Здравствуйте. Интересует методика расчёта и конструирования ферм построечного изготовления (см. вложение):
1. Составление расчётной схемы.
2. Учёт внеузловой нагрузки.
3. Вычисление усилий.
4. Учёт расцентровки решётки и пояса.

По п.1: рассчитал ферму с центрированием решётки и пояса (классическая схема), при конструировании пришлось смещать раскосы (мало места для размещения гвоздей), решил рассчитать схему с расцентровкой (как если ферму из вложения представить в виде стержней) - получил усилия в 1,2-1,6 раза больше. Усилия определял в Robot-e.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Дощато-гвоздевая ферма.png
Просмотров: 829
Размер:	50.3 Кб
ID:	183234  

Просмотров: 19870
 
Непрочитано 24.08.2017, 17:31
#61
kostik-b124


 
Регистрация: 12.12.2015
Сообщений: 241


Цитата:
Сообщение от Alexey33 Посмотреть сообщение
По среднему поясу единственное предложение, это удлинить пластину и закрепить 10 болтами. На растяжение с учетом ослабления болтами достаточно пластины 2,5 по обоим сторонам.
не пойдет. вы растягивающее усилие с нижнего пояса передаете на раскос и в итоге опять получаете расчетную схему без узла в точке пересечения поясов с огромным моментом в верхнем поясе

болты установленные в нижнем узле должны быть способны выдержать растягивающее усилие в нижнем поясе
kostik-b124 вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2017, 17:31
#62
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от Alexey33 Посмотреть сообщение
как сварные швы проходить трудностей с этим не будет?
У6 по ГОСТ 5264-80 делать придется. Двусторонний маловероятно сделать.

если смотреть на картинку где два швеллера и планку сваривают изнутри, то у вас 50 мм доска, соответственно надо не более 100 мм косынку.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: швы.jpg
Просмотров: 59
Размер:	187.6 Кб
ID:	192703  
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2017, 11:19
#63
Alexey33

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.01.2017
Владимир
Сообщений: 80
Отправить сообщение для Alexey33 с помощью Skype™


yarrus77?, спасибо за информацию, добавил косынку 100х100 из стального листа t=5 мм

kostik-b124, После танцев с бубном, и вариантов расположения болтов в среднем узле. Получилось так: 12 болтов M10
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Скриншот 25-08-2017 111433.png
Просмотров: 50
Размер:	12.2 Кб
ID:	192730  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Скриншот 25-08-2017 110012.png
Просмотров: 59
Размер:	184.8 Кб
ID:	192731  
Alexey33 вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2017, 14:19
#64
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от Alexey33 Посмотреть сообщение
После танцев с бубном, и вариантов расположения болтов в среднем узле. Получилось так: 12 болтов M10
скажите коллеги, а нельзя ли не разрывать нижний пояс. Мне так кажется, что можно доски изогнуть. На такой длине 50 мм думаю спокойно на 25 мм в сторону отогнуть можно.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2017, 20:28
#65
kostik-b124


 
Регистрация: 12.12.2015
Сообщений: 241


Цитата:
Сообщение от Alexey33 Посмотреть сообщение
После танцев с бубном, и вариантов расположения болтов в среднем узле. Получилось так: 12 болтов M10
много болтов - жесткий узел. если сможете определить усилия в болтах с учетом возникающего в узле момента - оставляйте. я бы сделал стальные пластины симметрично и поставил в узле 1 болт
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Скриншот 25-08-2017 111433.jpg
Просмотров: 40
Размер:	70.2 Кб
ID:	192790  
kostik-b124 вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2017, 21:41
#66
Alexey33

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.01.2017
Владимир
Сообщений: 80
Отправить сообщение для Alexey33 с помощью Skype™


kostik-b124, насколько я понял по СП меньше 2х нагелей нельзя устанавливать, но даже если брать 1 нагель то какой же болт должен быть, мне вот даже не хватило 32 болта по формулам требуется их как минимум 3.

yarrus77, вы перелагаете отогнуть на 25 мм, а как соединять их с пазом в 25 мм? не проблематично будет?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Скриншот 26-08-2017 210358.png
Просмотров: 22
Размер:	59.0 Кб
ID:	192793  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Скриншот 26-08-2017 213011.png
Просмотров: 25
Размер:	22.4 Кб
ID:	192795  
Alexey33 вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2017, 23:22
#67
BIzzzzzzON


 
Регистрация: 21.10.2012
Сообщений: 143


Alexey33, у вас на скриншоте в формулах несущей способности нагеля ошибки, не увидел формулу для расчёт несущей способности нагеля по изгибу.
Offtop: По конструкции в целом: с кучей открытого металла получается как-то некрасиво, киборг словно.
BIzzzzzzON вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2017, 23:43
#68
Alexey33

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.01.2017
Владимир
Сообщений: 80
Отправить сообщение для Alexey33 с помощью Skype™


BIzzzzzzON, ошибки вы имеете в виду что 2 в расчете несущей способности крайних элементов и коэффициент Ka ? да это я быстро прикинул что при одном болте не проходит. Или там какие то ещё ошибки?
Да на счет киборга не спорю, сечения из -за того большие получились что не стал передавать распор на стену, всё растяжение воспринимает нижний пояс. Всё же конструкция получилась куда лучше задуманной первоначально.
Alexey33 вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2017, 23:47
#69
BIzzzzzzON


 
Регистрация: 21.10.2012
Сообщений: 143


Alexey33, количество сомножителей в первой и второй формулах сравните. Плюс отсутствие Т_изгиба.
BIzzzzzzON вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2017, 01:17
#70
kostik-b124


 
Регистрация: 12.12.2015
Сообщений: 241


Цитата:
Сообщение от Alexey33 Посмотреть сообщение
насколько я понял по СП меньше 2х нагелей нельзя устанавливать, но даже если брать 1 нагель то какой же болт должен быть, мне вот даже не хватило 32 болта по формулам требуется их как минимум 3.
в предложенном мной варианте нет рабочих деревянных элементов в узле. почему вы считаете несущую способность болта по смятию древесины?
ну и если нет в узле деревянных элементов, то и конструктивные требования смотрите не в деревянном сп, а в стальном.
kostik-b124 вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2017, 09:55
#71
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от Alexey33 Посмотреть сообщение
yarrus77, вы перелагаете отогнуть на 25 мм, а как соединять их с пазом в 25 мм? не проблематично будет?
не понял с каким пазом? в опорном узле? Так на 9,5 метрах 50 мм провиснет как сопля. С таким гибким элементом не сложно попасть в паз опорного узла. Тем более, что можно опорную траверсу вначале одеть на нижний пояс, а затем на верхний.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Расчёт дощато-гвоздевой фермы

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Неправдоподобно маленькие сечения элементов фермы при подборе в SCAD Олег 3108 SCAD 1 01.10.2012 13:25
Расчёт усилия в стержнях фермы Mirk Прочее. Программное обеспечение 8 16.08.2012 14:47
Расчёт арочной фермы пролётом 26м на 2т Diesell Конструкции зданий и сооружений 53 29.09.2009 09:37
Расчёт узлов фермы трубчатого сечен, расчёт опирания фермы на ж.б. колонну real_engineer Расчетные программы 4 15.09.2009 10:41
Расчёт фермы с криволинейными элементами решётки Engineer IA Расчетные программы 9 15.07.2009 14:24