: "Произошел отрыв пилястр от стены, под балками образовались трещины 1-2мм. В отдельных местах наблюдается смятие кладки под опорами кладки".

Пилястры берем в обойму притягиваем шпильками, пропуская шпильки через кладку стены.

А что делать с кладкой, которую частично смяло? Здание эксплуатируемое, будут проводиться ремонтные работы. Можно ли усилить кладку проникающими грунтовками типа " MAPEI " Primer MF?
Просмотров: 4289
 
Непрочитано 28.01.2013, 10:46
#2
4245


 
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645


Пилястры берем в ж.б. обойму притягиваем шпильками, пропуская шпильки через кладку стены, под обойму выполнить фундамент. ж.б. обойму подлить под ригель, чтобы давление от ригеля на кладку воспринимала обойма
4245 вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2013, 10:51
#3
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


Фундамент? Да там кладку всего лишь смяло
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.01.2013, 10:54
#4
injenerkin

начинающий чертежник
 
Регистрация: 23.12.2008
Сообщений: 167


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
Фундамент? Да там кладку всего лишь смяло
А вылечить кладку можно чем-то?
injenerkin вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2013, 11:02
#5
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Кладку проинъецируйте, а нагрузку лучше на обойму передать
vv_77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.01.2013, 11:12
#6
injenerkin

начинающий чертежник
 
Регистрация: 23.12.2008
Сообщений: 167


Цитата:
Сообщение от vv_77 Посмотреть сообщение
Кладку проинъецируйте, а нагрузку лучше на обойму передать
а чем инъецировать?
injenerkin вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2013, 11:22
#7
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от injenerkin Посмотреть сообщение
А вылечить кладку можно чем-то?
А зачем лечить? Кладка подстроилась под нагрузку. В теле пилястры же нет вертикальных трещин. Та же обойма пусть обхватывает и опорную часть.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2013, 11:39
#8
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Цитата:
Сообщение от injenerkin Посмотреть сообщение
а чем инъецировать?
В общем случае - цементным или полимерцементым расвором.
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2013, 11:54
#9
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,376


Цитата:
Сообщение от vv_77 Посмотреть сообщение
В общем случае - цементным или полимерцементым расвором.
и Вы думаете пойдет раствор в эту кладку?
А также хорошо ли будет, если вы нагруженную конструкцию еще истыкаете дырками?
Кстати, кирпич дырчатый?
kruz вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2013, 12:32
#10
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
и Вы думаете пойдет раствор в эту кладку?
Не знаю, я не ясновидящий. Поэтому и сделал оговорку на "общий случай".
Ну а так как:
Цитата:
Сообщение от injenerkin Посмотреть сообщение
Произошел отрыв пилястр от стены
, инъецирование не помешает.
Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
А также хорошо ли будет, если вы нагруженную конструкцию еще истыкаете дырками?
Нет. Поэтому:
Цитата:
Сообщение от vv_77 Посмотреть сообщение
нагрузку лучше на обойму передать
А инъекции предложены для восстановления целостности кладки в качестве ответа на этот вопрос:
Цитата:
Сообщение от injenerkin Посмотреть сообщение
А вылечить кладку можно чем-то?
Как-то так. Без фотографий можно долго теоретизировать
vv_77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.01.2013, 13:38
#11
injenerkin

начинающий чертежник
 
Регистрация: 23.12.2008
Сообщений: 167


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
Кстати, кирпич дырчатый?
Полнотелый силикатный

Посмотри пожалуйста узелок усиления (часть обследования прикладываю)
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
пилястра.dwg (69.4 Кб, 2116 просмотров)
Тип файла: docx пилястра заключение.docx (324.0 Кб, 102 просмотров)

Последний раз редактировалось injenerkin, 28.01.2013 в 14:58.
injenerkin вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2013, 20:07
#12
Shefff


 
Регистрация: 26.10.2006
Белгород
Сообщений: 182


Разрушение похоже на черт. 5 Пособия к СНиП II-22-81 от растягивающих напряжений при смятии. Под балками нет опорных подушек. Или под ними реакция меньше 10 т., или дала сбой система контроля качества в строительстве (кто-то из проектировщиков-строителей зевнул). Дело конечно хозяйское, но я бы, как вариант, рассмотрел стальные стойки, разгружающие пилястры. Про утепление снизу в отчете погорячились. Деформируется все здание, как единая система.

Последний раз редактировалось Shefff, 28.01.2013 в 20:22.
Shefff вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.01.2013, 20:13
#13
injenerkin

начинающий чертежник
 
Регистрация: 23.12.2008
Сообщений: 167


Цитата:
Сообщение от Shefff Посмотреть сообщение
Разрушение похоже на черт. 5 Пособия к СНиП II-22-81 от растягивающих напряжений при смятии. Под балками нет опорных подушек. Или под ними реакция меньше 10 т., или дала сбой система контроля качества в строительстве (кто-то проектировщиков-строителей зевнул). Дело конечно хозяйское, но я бы, как вариант, рассмотрел стальные стойки, разгружающие пилястры. Про утепление снизу в отчете погорячились. Деформируется все здание, как единая система.
Но моя схемка жизнеспособна для данного случая? Скользящую опору сложно под балкой организовать что бы снизить растягивающих напряжений. А до фундаментов обойму тянуть, если кладка держит нагрузку есть смысл?
injenerkin вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2013, 20:35
#14
Shefff


 
Регистрация: 26.10.2006
Белгород
Сообщений: 182


Конечно схемка имеет право на жизнь. Обоснуйте расчетом, что балка больше не сминает ,при предложенной схеме, кладку. И не "скользит" от температурных воздействий.

Последний раз редактировалось Shefff, 28.01.2013 в 20:43.
Shefff вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.01.2013, 21:03
#15
injenerkin

начинающий чертежник
 
Регистрация: 23.12.2008
Сообщений: 167


Цитата:
Сообщение от Shefff Посмотреть сообщение
Конечно схемка имеет право на жизнь. Обоснуйте расчетом, что балка больше не сминает ,при предложенной схеме, кладку. И не "скользит" от температурных воздействий.
то есть в любом случае переопирание на фундамент с через столик и обойму.

По поводу "не скользит" в обследовании сказано утеплить плиты и балки (что сомнительно)
injenerkin вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2013, 21:39
#16
Shefff


 
Регистрация: 26.10.2006
Белгород
Сообщений: 182


Вы на правильном пути. Удачи.
Shefff вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2013, 08:31
#17
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Высолы и замачивание кладки на фото мне показались или действительно имеют место быть? Что там сверху?
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2013, 10:00
#18
efwl


 
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510


а поверочный расчет сделать?

Цитата:
Сообщение от injenerkin Посмотреть сообщение
Можно ли усилить кладку проникающими грунтовками типа " MAPEI " Primer MF?
сами-то как думаете? у представителей производителей поинтересуйтесь
efwl вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Что делать со смятой кирпичной кладкой под Ж.Б. балкой?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Что делать с отверстиями в растворе кирпичной кладки. alexsal33 Обследование зданий и сооружений 7 01.07.2012 19:07
Зазор между наружной кирпичной кладкой и диском монолитной плиты перекрытия Макс46 Железобетонные конструкции 4 04.10.2011 15:59
Нагружение навесной панели кирпичной кладкой GWA18 Каменные и армокаменные конструкции 4 14.03.2008 13:36
Какие лучше швы делать в кирпичной кладке? Alexcons_2 Прочее. Архитектура и строительство 6 28.07.2006 21:58
Опирание кирпичной стены 510 на монолит. ж.б. стену 300 beam21 Железобетонные конструкции 11 02.12.2005 17:43