Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676
|
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
wvovanw, если бы ты вставил подкос раза в три мощнее, то бы тема бы угасла через три поста на мю=1,4.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676
|
Правильно. Я бы тоже так сделал, а устойчивость подкоса тут не особо к месту вообще. Для него критическая сила вообще не будет меняться в зависимости от соотношения жесткостей ригеля и колонн.
|
|||
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113
|
Я конечно извиняюсь, но для практики такой подход мне мало чем полезен. СП говорит, что для свободной загруженной стойки МЮмах=2, и я могу легко ее проверить и подобрать. Но мы имеем некую раму, которая по определению более устойчиво чем одна стойка, правда под СП не подходит и для ее проверки по такому принципу мне необходимо рассмотреть стопятсот вариантов загружений для оценки возможного уменьшения сечения.
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Т.е. шаманство побеждает науку. Так где твоя правильная метода-то? Вот это: "я бы считал что это рама с жесткими узлами"?
Именно особо к месту - подкос есть равноправный, а в нашем случае даже главный элемент системы. Пипец шаманы... Мы говорим об практической гарантирующей надежность методике вычисления мю в принципе, например для системы из тысячи элементов.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
км Регистрация: 27.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 546
|
Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
Но на самом деле в том случае, что мы рассматриваем, конкретно для это стойки для этих жесткостей и усилий снизу 3,5 |
|||
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113
|
|
|||
|
|||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Так что неудобного-то? Я понял, что Вы чего-то не уловили. Все очень просто же - получаем мю и работаем. Пока не удовлетворимся. Как всегда.
__________________
Воскресе |
||||
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676
|
Не правильно. С мю=3,25 ничего существенно уменьшить не получится. Для подбора нужно искусственно сделать колонну виновницей потери устойчивости системы(так чтобы к-т чувствительности для колонны был равен 1) при прочих равных условиях. Взять из такого расчета(формы) мю и по нему подобрать сечение. Причем с таким мю подбор можно делать как по устойчивости так и по пр.гибкости.
|
|||
|
||||
Расчёты и проектирование строительных конструкций Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 410
|
Вот, что мне моя Лира-десятка изобразила.
Кстати, я выключил подкосы из общей потери устойчивости, т. к. это шарнирный элемент и устойчивость он теряет автономно по классическому мю=1. Тут я полностью согласен с доном Руматой, у меня устойчивость теряет в первую очередь нижняя часть колонны, у которой чувствительность 1000 (ну, или 1). Последний раз редактировалось Yu Mo, 12.05.2017 в 15:05. |
|||
|
||||
км Регистрация: 27.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 546
|
будет показывать анализ форм и энергетический постпроцессор. Как только у элемента наименьшая энергия, сразу по этой форме смотреть его мю.
уже писали не раз со всеми алгоритмами. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Все получится как надо, ибо наука, а не токмо грохочет.
У колонны мю большое, пока подкос слаб. Это зависимые вещи. Первый же анализ покажет, что подкос слаб. Усиляя подкос, имеем "ослабление" колонны. Соответственно мю уменьшается. Т.е. все по науке. Что за предположения шаманские? Давай реально щас вот тут и спроектируем что-нить, не отходя от кассы. Автор, давай реальную нагрузку и фсе такое. Yu Mo, исходные опишите (штоп мы тут знали), и результат озвучьте в виде мю для нижней части колонны. Лира должна выдавать правильно. А что есть "чувствительность"? А раскос участвует в анализе? (судя по мю, нет).
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 12.05.2017 в 15:10. |
|||
|
||||
км Регистрация: 27.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 546
|
Цитата:
----- добавлено через 56 сек. ----- Цитата:
|
|||
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113
|
По порядку:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Но если же мы говорим про поиск худшего для колонны, коим является Р=Pкр, то последние 7 страниц темы бессмысленны, и мы просто подбираем колонну из комбинации, где определяющим является потеря устойчивости данной колонны (участка колонны) |
|||
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676
|
Если дело касается колонн, то обязательно надо подкосы выключить, т.к. они могут терять устойчивость формы только единообразно и локально. В Лире даже специальный режим для этого предусмотрен. Ах, да, пардон, разработчики же Лиры тоже шаманы и ничего не понимают в науке.
|
|||
|
||||
Инженер- проектировщик Регистрация: 30.11.2008
Россия
Сообщений: 184
|
|
|||
|
||||
км Регистрация: 27.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 546
|
Цитата:
Уменьшить можно, но сечение подкоса принципиально. Он должен быть жесток, но справедлив. Одно дело подкос из арматуры диаметром 20, а другое из двутавра 25К1 |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчетная длина колонн стального каркаса многоэтажного здания | Volod'ka | Металлические конструкции | 65 | 22.02.2021 19:33 |
Расчетная длина колонн. Определение мю. Нужен совет. | nevada | Конструкции зданий и сооружений | 26 | 12.05.2014 18:08 |
Расчетная длина колонн | Алиса Селезнева | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 09.02.2011 11:35 |
Расчетная длина связи из одиночного уголка | Laki | Конструкции зданий и сооружений | 29 | 23.03.2009 11:26 |
Расчетная длина колонны | gad | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 25.04.2005 14:37 |