Категории помещений по взрыво пожарной и пожарной опасности?
Регистрация: 02.08.2008
Сообщений: 17
|
||
Просмотров: 18655
|
|
||||
Architect (CAD/Revit) Регистрация: 14.06.2009
Sopot. Polska
Сообщений: 625
|
Вот здесь речь шла о кат. http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=41347
И проектируя центр у вас должен идти раздел ТХ, где ваши технологи путем расчета и определят все категории помещений. Так же инфо вам могут предоставить организации отвечающие за развитие дилерских сетей. У них там и брэнд-буки и т.д. И они же по первому разу рисуют схемы с расстановками оборудования. Я как то делал эскиз для Форд и на постоянно курировал человек из развития дил.сетей. |
|||
|
||||
Регистрация: 04.11.2009
Сообщений: 647
|
Торговому залу категорию присваивать не надо. Категории определяются только для помещений производственного назначения. А для них, как сказано в вышестоящем посте, по расчету технолога. Хотя по-моему допускается принимать и по объектам-аналогам, поищите аналоги или все же поищите технолога.
|
|||
|
||||
Architect (CAD/Revit) Регистрация: 14.06.2009
Sopot. Polska
Сообщений: 625
|
Расчет могут потребовать, а могут и нет... если категории проставлены верно и у эксперта нигде не возникло сомнений (особенно, если лично он знаком с технологом ). А в целом у меня к примеру в проектах всегда приходили "замечания" подтвердить расчетом. По сему наверное лучше его сразу где-нить в записку выкладывать, что бы не было лишних замечания. Тем более в большинстве то случаев все равно ведь заставят делать.
|
|||
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,856
|
Скидывай. В Download.
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
|
||||
Регистрация: 02.09.2010
Сообщений: 6
|
Расчет категорий скинула. Вот ссылка: http://dwg.ru/dnl/8494 Это по городскому дому культуры. Вечером, буду дома, скину по гостинице. Если не забуду))))
Люди, помогите, кто в курсе!!!! А то дирик в отпуск не отпускаю, пока категории не досчитаю.....((( а билеты у меня уже на руках....)))) Ситуация такая: гостиница 2*, кладовые для чистого белья представляют из себя шкафы, расположенные в коридоре. Внимание, вопрос: стоит ли включать их в экспликацию помещений как кладовые? или можно просто в ПЗ указать, что чистое белье хранится в шкафу. А если указывать, что это кладовые, то, соответственно, нужно рассчитывать категорию, а площадь у шкафа, сами понимаете, очень маленькая..... Как решить эту проблему????? Последний раз редактировалось vkysnyawe4ka, 03.09.2010 в 12:03. |
|||
|
||||
Регистрация: 06.02.2013
Сообщений: 93
|
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, есть общественное здание кафе эксперт затребовал расчет по определении категории помещений по взрыво- пожарной опасности, к какой категории относятся помещение кухни с электроплитами, электрощитовые, кладовые, вентиляционные и ИТП, какие исходные данные нужны для расчета.
|
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,739
|
Категории должен считать-назначать технолог. В общем случае они зависят от пожарной нагрузки в помещении - кол-ва сгораемых материалов и распределения их по площади. Щитовые В4, кладовые обычно тоже не меньше (но надо считать, смотря что там хранится и сколько), венткамеры тоже не менее В4 принимаем (но категория венткамеры должна быть не ниже, чем у обслуживаемых ей помещений). ИТП может быть В4-Д, если совмещен с водомерным узлом и насосной. По кухне не скажу. Вероятно, не менее В4.
|
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547
|
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547
|
Варианты: "Зуб даю!" (с), "Мамай кланус!" (с)
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Помогите с расчетом категории помещений по взывопожарной и пожарной опасности | Мишастик | Металлические конструкции | 2 | 07.02.2014 19:44 |
Кто должен устанавливать категорийность здания? | Елена Нагорнечных | Архитектура | 31 | 09.06.2012 20:23 |
Помещения разного класса пожарной опасности в одном здании. Вопрос. | Chumazik | Пожарная безопасность | 5 | 07.03.2012 15:50 |
Ищу нормативные документы для проектирования охранной сигнализации, видеонаблюдения и СКУД | yulcha81 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 13.12.2011 13:53 |