Возможна ли установка газовой колонки в офисном помещении?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 17.08.2015, 10:22 #1
Возможна ли установка газовой колонки в офисном помещении?
hudozhnik
 
Дизайнер/ Проектировщик/ Архитектор/ Инженер =)
 
Кронштадт
Регистрация: 01.10.2010
Сообщений: 179

Всем добрый день.
Столкнулся с проблемой при разработке проекта офисного помещения из объединенных трех квартир. В квартирах было централизованное газоснабжение, от которого питалась плиты и газовые колонки, греющие ХВС до ГВС. Заказчик естественно хочет колонку сохранить. Но чутье мне подсказывает, что установка газовых колонок в помещении общественного назначения невозможна (ну или очень затруднительна, с кучей компенсирующих мероприятий). В нормах пока ответ на свой вопрос не нашел. Если кто сталкивался, растолкуйте, пожалуйста.
Просмотров: 3371
 
Непрочитано 17.08.2015, 12:27
#2
kp+

идущий по граблям
 
Регистрация: 26.05.2005
Сообщений: 5,085


Цитата:
Сообщение от hudozhnik Посмотреть сообщение
офисного помещения из объединенных трех квартир
а как будут распланированы помещения внутри этого офиса? столовая/кухня/комната приема пищи предусмотрена? или будет большая "студия" с рабочими местами по всей площади, даже на месте бывших кухонь и санузлов?
kp+ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.08.2015, 13:39
#3
hudozhnik

Дизайнер/ Проектировщик/ Архитектор/ Инженер =)
 
Регистрация: 01.10.2010
Кронштадт
Сообщений: 179
Отправить сообщение для hudozhnik с помощью AIM


Цитата:
Сообщение от kp+ Посмотреть сообщение
а как будут распланированы помещения внутри этого офиса? столовая/кухня/комната приема пищи предусмотрена? или будет большая "студия" с рабочими местами по всей площади, даже на месте бывших кухонь и санузлов?
Санузлы сохраняются на своих местах. Офис планируется как оупэн-спэйс с разделением мобильными перегородками. Зона приема пищи тоже отгораживается мобильными перегородками с расположением в месте бывшей кухни. Остальные две кухни получаются в объеме офисного помещения. Соответственно, если газ сохранять, то нужно выделять комнату приема пищи в отдельное помещение. Заказчик не хочет ставить лишние перегородки из соображений того, что арендаторы все равно захотят соорудить свою планировку, а мобильные перегородки им в этом поспособствуют. Поэтому, есть вариант установки "микроволновки" в зоне приема пищи, а воду греть электрическим водонагревателем. Но вопрос с колонкой пока все равно не отпадает.
hudozhnik вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2015, 17:28
#4
xopolllo

архитектор
 
Регистрация: 27.09.2011
Красноярск
Сообщений: 795


Цитата:
Сообщение от hudozhnik Посмотреть сообщение
Офис планируется как оупэн-спэйс с разделением мобильными перегородками
а вот это СТУ Для дизайн-проекта прокатит, а в ПД - должна быть другая планировка (наименование помещений), соответственно и пожбезопасность будет обеспечиваться по ПД. Ответственность за дизайн - на заказчике (случись что - по факту ответственность разделите).

по газу не скажу ничего. знаю только то что за системами газопотребления надзор осуществляет Ростехнадзор, а не только ТСЖ.
xopolllo вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2015, 17:41
#5
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Читаем СП62:

Цитата:
7.1 Возможность размещения газоиспользующего оборудования в помещениях зданий различного назначения и требования к этим помещениям устанавливаются соответствующими строительными нормами и правилами по проектированию и строительству зданий с учетом требований стандартов и других документов на поставку указанного выше оборудования, а также заводских паспортов и инструкций, определяющих область и условия его применения.

Газоиспользующее оборудование для приготовления пищи или лабораторных целей, приготовления горячей воды для бытовых нужд и отопления от индивидуальных источников тепла, работающее на природном газе, допускается предусматривать в зданиях жилых многоквартирных, одноквартирных и блокированных жилых домов, общественных, в том числе административного назначения зданиях, а также в административных и бытовых зданиях.

Не допускается размещение газоиспользующего оборудования в помещениях подвальных и цокольных этажей зданий (кроме одноквартирных и блокированных жилых зданий), если возможность такого размещения не регламентирована соответствующими нормативными документами.

