| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет крепления консоли к стене.

Расчет крепления консоли к стене.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 21.08.2012, 17:30 #1
Расчет крепления консоли к стене.
Suzukavod
 
Регистрация: 18.11.2009
Сообщений: 2

Здравствуйте.
Я понимаю, что данный вопрос тут уже, вероятно, поднимался, однако мои навыки использования поисковика не позволили его разрешить.
Дано:
Труба квадратного сечения, которую необходимо прикрепить к перпендикулярно к стене.
Длина трубы - 2,5м. Стена- кирпич. (см. эскиз).
Как рассчитать узел крепления трубы к стене? Мне необходимо прикрепить трубу к стене без укосин. Я думаю, что пара уголков на анкерах будет достаточно, но это только эмпирические догадки. К сожалению, мой опыт лежит совсем в иной сфере.
Я буду благодарен за указание на методику расчета или более подробное объяснение, а также за ссылку на похожую тему.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 111.JPG
Просмотров: 1914
Размер:	19.4 Кб
ID:	85814  

Просмотров: 20923
 
Непрочитано 21.08.2012, 18:17
#2
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


Проще всего - выдолбить в стене нишу глубиной 250мм и заделать туда балку на растворе.
Приварите небольшую опорную пластину (-200х80х8) у наружной грани стенки.
VVN59 вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2012, 20:23
#3
МЕТОД

Structural Engineer
 
Регистрация: 21.04.2011
Kiev, Ukraine
Сообщений: 302


Вариант 2.

1) Привариваете пластину на основание консоли, например, 200*200*12.
2) «По углам» выполняете отверстия d12.
3) Проходите насквозь стену шпильками, например, d10, и с двух сторон гайки/шайбы.
__________________
Love & Peace
Strength & Stability
МЕТОД вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.08.2012, 20:56
#4
Suzukavod


 
Регистрация: 18.11.2009
Сообщений: 2


Спасибо за ответы.
Но, к сожалению в стену углубить я ее не могу. Стену насквозь я тоже прошить шпильками не могу - она капитальная.

А хватит ли 4х шпилек d10? То есть если взять те же 4 анкера на 10 - 12, то этого хватит?
Suzukavod вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2012, 21:30
#5
ooze


 
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714


А в чем проблема устройства штробы под консоль? Это лучший вариант.
На анкера можно не насквозь. На химию вообще отлично. Учитывая что нагрузка небольшая...

p.s. На suzukovod.ru случайно не сидишь?
ooze вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2012, 08:22
#6
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


Найди в поисковике фирму Hilti. У них под такие нагрузки уже все разработано. Есть варианты как на механических, так и на химических анкерах.
3MEi86 вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2012, 09:06
#7
parabellum762

инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.04.2010
Челябинск
Сообщений: 1,501


Немного арифметики.
Если консоль 2500 закрепить через пластину 300х300 четырьмя анкерами с межцентровым 250мм то усилие на вырыв в каждом анкере будет в 5 раз больше, чем приложенная нагрузка - 500 кг.
Какой материал стены? Если кирпич, то только химические анкеры.
__________________
Я хочу, чтобы мои дети жили в другой стране. И чтобы это обязательно была Россия.
parabellum762 вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2012, 10:15
#8
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


Цитата:
Сообщение от parabellum762 Посмотреть сообщение
то усилие на вырыв в каждом анкере будет в 5 раз больше, чем приложенная нагрузка - 500 кг.
Странная у вас арифметика ! А по моим расчётом - 1 тонна на анкер.
3MEi86 вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2012, 10:19
#9
МЕТОД

Structural Engineer
 
Регистрация: 21.04.2011
Kiev, Ukraine
Сообщений: 302


Действительно. Если применять анкеры, то нагрузки на них велики…

M = 2 kN * 2.5 m = 5 kNm

N = 5 kNm / 0.25 m = 20 kN – вырывающее усилие на пару анкеров.

Пролистав каталог HILTI, я отмечаю, что, например, для анкеров HIT-HY (20, 50, 70) рекомендуемые нагрузки на анкер (в кирпичной основе) колеблется, максимум, до 3-5 kN.

Поэтому, как я вижу, можно анкеры оставить, но или развить базу, или добавить подкосы/ оттяжки…
__________________
Love & Peace
Strength & Stability
МЕТОД вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2012, 10:29
#10
parabellum762

инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.04.2010
Челябинск
Сообщений: 1,501


Цитата:
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
А по моим расчётом - 1 тонна на анкер.
Цитата:
Сообщение от МЕТОД Посмотреть сообщение
N = 5 kNm / 0.25 m = 20 kN – вырывающее усилие на пару анкеров.
А, ну да - я почему-то все 4 анкера на одну сторону расположил. Да, по 10 кН на анкер, надо увеличивать базу, и ставить туда побольше анкеров.

Цитата:
Сообщение от Suzukavod Посмотреть сообщение
Стену насквозь я тоже прошить шпильками не могу - она капитальная.
а не бетонная ли у Вас стена? К бетонной проще крепиться. А если она таки кирпичная - может, её все-таки лучше насквозь? Шпилька М20 длиной метр обойдется во много раз дешевле, чем химический анкер...
__________________
Я хочу, чтобы мои дети жили в другой стране. И чтобы это обязательно была Россия.
parabellum762 вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2012, 10:37
#11
DJ AntOn

aka LEGANTMAR
 
Регистрация: 26.06.2009
Сообщений: 435


а что за гост у трубы?
те которые знаю максимум 100х8
в продаже можно найти до 100х6
момент у стены великоват, без "укосин" )) не советовал бы..
p.s. те кто считают, не забудьте вес трубы (2,5м = 50кг)
__________________
обо мне
DJ AntOn вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2012, 10:51
#12
parabellum762

инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.04.2010
Челябинск
Сообщений: 1,501


Цитата:
Сообщение от DJ AntOn Посмотреть сообщение
p.s. те кто считают, не забудьте вес трубы (2,5м = 50кг)
Цитата:
Сообщение от DJ AntOn Посмотреть сообщение
а что за гост у трубы?
внатуре, ГОСТ 30245-2003 про 100х100х10 не в курсе
И сдается мне, W у ей не достаточное будет, не говоря уже о прогибе.

Я бы применил 160х160х4... Или оттяжки
__________________
Я хочу, чтобы мои дети жили в другой стране. И чтобы это обязательно была Россия.
parabellum762 вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2012, 10:54
#13
DJ AntOn

aka LEGANTMAR
 
Регистрация: 26.06.2009
Сообщений: 435


Цитата:
Сообщение от parabellum762 Посмотреть сообщение
внатуре, ГОСТ 30245-2003 про 100х100х10 не в курсе
И сдается мне, W у ей не достаточное будет, не говоря уже о прогибе.

Я бы применил 160х160х4... Или оттяжки
не номано, 100х8 проходит.. перемещение края 15-16мм (это при идеально жестком узле!), что терпимо.. (но ты ее пойди найди) ))
но я за подкос..
__________________
обо мне
DJ AntOn вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2012, 12:09
#14
parabellum762

инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.04.2010
Челябинск
Сообщений: 1,501


Цитата:
Сообщение от DJ AntOn Посмотреть сообщение
100х8 проходит
Можно и так.
__________________
Я хочу, чтобы мои дети жили в другой стране. И чтобы это обязательно была Россия.

Последний раз редактировалось parabellum762, 22.08.2012 в 12:53.
parabellum762 вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2012, 12:22
#15
Engineer SV

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Сообщений: 673


Цитата:
Сообщение от parabellum762 Посмотреть сообщение
А R какую берете? В заделке сигма 3425 кг/см2
С размерностью не погорячились? 3,5 т на см.кв вы это серьезно?
Engineer SV вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2012, 12:52
#16
parabellum762

инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.04.2010
Челябинск
Сообщений: 1,501


Цитата:
Сообщение от Engineer SV Посмотреть сообщение
С размерностью не погорячились? 3,5 т на см.кв вы это серьезно?
ойблин, правда - это ж ньютоны
__________________
Я хочу, чтобы мои дети жили в другой стране. И чтобы это обязательно была Россия.
parabellum762 вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2012, 19:05
#17
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


И ничего-то Вас не устраивает...
Остаётся посоветовать только применить: - Клей "Момент".
Он, как говорят -"надёжнее всех" и "сразу держится".

PS
Если не выдержит - через суд получите компенсацию. Этого Вам с лихвой хватит, чтоб покрыть все издержки, послушавшись некоторых вышеизложенных советов.
VVN59 вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2013, 11:06
1 | #18
Юлия Серенко


 
Регистрация: 21.12.2010
Сообщений: 108


А если крепление идет к бетону, на что нужно проверять бетон?
Юлия Серенко вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2013, 09:54
#19
инж-конструктор БАМ


 
Регистрация: 06.04.2012
Сообщений: 340


Юлия Серенко, бетон проверять не нужно, подберите хим. болты (их много-фирм)
инж-конструктор БАМ вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2013, 08:28
#20
дмитрий 007


 
Регистрация: 23.05.2013
Сообщений: 6


подскажите как подобрать шпильки для крепления лебедки к стенке
дмитрий 007 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет крепления консоли к стене.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ищу чертеж-схему крепления терминала к стене Serg007 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 03.06.2011 09:17
ищу расчет крепления (шаг) внутреннего утеплителя к наружным стенам Топор Наталья Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 23.10.2010 21:13
ищу расчет крепления (шаг) внутреннего утеплителя к наружным стенам Топор Наталья Расчетные программы 2 13.10.2010 12:35
Расчет узла крепления второстепенной балки к главной ЕВК Конструкции зданий и сооружений 3 12.10.2010 07:46