Как мне сделать покрытие кровли из профнастила, если перекрытие - ребристые плиты по двухскатной ферме покрытия?
инженер Юлия
 
инженер-проектировщик
 
Барнаул
Регистрация: 08.04.2008
Сообщений: 31

Здравствуйте, ребята. Подскажите пожалуйста! Есть здание, перекрыто ребристыми плитами по ж.б. фермам покрытия 18 метров. Фермы двускатные, уклон 10%. Заказчик хочет покрытие - профнастил. Т.к. его надо еще и утеплить то приняла трехслойные панели. Вопрос - как и к чему крепить эти самые панели???
Просмотров: 14409
 
Непрочитано 10.03.2011, 13:46
#2
No M.P.

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
<phrase 1=


Не совсем понятно. Если ребристые плиты уложены, то покрытие чего необходимо выполнить из проф. настила?
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.03.2011, 13:50
1 | #3
инженер Юлия

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 08.04.2008
Барнаул
Сообщений: 31
<phrase 1=


верхний слой кровли (покрытие )хотят сделать из профнастила...я отдала чертежи с рулонной кровлей, они сказали НЕТ! нужен профнастил...я тоже не совсем понимаю целесообразность этого...но думаю может все же реально это сделать?
инженер Юлия вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2011, 13:54
#4
No M.P.

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
<phrase 1=


То есть необходимо просто "обшить" плиты сверху проф. настилом?
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.03.2011, 13:56
1 | #5
инженер Юлия

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 08.04.2008
Барнаул
Сообщений: 31
<phrase 1=


еще кровлю нужно утеплить...
инженер Юлия вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2011, 13:59
#6
Dakar


 
Регистрация: 05.07.2010
Сообщений: 658


можно прикрутить к плитам брусья, между которыми утеплитель. А к брусьям прикрепить профлист.
Dakar вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2011, 14:01
#7
No M.P.

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от инженер Юлия Посмотреть сообщение
приняла трехслойные панели. Вопрос - как и к чему крепить эти самые панели???
К плитам и крепить.
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.03.2011, 14:04
1 | #8
инженер Юлия

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 08.04.2008
Барнаул
Сообщений: 31
<phrase 1=


А плиты сильно не пострадают от такого крепежа?
инженер Юлия вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2011, 14:11
#9
Dakar


 
Регистрация: 05.07.2010
Сообщений: 658


ну это смотря как крепить будите. Если дюбелями 10ками, то врятли упадет.
Dakar вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2011, 14:12
#10
Sерж

проектировщик
 
Регистрация: 30.07.2008
Владимир
Сообщений: 579
<phrase 1= Отправить сообщение для Sерж с помощью Skype™


1.очищаешь крышу от старой кровли
2.заделываешь цементным раствором все щели
3.вдоль ската укладываешь контробрешётку
4.на контробрешётку - пароизоляцию (т.о. создаёшь зазор для вентиляции между плитой и утеплителем, зазор выводишь на коньке)
5.на пароизоляцию - к контробрешётке обрешётку перпендикулярно скату
6.между обрешёткой укладываешь утеплитель
7.по обрешётке, опять вдоль ската, контробрешётку
8.по контробрешётке - ветро-гидрозащиту(т.о. создаёшь вентзазор для вентиляции утеплителя, вентзазор выводишь на коньке)
9.по контробрешётке опять таки обрешётку. поперёк ската
10.наконец! к контробрешётке профлист
Sерж вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2011, 14:14
#11
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,554
<phrase 1=


Для профлиста слишком маленький уклон 10%

Надо будет все стыки профлиста герметизировать.
Боком заказчику его хотелки выйдут
Alkor527 на форуме  
 
Непрочитано 10.03.2011, 14:19
#12
Sерж

проектировщик
 
Регистрация: 30.07.2008
Владимир
Сообщений: 579
<phrase 1= Отправить сообщение для Sерж с помощью Skype™


если сэндвич-панели применять, то минимальный уклон 7%, 5% с герметизацией стыков

автору вопрос - а стены здания из чего?
Sерж вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.03.2011, 14:21
1 | #13
инженер Юлия

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 08.04.2008
Барнаул
Сообщений: 31
<phrase 1=


Серж...и какой же у меня по толщине пирог выйдет? ого-го..А стены здания из керамического кирпича
инженер Юлия вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2011, 14:32
#14
Sерж

проектировщик
 
Регистрация: 30.07.2008
Владимир
Сообщений: 579
<phrase 1= Отправить сообщение для Sерж с помощью Skype™


пирог толстый. 450-500 мм. я конечно понимаю, что заказчик предполагает приклеить пенопласт 100 мм и сверху профлист. но ты так не делай.если утеплитель замокнет, то утеплять он ничего не будет. крыша промерзать будет, плесень, и т. д.

если сэндвич-панели, то к плитам направляющие, поперёк ската, к ним панели. только в направляющих отверстия делай или вразбежку укладывай, для вентиляции. В любом случае старую кровлю целесообразно снять, все отверстия и стыки плит зачеканить цементным раствором.

Последний раз редактировалось Sерж, 10.03.2011 в 14:38.
Sерж вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2011, 14:41
#15
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,554
<phrase 1=


Какой вообще смысл (для заказчика) покрытия в металле??
Alkor527 на форуме  
 
Непрочитано 10.03.2011, 14:47
#16
Sерж

проектировщик
 
Регистрация: 30.07.2008
Владимир
Сообщений: 579
<phrase 1= Отправить сообщение для Sерж с помощью Skype™


либо торгует профлистом, либо кто то умный "специалист" сказал, что рулонные кровли это бяка. сколько раз подобное у меня было(((
Sерж вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.03.2011, 14:48
1 | #17
инженер Юлия

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 08.04.2008
Барнаул
Сообщений: 31
<phrase 1=


Я тоже смысла не вижу, только не могу достучаться, общаемся через третьих лиц...
инженер Юлия вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2011, 14:54
#18
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,554
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от инженер Юлия Посмотреть сообщение
.я отдала чертежи с рулонной кровлей, они сказали НЕТ! нужен профнастил..
Дык и прикрутите поверх вашей кровли профлист, раз уж он так нужен Прямо сквозь рулонный ковер саморезами для сэндвич-панелей. Шутка так делать не надо, хотя... вариант
Alkor527 на форуме  
 
Непрочитано 10.03.2011, 15:25
#19
ERS10

Негр преклонных годов
 
Регистрация: 09.07.2010
Между третьим кольцом и МКАДом
Сообщений: 647


В советское время по ребристым плитам крыли шифером.
Брус 50х150(на ребро) привязывается в монтажным петлям плит, между брусками укладывалась минвата, сверху уложенного и привязанного за петли бруса(50х150) поперёк с шагом 600мм прибивалась обрешётка(брус 100х50(h)), а уж по обрешётке прибивался шифер.
Профлист можно прикрепить шурупами так же, как и шифер, только шаг
обрешётки сделать побольше.
-----------------------------------------------------------------
Странно, что никто об этом не знает... Это весьма распространённый вариант штучной кровли по ребристым плитам в 70-х - начале 90-х годов прошлого(!!! ) века!
ERS10 вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2011, 15:44
#20
Sерж

проектировщик
 
Регистрация: 30.07.2008
Владимир
Сообщений: 579
<phrase 1= Отправить сообщение для Sерж с помощью Skype™


пароизоляцию лучше всё таки сделать. кроме того, если кровля реконструируемая, то петель уже может не быть) и пожарные будут недовольны, если дерево применять. категория здания по пожаробезопасности какой? степень огнестойкости здания?
Sерж вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как мне сделать покрытие кровли из профнастила, если перекрытие - ребристые плиты по двухскатной ферме покрытия?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Если покрытие кровли - мет. профлист, то необходимо ли в местах , где находятся лестничные клетки делать монолитные участки покрытий этих л. клеток? Koral Архитектура 13 26.10.2010 23:46
Покрытие в виде профнастила с устройством монолитной плиты из керамзитобетона Тася Железобетонные конструкции 2 06.05.2010 07:58
Юмор 2009 DEM Разное 1736 01.01.2010 22:51