7.2 Помещения зданий всех назначений (кроме жилых), в которых устанавливается газоиспользующее оборудование, работающее в автоматическом режиме, должны быть оснащены системами контроля загазованности и обеспечения пожарной безопасности (датчик загазованности, пожарный извещатель и электромагнитный клапан) с автоматическим отключением подачи газа и выводом сигналов на диспетчерский пункт или в помещение с постоянным присутствием персонала, если другие требования не регламентированы соответствующими нормативными документами. Оснащение газифицированных помещений жилых зданий (квартир) системами контроля загазованности и обеспечения пожарной безопасности может осуществляться по требованию заказчика.
Вроде как и допускается размещение, но реально под большим вопросом. Вот газовая колонка - это газоиспользующее оборудование, работающее в автоматическом режиме. Не в жилой квартире - делайте контроль загазованности.

Кроме того, за любое газовое оборудование кто-то отвечает. Даже в квартире хозяин прошел первоначальный инструктаж и записан ГдеНадо. А кто отвечает в офисе, где хаотично плавает безответственный планктон? Да никто, особенно если арендаторы меняются. А любое газовое оборудование может потухнуть и газ пойдет в помещение.

Заказчику (собственнику) этого помещения ни в коем случае не надо идти на сохранение газовых приборов. Именно он и будет отвечать, причем по Уголовному кодексу. Всё приготовление пищи и ГВС надо делать только на электроэнергии. Тем более, что и оборудование есть. Емкостной электроводонагреватель 30-50 л всего на 1.6 квт покроет все потребности офиса. И собственник может спать спокойно, платить-то все равно арендаторы будут.
ShaggyDoc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.08.2015, 10:56
#6
hudozhnik

Дизайнер/ Проектировщик/ Архитектор/ Инженер =)
 
Регистрация: 01.10.2010
Кронштадт
Сообщений: 179
Отправить сообщение для hudozhnik с помощью AIM


Цитата:
Сообщение от xopolllo Посмотреть сообщение
а вот это СТУ Для дизайн-проекта прокатит, а в ПД - должна быть другая планировка (наименование помещений), соответственно и пожбезопасность будет обеспечиваться по ПД. Ответственность за дизайн - на заказчике (случись что - по факту ответственность разделите).

по газу не скажу ничего. знаю только то что за системами газопотребления надзор осуществляет Ростехнадзор, а не только ТСЖ.
Дизайна никакого не будет. Если не использовать газ, то не вижу поводов для разработки СТУ. Наименование помещений в ПД конечно же присутствует, единственное, да, с приемом пищи можно докопаться, так как вроде бы иной функционал. Ну если что, нет особой проблемы выделить в отдельное помещение. Главное, это обосновать заказчику.

Вот ShaggyDoc спасибо. Нужную информацию подкинул, которой можно реально напугать заказчика. Я полностью поддерживаю позицию по поводу ухода от газа.
hudozhnik вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2015, 13:44
#7
xopolllo

архитектор
 
Регистрация: 27.09.2011
Красноярск
Сообщений: 795


Цитата:
Сообщение от hudozhnik Посмотреть сообщение
не вижу поводов для разработки СТУ
да кого волнует что ты видишь.
xopolllo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.08.2015, 15:02
#8
hudozhnik

Дизайнер/ Проектировщик/ Архитектор/ Инженер =)
 
Регистрация: 01.10.2010
Кронштадт
Сообщений: 179
Отправить сообщение для hudozhnik с помощью AIM


Цитата:
Сообщение от xopolllo Посмотреть сообщение
да кого волнует что ты видишь.
Ты это к чему написал? Поспамить или оскорбить?
hudozhnik вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Возможна ли установка газовой колонки в офисном помещении?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Установка перегородки в помещении общего пользования S 14.9 м^2 nikitka777 Организация проектирования и оформление документации 5 09.11.2012 20:59
Ищу Типовой проект 407-03-376.85 МП Установка реакторов 6–10 кВ в закрытом помещении mvart Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 18.04.2012 12:48
Возможна ли в частном доме установка 2-х котлов в одной котельной? petrnik Прочее. Архитектура и строительство 3 16.02.2010 17:55
Установка спринклеров в помещении с перегородками "не до потолка" Ratverg Инженерные сети 8 21.10.2009 15:25
Степень агрессивности газовой среды в помещении автомойки keil Конструкции зданий и сооружений 2 07.04.2009 22:44