25.08.2016, 13:52 | #1 | |
Как произвести расчет на воздухообмен?
Регистрация: 22.07.2016
Сообщений: 15
|
||
Просмотров: 5914
|
|
||||
Регистрация: 22.07.2016
Сообщений: 15
|
Помещение в школе площадью 82 кв.м, высотой 3 м, рассчитанное на 95 чел. 3 канала воздуховода сечением 100 кв. см. отточной вентиляционной системы.
Необходим расчет воздухообмена, или как обосновать, что существующая система вентиляции не соответствует требованиям? В каком нормативном документе можно посмотреть расчет? Новый СП 60 практически не содержит расчетов. Или руководствоваться каким-то другим документом? С вентиляцией столкнулась впервые, я специалист немного в другой области |
|||
|
||||
Отопление и вентиляция Регистрация: 31.10.2008
Москва
Сообщений: 445
|
ну а помещение так и не назвали.
судя по всему это актовый зал. Ну соответвенно получается 2 расхода 82*3*2=492 и 95*20=1900 м3/час. соответсвенно по 118сп принимается 1900. у вас механическая вентиляция или естевенная ? приточка есть? в принципе это не особ важно канал естевенной вентиляции пропустит 50 м3/час (если его сечение 100x100) , механическая вытяжка сечение 100x100 способна не более 200 м3/час. так что даже если планировалось что приток через периодической открывание а 3 вохдуховода 100x100 это механическая вытяжка, то все равно этого не хватает. |
|||
|
||||
Регистрация: 22.07.2016
Сообщений: 15
|
Спасибо Вам за внимание. Все это понятно. Требуемый расход я посчитала уже согласно приложению И СП 60. Нужен расчет ссылаясь на нормы существующего воздухообмена для проектной документации, т.к. просит экспертиза. В какой норме он есть? Я так понимаю необходима посчитать объем воздуха, который проходит через существующий воздуховод?
Я писала выше, что вентиляция естественная отточная. Приток осуществляется через неплотности проемов. Да, это актовый зал. |
|||
|
||||
Отопление и вентиляция Регистрация: 31.10.2008
Москва
Сообщений: 445
|
Ну сп 118 и является действующим нормами и входит в 1521 положение обязательных норм.
Чтобы посчитать воздух лучше конечно померить. Но можно просто пойти от обратного, что через естественную вентиляцию воздух идет со скоростью не более 1.5 метра в секунду. Расход(м3/час)=площадь сечения (м2)*скорость в сечении (м/с). Отсюда получить максимальный расход. А формулу для расчета по кратности и по людям можно найти в сп 60 в приложениях. Я вот только не пойму какова ваша роль в этом проекте? Последний раз редактировалось Composter, 26.08.2016 в 09:42. |
|||
|
||||
Регистрация: 22.07.2016
Сообщений: 15
|
Это не важно какая моя роль в этом проекте. Вопрос абсолютно в другом.
Я же говорю, это проектная документация, а не курсовой и не школьный доклад. Я не могу принять какие-то цифры просто, потому что мне так хочется. Я спрашиваю ссылку на расчет в нормативном документе, согласно которому можно посчитать существующий воздухообмен. Таких ссылок нет? И сдается мне, что скорость проходящего воздуха через воздуховод зависит от каких-то факторов. Например, как разность давлений, температуа, плотность воздуха, возможно угол поворотов воздуховода, какие-нибудь там коэффициенты и т.д. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Расчет по кратности и по людям - это требуемые показатели. Их я уже вычислила, о чем и писала выше. Последний раз редактировалось Zvezdaneba, 26.08.2016 в 10:14. |
|||
|
||||
Отопление и вентиляция Регистрация: 31.10.2008
Москва
Сообщений: 445
|
сп 60
7.1.10. Естественную вытяжную вентиляцию для жилых, общественных, административных и бытовых помещений следует рассчитывать на разность плотностей наружного воздуха при температуре 5 °C и внутреннего воздуха при температуре в холодный период года. Поступление наружного воздуха в помещения следует предусматривать через специальные приточные устройства в наружных стенах или окнах. Для квартир и помещений, в которых при температуре наружного воздуха 5 °C не обеспечивается удаление нормируемого расхода воздуха, следует предусматривать механическую вытяжную вентиляцию. Естественную вентиляцию для производственных помещений следует рассчитывать: а) на разность плотностей наружного и внутреннего воздуха при расчетных параметрах переходного периода года - для отапливаемых помещений без избытков теплоты; при расчетных параметрах теплого периода года - для помещений с избытками теплоты; б) на действие ветра при скорости, равной 1 м/с в теплый период года, - для помещений без избытка теплоты. 1м/с - это макимально возможная скорость для естевенной вентиляции, может быть меньше , но не больше.поэтому по снипу скорость в сечение 1 м/с , отсюда получается что 1м/с* (0,1м*0,1м)*3600 = 36 м3/час - это маскимальный расчетный расход через воздуховод 100мм*100мм Последний раз редактировалось Composter, 26.08.2016 в 10:25. |
|||
|
||||
Отопление и вентиляция Регистрация: 31.10.2008
Москва
Сообщений: 445
|
ну гидравлика никогда не была в снипах . Плэтому на скорость можно сослаться только на справочники например Староверов Внутренние санитарно- технические устройства Вентиляция и кондиционирование часть 3 глава 22.3. РАСЧЕТ ВОЗДУХОВОДОВ И КАНАЛОВ ПРИТОЧНЫХ И ВЫТЯЖНЫХ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТАБЛИЦА 22.13. СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ ВОЗДУХА, ДОПУСКАЕМЫЕ В ВОЗДУХОВОДАХ, ЖАЛЮЗИЙНЫХ РЕШЕТКАХ И КЛАПАНАХ ПРИТОЧНЫХ И ВЫТЯЖНЫХ СИСТЕМ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ
|
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Цитата:
Она может оказаться и меньше 1 м/с, и значительно больше. Соответственно и расход. А скорость ветра 1 м/с (т.е. фактически отсутствие) указали, чтобы проектировщик не очень-то рассчитывали на производительность дефлекторов - именно она зависит от скорости ветра. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как корректно произвести расчет на продавливание в SCAD 11.5? | Midimi | SCAD | 6 | 19.04.2016 09:36 |
Подскажите пожалуйста,как можно изобразить в Лире ребристую плиту и произвести расчет | АнеЛ | Лира / Лира-САПР | 3 | 25.05.2012 13:05 |
Как произвести расчет, доказывающий, что шахта лифта не влияет на жесткость рядом стоящей диафрагмы? | Потерянный | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 10.03.2012 17:38 |
Совместный расчет стыка Металлической балки и ЖБ плиты с колонной | Bad_Wolf | Железобетонные конструкции | 4 | 22.02.2012 13:48 |