09.03.2017, 12:17 | #1 | |
Плитный фундамент незаглубленный под одноэтажный жилой дом толщиной 150 мм?
Регистрация: 03.09.2015
Сообщений: 12
|
||
Просмотров: 7060
|
|
||||
Балансируем между СП и правдой жизни Регистрация: 22.08.2013
Сообщений: 126
|
В целом вариант исполнения плит 150мм возможен(под ИЖС). Но в таком случае, лучше считать все как единое целое дом-плита-основание. Главное учесть неравномерные усилия, возникающие от нагрузок, чтоб плита не треснула. Но даже в таких случаях меньше 180-200мм плиту я не делаю.
Что с грунтами?Почему именно такое утепление и толщина утеплителя?
__________________
"Нужно делать так как нужно, а как не нужно делать не нужно" |
|||
|
||||
Регистрация: 03.09.2015
Сообщений: 12
|
Я сам толщину плит меньше 200 мм не делал. Частник попросил проверить такую плиту, ему её один московский строитель навязывает. Геологии, конечно, нет. Грунты взял с другого объекта, но район этот же. Сначала я его пытался отговорить мол ленточный выгоднее, не поддался, видимо хорошо ему промыли мозги. Потом в программу забил, результат вы видели. Я подрядился плиту посчитать, а про утепление он сам так решил. Что посоветуете?
|
|||
|
||||
Балансируем между СП и правдой жизни Регистрация: 22.08.2013
Сообщений: 126
|
А чем планируете заполнять пустоту между плитой и полом дома?Можно было бы оставить нижнюю плиту 150мм, но в таком случае рассматривать фундамент коробчатого типа, он даст необходимую жесткость.
А на вскидку: плита 200мм, армирование ф12А400 200х200. И бетон рекомендовал бы В20. По утеплению: я чаще считаю изополя и исходя из них смотрю ширину юбки и толщину. Какие грунты:глина, суглинок, песок?
__________________
"Нужно делать так как нужно, а как не нужно делать не нужно" |
|||
|
||||
Константин Тамбов, какова толщина песчаной подушки? Какой УГВ? Плиты не рекомендуется выполнять толщиной менее 200мм, особенно в условиях строительной площадки. Какой пирог от грунта основания до чистовой отделки пола, включая пол? Какие мероприятия от коррозии арматуры? Если нет подбетонки толщина защитного слоя 70мм, сколько там остается от 150мм? Толщину защитного слоя сверху я бы принял около 30-40мм, точнее надо смотреть пирог. Вот и получиться что при толщине плиты 150мм... с нормативными защитными слоями останется нихрена.... плечо будет слишком маленьким и арматура вылезет немалая. По поводу класса бетона, согласно СП 28, морозостойкость у вас должна быть минимум F100, а то и все F150, а это минимум бетон класса В20.
|
||||
|
||||
Это все гадание на кофейной гуще. Геологии нет и не будет, температурного режима здания нет и не будет и никто его не гарантирует его в процессе эксплуатации. Считать бесполезно, чистая интуиция. Пару раз просчитывал, высасывая данные из пальца, потом перешел на следующую конструкцию без предварительных расчетов:
Заглубление ребер менее 0,5 метра в грунт не делаю (у вас 0,1 метра), у нас по ТСН 50-302-2004 "Проектирование фундаментов в Санкт-Петербурге" меньше нельзя для малозаглубленных фундаментов. Плитная часть - 250...300 и ребра вдоль всех стен. Верх плиты на нуле. Армирование Ф12 (или даже Ф10), шаг 200х200, балки - по 3 стержня Ф16 +хомуты, высота балок 700...800, ширина 300...400. И далее ПЕНОПЛЭКСОМ "юбка" горизонтальная по СТО (есть СТО на применение пеноплэкса для мелкозагл. фундаментах) миллиметров 80...100 с выносом 1..1,5 метра. Песок 0,3..0,4 под плитой и ребрами. Странно еще что заказчик вам не предложил, например, на винтовых сваях за 50 тыщ. рублей поставить 2 этажный "газоблочный" коттедж))) Есть еще ТСН на мелкозаглубленные фундаменты в Москве и МО, он отменен, но все таки. |
||||
|
||||
Проектирование Регистрация: 26.12.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 122
|
Нет геологии непосредственно под домом - не беритесь за проект. Благими намерениями вымощена дорога в ад. Есть много домов на малозаглубленных плитах, которые трещат по швам. Надо бы вспомнить, что проектирование на недостаточных исходных данных не допускается. И разницы здесь нет - ИЖС или что-то типа башни Саурона в Лахте.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Плитный или ленточный ростверк для свай, фундамент частного дома | Виктория87 | Основания и фундаменты | 45 | 18.02.2015 14:06 |
Можно ли устраивать стену толщиной в кирпич вокруг каркасного деревянного дома? (реконструкция дома) | irq07 | Деревянные конструкции | 16 | 13.04.2014 20:28 |
Плитный фундамент или свайное поле? | Bestoloch | Основания и фундаменты | 21 | 29.05.2012 13:12 |
Устройство песчано-гравийной подушки под плитный фундамент. | Lira | Основания и фундаменты | 11 | 24.09.2009 12:26 |
плитный фундамент под антенну | rualex | Основания и фундаменты | 4 | 30.01.2009 09:40 |