| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Ремонт плиты из предварительно-напряженного бетона

Ремонт плиты из предварительно-напряженного бетона

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 28.01.2016, 20:45 #1
Ремонт плиты из предварительно-напряженного бетона
krusty
 
Регистрация: 05.10.2009
Сообщений: 82

Вечер добрый.
Подскажите, пожалуйста, есть ли какое-то пособие, или еще что-то по ремонту конструкций из предварительно-напряженного бетона?
Специфика совсем не моя, озадачило начальство.
У кого не спрошу- говорят ломать, а от меня ремонт хотят.
Спасибо
Просмотров: 1344
 
Непрочитано 29.01.2016, 11:19
#2
Ralk


 
Регистрация: 18.02.2005
Чебоксары
Сообщений: 341


В зависимости от повреждений, но в целом, смысла ремонтировать мало. Пособия специальные не встречал, только общие для всех конструкций. Есть вариант внешнего преднапряжения.
Ralk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.01.2016, 12:21
#3
krusty


 
Регистрация: 05.10.2009
Сообщений: 82


Цитата:
Сообщение от Ralk Посмотреть сообщение
В зависимости от повреждений, но в целом, смысла ремонтировать мало. Пособия специальные не встречал, только общие для всех конструкций. Есть вариант внешнего преднапряжения.
Спасибо. Где можно почитать про это?
krusty вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2016, 12:40
#4
486


 
Регистрация: 16.09.2015
Сообщений: 1,071


К нам в контору приезжали некие граждане и рекламировали внешнее армирование углеродными лентами.
Не мой профиль, так что оценить подобные конструкции не возьмусь.
486 вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2016, 13:14
#5
Ralk


 
Регистрация: 18.02.2005
Чебоксары
Сообщений: 341


Цитата:
Сообщение от krusty Посмотреть сообщение
Спасибо. Где можно почитать про это?
Например здесь. А вообще, гугл в помощь.
Ralk вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2016, 23:15
#6
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


1) Нужно обследование. Там профессионал с корочкой и правами сделает фото, карту дефектов и выводы с рекомендациями.
2) Дальше даже самые глупые КЖ просто сделают то что рекомендовано в обследовании.
3) Обследование здания в Питере около 100-300 тыр. в зависимости от объёма работ, который требуется тщательно продумать.
4) Сам по себе ремонт ж.б. плиты с предварительно напряжённой арматурой может быть ведь и просто заделываением пары сколов и обнажений арматуры ремонтным составом... Что в этом такого ? Особенно если сама плита несёт себе без проблем, а проблема только во внешнем виде...
5) Если же там реально дыры... То дешевле заменить саму плиту на стальную конструкцию. Будет с одной 1,5х6 м около 100-150 кг стали, то бишь около 10-15 тыр. на материалы, 5-10 тыр. руб на демонтаж, 15-20 тыр. на новую работу.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2016, 17:26
#7
Nikst50

строительство
 
Регистрация: 05.12.2015
Москва
Сообщений: 366


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Нужно обследование. Там профессионал с корочкой и правами сделает фото, карту дефектов и выводы с рекомендациями.
Заочные советы бесперспективны и... неблагодарны. Только обследование!!! Или осмотр опытного дяденьки-строителя,
спеца по обследованию и усилению...

Последний раз редактировалось Nikst50, 07.02.2016 в 17:30. Причина: Уточнение
Nikst50 вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2016, 07:58
#8
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,776


Offtop: А как получили предварительно (без дефиса после слова предварительно) напряженный бетон?
engngr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Ремонт плиты из предварительно-напряженного бетона

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Подскажите плиз № серии, для ребристых плит 6*1,2м KTS Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 18.12.2017 22:28
Можно ли для фундаментной плиты из бетона B20, F50 применять заполнитель-известняк а не гранит? barm Основания и фундаменты 27 22.06.2015 10:22
Ремонт балконной плиты neostyle Конструкции зданий и сооружений 4 31.01.2008 09:27
Вопрос : Ремонт плиты перекрытия big_muzzy Конструкции зданий и сооружений 6 11.01.2006 10:38