| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
01.08.2013, 13:37 | #1 | |
Расчет жесткого узла сопряжения двух швеллеров и квадратной трубы
Ярославль
Регистрация: 06.12.2009
Сообщений: 589
|
||
Просмотров: 13227
|
|
||||
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757
|
Цитата:
P.S. И откуда продольная сила в ригеле? (так, просто интересно) P.S.S. У швеллера 27 стенка толщиной 6мм, у трубы 200х10 - 10мм. Сделай расчет на прочность и устойчивость стенки балок без ребер по СНиП II-23-81*. Последний раз редактировалось Tvorec, 01.08.2013 в 17:02. |
|||
|
||||
Выдумываю Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881
|
Я не вижу проблемы - пластика-то она полюбому будет как во всех сварных, на неё плевать. А насчет упругой прочности - прочность шва у вас будет явно меньше прочности материала стенки трубы; местная потеря устойчивости не представляется возможной.
|
|||
|
||||
Регистрация: 06.12.2009
Ярославль
Сообщений: 589
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757
|
Цитата:
И почему он шарнирный? Цитата:
Ты о шве между швеллерами у колонны со стороны пролета - ну здесь надо уточнить. Последний раз редактировалось Tvorec, 02.08.2013 в 11:33. |
|||
|
||||
Регистрация: 02.11.2007
KH.UA
Сообщений: 107
|
Я не говорил что он шарнирный. Узел "ограниченной жесткости", как такие характеризует Еврокод. Это и не шарнир, и не полноценный жесткий узел.
Его ж довольно просто сделать полноценным...Если ничего не мешает, то и полки швеллеров горизонтальными листами соединить со стойками. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757
|
Offtop: Это все сопромат виноват! Он сам ко мне пришел!
Цитата:
Цитата:
Но если все указанные швы в узле колонны и швеллеров будут сделаны, прочность и устойчивость стенок и профилей обеспечена при передаче всех соответствующих усилий, то такого соединения достаточно для обеспечения совместной работы (перемещения) сечений колонны и швеллеров. Сечение швеллеров "зажато" сваркой и никакой свободой не обладает отдельно от колонны - что и нужно для жесткого рамного узла. Единственное, раз швеллера варятся на монтаже (как я понял), то я бы, наверное, сделал под них уголок чуть шире колонны, на который бы и ставил швеллера перед обваркой (уголок снизу швеллеров со стороны колонны, обращенной к пролету - вот и нижняя планка ) вместо болтов. Последний раз редактировалось Tvorec, 02.08.2013 в 12:23. |
|||
|
||||
Регистрация: 02.11.2007
KH.UA
Сообщений: 107
|
ИМХО, этот узел не такой простой, как кажется. Нужно проверять возможность возникновения пластических деформаций в швах, при которых узел не будет держать полного момента, а будет обладать какой-то податливостью. А возникать они будут при определенных значениях угла поворота опорного сечения ригеля. На мой взгляд, можно провести аналогию с узлами балок на накладках.
А чтобы не страдать этой хренью, нужно дать горизонтальные накладки и спать спокойно. Я бы сделал так. Только продумать, как там со швами все проварить... Vasya, что-то типа такого, пардон за корявость - нехватка времени. К стойке швеллера варить только вертикальными швами. А накладку можно одну целую на монтаже. В общем, надо покрутить-посмотреть. Последний раз редактировалось a3x, 02.08.2013 в 13:07. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757
|
Цитата:
А то мне показалось, что пластина стала играть роль промежуточного посредника, который здесь не кстати. Monolit-aga, можешь в рисунке захватить для обзора по-больше? А то не читаемо для меня как-то (точнее я суть не уловил). Последний раз редактировалось Tvorec, 02.08.2013 в 15:09. |
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
не дырявьте трубу, выполните с внутренней стороны пролета опорный столик. Который, кстати при правильной конструкции снимет вопрос жесткий-нежесткий.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
||||
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 02.11.2007
KH.UA
Сообщений: 107
|
Цитата:
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Расчет жесткого узла сопряжения балки с колонной | Timewriter | Конструкции зданий и сооружений | 57 | 26.11.2012 14:31 |
Расчет узла сопряжения двух полуферм из труб | Norin | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 03.10.2012 10:42 |
Расчет жесткого сопряжения второстепенной и главной балки | Гобар | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 15.06.2009 12:26 |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |