| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Цитата:
А так, есть п. В.5 Приложения В СП 24. Цитата:
При чем здесь расчетная прога СКАД? |
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,376
|
Ага. А там нет таких слов как допускается или возможно?
А вот там есть попытка учесть это. Но далее есть еще п. В.6. Там тоже воды налито Сейчас открою... Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Есть.
Но на практике кто будет сильно заморачиваться на эту тему? Я полагаю это учет жесткости ростверка. Не всегда же он должет приниматься абсолютно жестким. Думаю, это уже не куст (компактно расположенная группа свай). |
|||
|
||||
Регистрация: 20.01.2011
Сообщений: 154
|
Всем здравствуйте.
Поделитесь, пожалуйста, методикой назначения жёсткостных характеристик условной плиты, устанавливаемой внизу свай. У меня свайное поле из висячих свай. Нашёл рекомендации в теме http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...7&#post1639427 Последний раз редактировалось kapitelinet, 25.04.2017 в 22:13. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077
|
Здравсвуйте.
Тему новую создавать не стал, ибо всё о том же. С выходом новой редакции СП 24.13330.2011 Изм.1 появился раздел 7.7 Особенности проведения расчетов с использованием геотехнического программного обеспечения. В нём вызывает вопрос пункт: "7.7.11 В статических расчетах конструкций сооружений, взаимодействующих с основанием, не допускается использование жесткостных характеристик, описывающих механическое поведение свай, если их определение было выполнено только по данным статических испытаний одиночной сваи. " Правильно ли я понимаю, что жесткость сваи в вертикальном направлении, задаваемая в виде податливого одноузлового КЭ (51, 56) на конце или в начале сваи, которая, как было где-то описано на форуме, может определяться как отношение нагрузки при натурных испытаниях свай к осадке при этой нагрузки (с учётом всех особенностей ГОСТ 5686-2012) по этому пункту является теперь нелегитимным способом? |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
моделирование монолитного перекрытия по металлическим балкам в расчетной схеме связевого каркаса | 27legion | Лира / Лира-САПР | 36 | 27.08.2013 07:26 |
Помогите понять ошибку Scad в расчетной схеме | akhrustalev | SCAD | 7 | 26.12.2012 00:05 |
Задание на разработку расчетной части проекта | Tandr | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 29.07.2008 14:30 |
Как правильно создать в расчетной схеме пилон? | CAD | Расчетные программы | 10 | 03.10.2007 16:06 |
Вопрос по расчетной схеме | Garbag | Конструкции зданий и сооружений | 23 | 19.07.2007 12:25 |