Кто-нибудь понял как по новому СП определить ветровую нагрузку на покрытия здания с небольшим уклоном? Есть пункт Д.1.2 "Прямоугольные в плане здания с двускатным покрытием". Но в таблице Д.3а аэродинамические коэффициенты определены начиная с уклона 15°. А если уклон меньше?
|
|||
|
||||
расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н. Регистрация: 01.10.2008
Сообщений: 525
|
Да почему же, отказались же практически от плоских расчетных моделей в пользу пространственных (хотя конечно еще кто-то применяет, но уже мало таких), поэтому и от квазистатики рано или поздно отойдут, конечно, все здесь будет зависеть от развития ЭВМ, если также быстро будет увеличиваться их производительность, то это не составит в будущем труда используя тот-же домашний комп. посчитать в динамике ветер. А насчет дороговизны программ, все также будет зависеть от того как они будут развиваться в будущем.
|
|||
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Не отказывались и не откажемся. Применяли и будем применять.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
|
||||
расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н. Регистрация: 01.10.2008
Сообщений: 525
|
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Упрощенные схемы разрабатывают грамотные инженеры в процессе осуществления своей профессиональной деятельности. Если кто-то считает, что применение пространственных схем с кучей разнообразных КЭ позволяет получить более достоверные результаты, тот глубоко заблуждается.
|
|||
|
||||
расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н. Регистрация: 01.10.2008
Сообщений: 525
|
Цитата:
А ваш подход, я его припоминаю, если не ошибаюсь об этом говорили в 80-х годах, а именно что, учет дополнительных факторов может снижать достоверность и точность, но эта точка зрения уже устарела, поскольку современные ЭВМ и програмные комплексы уже не имеют тех погрешностьей которые имели ЭВМ раньше, в том числе получаемые путем округления значений. Последний раз редактировалось Surely, 23.05.2011 в 11:03. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Если учесть, что нагрузки весьма приблизительны и могут существенно меняться в процессе эксплуатации. То же касается и реологических свойств материала. Ну а соответствие КЭ реальным конструкциям... |
|||
|
||||
Регистрация: 05.03.2010
Тула
Сообщений: 107
|
Цитата:
Считаю, что применение плоских расчетных моделей для проверки результатов компьютерных расчетов насущная необходимость. Сам я, правда, не расчетчик. |
|||
|
||||
расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н. Регистрация: 01.10.2008
Сообщений: 525
|
|
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,063
|
Не только вы, а еще, например, товарищ Перельмутер, о чем он в своей книге "Расчетные модели сооружений и возможность их анализа" довольно подробно излагает
|
|||
|
||||
Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии № 2244 от 18 мая 2011 г. внесены изменения в Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", утвержденный приказом Росстандарта от 1 июня 2010 г. № 2079.
Скоро и к обязательному перечню изменения, наверно, появятся. |
||||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Не понял. "Кроме разделов 1-9".
То есть остались снег и ветер. А все остальное от фонаря? (Сочетания, вертикальные нагрузки, коэф. надежности)? Понял. Перечень на добровольной основе, а "кроме" на обязательной. Т.е. снег и ветер от фонаря. А где перечень обязательный? Последний раз редактировалось bahil, 25.05.2011 в 14:07. |
|||
|
||||
Цитата:
Есть два перечня документов и их частей применение которых обеспечивает выполнение требований ФЗ 384: на обязательной основе и на добровольной основе. Последний раз редактировалось P1@t0n, 25.05.2011 в 14:16. Причина: дополнение |
||||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Вопросы по СНиП "Нагрузки и воздействия | sattva | Конструкции зданий и сооружений | 71 | 16.02.2016 09:00 |
Изменение к СНиП нагрузки и воздействия для Беларуси | Неопытный | Прочее. Архитектура и строительство | 18 | 21.09.2015 08:42 |
Чем пользоватся: СНиП или СП ? | tokhot | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 22.05.2008 11:43 |
СНиП Нагрузки и воздействия | vega193 | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 27.02.2008 10:45 |
Нагрузки по старым СНиП | shnn | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 16.11.2007 10:41 |