При какой влажности капиллярная вода начнет передавать гидростатическое давление?
Axe-d
 
иллюстратор
 
с берегов Забобурыхи
Регистрация: 10.04.2007
Сообщений: 4,991

вопрос, собственно в названии. Ну или есть методика расчета подъема УГВ в насыпи при замачивании капиллярной водой?
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Просмотров: 1214
 
Непрочитано 08.12.2017, 10:25
#2
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


Всегда считал то значение не существенным в расчете ОИФ. Т.е. на прочность и всплытие влияет в пределах погрешности, только при АЗК учитывал. Сейчас задумался...
Николай Г. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.12.2017, 10:31
#3
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,991
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
Всегда считал то значение не существенным в расчете ОИФ. Т.е. на прочность и всплытие влияет в пределах погрешности, только при АЗК учитывал. Сейчас задумался...
Да мне от эксперта отбиться надо - ставим насыпь, УГВ на дневной поверхности, надо доказать, что никакого всплытия для сооружений в толще насыпи не будет
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > При какой влажности капиллярная вода начнет передавать гидростатическое давление?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Давление льда на замкнутый контур Серёга - Bilder Прочее. Архитектура и строительство 30 14.03.2018 11:32
Выдержит ли стена из ФБС давление бетонной смеси Magrat112 Конструкции зданий и сооружений 2 19.03.2016 10:29
Может-ли оказывать давление на подпорную стенку снеговой мешок? invis Конструкции зданий и сооружений 5 16.05.2014 23:30
Какой срок гарантии согласно ГК РФ на арматурный прокат А500С, поставляему постащиком ? drill_man Прочее. Архитектура и строительство 7 23.01.2014 23:47
Какой нормативный документ действующий по эвакуационным путям и выходам? kolja Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 13.08.2010 10:19