01.12.2016, 00:11 | #1 | |
Размещение септика относительно границ участка
Регистрация: 06.09.2016
Сообщений: 104
|
||
Просмотров: 4865
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693
|
Я бы не советовал самому проектировать свой ЛОС, особенно дренаж и сток воды. Это сложное занятие.
Хотя, если вы пришли сюда, то мы вам поможем. Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 размер СЗЗ от ограждения или контура оборудования 15 м (Таблица 7.1.2.). СП 32.13330.2012 Канализация. Наружные сети и сооружения http://docs.cntd.ru/document/1200094155 Цитата:
Цитата:
не нашёл требования. Итого: или 15 м по СанПиНу или 3 или 5 м по СП в завимости как сделаете. 15 м это я так понимаю от габаритов ЛОС до соседних жилых зданий (не вашего здания). Хотя тоже философский вопрос. 3 и 5 м это от фундаментов до ЛОС. В той же таблице см. выше были вроде бы расстояния и до границ участка. Не помню уже. По поводу поля фильтрации. Его сложно сделать не специалисту. А мне уже лень писать (да и не делал их никогда). Извините. У вас поле фильтрации просто не влезет. Ещё делают сливные колодцы... Не знаю.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 01.12.2016 в 02:34. |
|||
|
||||
Регистрация: 06.09.2016
Сообщений: 104
|
Выдержать 3 метра от фундамента до септика (для безнапорной канализации) - можно.
Вопрос в том, можно ли размещать септик/лос на расстоянии 1 метра от забора? Относительно фильтрационных полей: у меня благоприятные грунтовые условия (УГВ ниже 12 метров, и 2 песчаных горизонта до УГВ) и я хочу обойтись фильтрационным колодцем рядом с септиком/лос. И еще вопрос: у меня дом состоят из двух "объемов" - если я назову ближайшую часть хоз. постройкой (котельной) это даст "большую свободу действий"? Последний раз редактировалось Archi_, 01.12.2016 в 23:40. |
|||
|
||||
Проектировщик ВК. LISP-любитель. Регистрация: 15.12.2003
Москва
Сообщений: 1,192
|
Archi_,
почитайте эту тему, там есть ссылки на статьи, нормы, и ответы на ваши вопросы: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=119059
__________________
apel.fas |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием | The_Mercy_Seat | Программирование | 705 | 17.03.2021 14:19 |
Удалённость контейнерной площакди от границ участка. | fadeaway | Архитектура | 12 | 23.06.2016 15:37 |
План границ земельного участка, как его построить по координатам. | Andros 1 | Прочее. Архитектура и строительство | 59 | 29.03.2014 20:59 |
Тип линии для ССЗ и границ участка | baaba | AutoCAD | 3 | 27.08.2012 15:40 |