Непрочитано 27.12.2017, 06:43 #1
Как правильно производить расчет закрепления в грунте одностоечных опор ЛЭП?
Mifistotel729
 
Регистрация: 27.12.2017
Сообщений: 3

Доброго времени суток! Столкнулся с темой расчета закрепления в грунте одностоечных опор ЛЭП. С темой расчета проектирования и закрепления и соответственно фундаментов раньше не работал. Предлагается рассчитать варианты, где опора просто закапывается в грунт на определенную глубину:
1. Без дополнительных устройств.
2. С ригелем.
3. Со сваями устанавливаемых параллельно оси опоры.
+ ко всему опоры конусообразные.
И я не совсем понимаю, как корректно провести расчет.
Мне кажется, что можно произвести расчет, как расчет свай-оболочек с приложением горизонтальных усилий и моментов.
Но не совсем понимаю, как рассчитывать потом ещё с ригелем и доп. сваями.
Направьте на путь истинный. Может есть подобные проекты с пошаговой инструкцией расчета для чайников или ещё что-то.
Просмотров: 2048
 
Непрочитано 27.12.2017, 10:43
#2
butch


 
Регистрация: 15.04.2009
Сообщений: 400


написал вам ответ на почту
butch вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2017, 11:09
1 | #3
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 5,998


https://dwg.ru/dnl/1333
раздел 11
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.12.2017, 06:28
#4
Mifistotel729


 
Регистрация: 27.12.2017
Сообщений: 3


wvovanw, спасибо! Скажите ещё пожалуйста, есть там величина "нормативное значение выдергивающей силы". Если у меня в исходных данных даны только горизонтальная, момент и вес конструкции(который соответственно давит вниз), то выдергивающая =0?
Mifistotel729 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как правильно производить расчет закрепления в грунте одностоечных опор ЛЭП?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет нагрузок на опору(105-5) вл 0,4кв и расчет закрепления ее в грунте Александр61 Конструкции зданий и сооружений 4 19.02.2015 21:10
Расчет свай в галечниковом грунте с текучим суглинистым заполнителем Buks100 Основания и фундаменты 6 05.12.2012 05:57
Расчет устойчивости опор освещения от нагрузки подвешенного провода BSM Электроснабжение 2 29.11.2011 02:50
Расчет закладной детали или научите правильно решить задачу.. Казбек Железобетонные конструкции 7 20.07.2009 17:38
Расчет кирпичной стены на BASE. что не правильно? dextron3 Разное 1 25.08.2007 12:28