Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > кирпичная кладка 7,5м высотой при сейсмике в 9 баллов

кирпичная кладка 7,5м высотой при сейсмике в 9 баллов

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 04.04.2013, 10:39 #1
кирпичная кладка 7,5м высотой при сейсмике в 9 баллов
uksus
 
Москва
Регистрация: 08.04.2011
Сообщений: 148

Здравствуйте!
Стены высотой 7,5м изначально были из ж/б панелей на ж/б колоннах через закладные, с которой связывалась кладка гасящая шум по серии 9750тм (выложил вчера). Поставили задачу расчитать вариант именно из кирпича и ж/б колонн, т.к. колонны и фундаменты уже стоят, а кирпич закуплен. Назначение стен - шумозащита трансформаторов электро подстанций.

Вопрос: В СНиП II-7-81 (СП 14.13330.2011) п.6.14.7 при усилении кладки армированием или ж/б включениями (я так понимаю мои колонны) высота этажа не должна превышать 4,5м при сейсмичности 9 баллов, при этом отношение высоты этажа к толщине стены должно быть не более 12
1) У меня нет перекрытий, то высота этажа какая у меня будет?
2) Если я пущу 2 антисейсмических пояса по верху и по середине и раскреплю их с колоннами, то будет считаться что у меня 2 этажа по 3,75м?
3) Толщину кирпичной кладки принять не менее 7500/12=625мм?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 421
Размер:	112.3 Кб
ID:	100352  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 329
Размер:	145.6 Кб
ID:	100353  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.jpg
Просмотров: 351
Размер:	80.5 Кб
ID:	100354  

__________________
Вопросов больше, чем ответов (:
Просмотров: 4604
 
Непрочитано 04.04.2013, 13:31
#2
playgamer

конструктор
 
Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583


Все это верно для несущих стен в сейсмике. Если же всю сейсмическую нагрузку воспринимают колонны, то конструируется такая кладка как ненесущее заполнение каркаса по другим правилам.
__________________
Ставки сделаны, господа...
playgamer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.04.2013, 13:39
#3
uksus


 
Регистрация: 08.04.2011
Москва
Сообщений: 148


Цитата:
Сообщение от playgamer Посмотреть сообщение
по другим правилам
Как рассчитать такое заполнение? как приложить нагрузки от перемещения колонн? Кладку считать с раскреплением по трем граням?
__________________
Вопросов больше, чем ответов (:
uksus вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2013, 14:07
#4
playgamer

конструктор
 
Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583


Заполнение отделяется от каркаса антисейсм. швами, крепится к несущим конструкциям с помощью гибких связей, детали - см. Краснодарскую серию.

Если конструировать кирпичную стену как несущую, то ответы на пост #1:
1) =2Н ("каменный" СНиП, п.4.3), Н - полная высота стены
2) должно быть раскрепление из плоскости стены
3) если нет перекрытий/промежуточных раскреплений, то h=2H/12,
если есть - h=[высота между раскреплениями]/12.
__________________
Ставки сделаны, господа...

Последний раз редактировалось playgamer, 04.04.2013 в 14:15.
playgamer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.04.2013, 14:59
#5
uksus


 
Регистрация: 08.04.2011
Москва
Сообщений: 148


Цитата:
Сообщение от playgamer Посмотреть сообщение
Если конструировать кирпичную стену как несущую
Как рациональней тут расчитать? несущая с ж/б сердечниками или как заполнение?

Подумав над п.6.14.7 СНиП II-7-81 (СП 14.13330.2011) и постом #4 прихожу к выводу, что моя самонесущая стена высотой в 7,5м - это этаж, что больше допустимой высоты 4,5м. Буду прорабатывать ж/б каркас с заполнением из кирпича.

Цитата:
Сообщение от playgamer Посмотреть сообщение
Заполнение отделяется от каркаса антисейсм. швами, крепится к несущим конструкциям с помощью гибких связей, детали - см. Краснодарскую серию.
данную серию нашел тут http://dwg.ru/dnl/9827
__________________
Вопросов больше, чем ответов (:

Последний раз редактировалось uksus, 05.04.2013 в 16:03. Причина: подумал и решил поступить иначе
uksus вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > кирпичная кладка 7,5м высотой при сейсмике в 9 баллов

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Самонесущая кирпичная стена высотой 84 метра. Vlad_spb Каменные и армокаменные конструкции 96 22.01.2015 12:42
Можно ли делать ступенчатый плитно-сайный фундамент при сейсмике 8 баллов Irrenium Основания и фундаменты 10 19.06.2012 14:53
Проектирование подземногоН монолитного пожарного резервуара в сейсмике 9 баллов. SerStar Железобетонные конструкции 5 15.02.2012 09:01
Облицовка и штукатурка фасадов при сейсмике 9 баллов, кто реально занимался? AlexK Архитектура 4 04.10.2010 19:36
кирпичная кладка в зимний период rom11 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 25.09.2009 22:02