Цитата:
нужно еще разработать отдельно все разделы на КТП, только уже как на объект капитального строительства?
|
У вас есть
один линейный объект капитального строительства. Должна быть одна проектная документация.
Внутри этой ПД должен быть Раздел "Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта". А внутри этого раздела - информация по БКТП. Не "отдельно", а "внутри". В соответствии с 10-32, но с умом - т.е. с учетом характера зданий. При этом "разделы" по зданию станут "подразделами".
Насчет объединения лучше не рисковать, ничего не объединять и не выкидывать а делать "подраздел" из пары строк. Типа Раздел 10 "Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов" для БКТП не требуется, т.к. доступ инвалидов в помещение не предусматривается.
Если же БКТП является
самостоятельным объектом капитального строительства (а не просто зданием в составе линейного ОКС) - то тогда все как на нелинейный объект.