Непрочитано 21.08.2015, 10:31 #1
2 двери на пути эвакуации
sancho s rancho
 
Регистрация: 17.12.2011
Сообщений: 27

Имеется 2 офиса (картинка1) разделенного между собой дверью(дверь закрыта, но с обоих сторон висит ключик). Каждый офис имеет 2 эвакуационных выхода.

Синие захотели себе ещё 4 кабинета(картинка2). Ставим перегородку с дверью на линии нового раздела.
Теперь что мы можем сделать с первой перегородкой с дверью? Реально ли ее не трогать(не делать общий коридор)?

Ссылаюсь на 123 ФЗ
Статья 89. Требования пожарной безопасности к эвакуационным путям, эвакуационным и аварийным выходам
3. К эвакуационным выходам из зданий и сооружений относятся выходы, которые ведут:
1) из помещений первого этажа наружу:
а) непосредственно;
б) через коридор;
в) через вестибюль (фойе);
г) через лестничную клетку;
д) через коридор и вестибюль (фойе);
е) через коридор, рекреационную площадку и лестничную клетку;
2) из помещений любого этажа, кроме первого:
а) непосредственно на лестничную клетку или на лестницу 3-го типа;
б) в коридор, ведущий непосредственно на лестничную клетку или на лестницу 3-го типа;
в) в холл (фойе), имеющий выход непосредственно на лестничную клетку или на лестницу 3-го типа;
г) на эксплуатируемую кровлю или на специально оборудованный участок кровли, ведущий на лестницу 3-го типа;
3) в соседнее помещение (кроме помещения класса Ф5 категорий А и Б), расположенное на том же этаже и обеспеченное выходами, указанными в пунктах 1 и 2 настоящей части. Выход из технических помещений без постоянных рабочих мест в помещения категорий А и Б считается эвакуационным, если в технических помещениях размещается оборудование по обслуживанию этих пожароопасных помещений.

Правильно ли мое суждение? Или дверь в "коридоре" нужно убрать?

Последний раз редактировалось sancho s rancho, 21.08.2015 в 14:32.
Просмотров: 2185
 
Непрочитано 21.08.2015, 10:35
#2
xopolllo

архитектор
 
Регистрация: 27.09.2011
Красноярск
Сообщений: 795


Offtop: устойчивая тенденция: проектировать на основании ответов с форума. А главспеца своего или директора спросить нельзя? И как можно формулировать такие длинные и скучные вопросы кто вообще в них будет разбираться?
xopolllo вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2015, 10:55
#3
bernata


 
Регистрация: 22.09.2005
здесь могла быть ваша реклама
Сообщений: 1,279


1.131310.2009
4.2.7 Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей и лестничных клеток не должны иметь запоров, препятствующих их свободному открыванию изнутри без ключа.

8.3 Учреждения органов управления, проектно-конструкторские организации, информационные и редакционно-издательские организации, научно-исследовательские организации, банки, конторы, офисы (Ф4.3)

ЧИТАЕМ ПОЛНОСТЬЮ, особенно внимательно читаем:
8.3.8 При высоте расположения этажа не более 15 м допускается предусматривать один эвакуационный выход с этажа (или с части этажа, отделенной от других частей этажа противопожарными стенами не ниже 2-го типа или противопожарными перегородками 1-го типа) площадью не более 300 м с численностью не более 20 чел. и при оборудовании выхода на лестничную клетку дверями 2-го типа.
bernata вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > 2 двери на пути эвакуации

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как рассчитать основные пути эвакуации из Торгово-выставочного салона xwaran Архитектура 3 20.05.2014 04:24
Как обозначить пути движения на плане эвакуации? ШаКсю Прочее. Архитектура и строительство 4 19.08.2013 14:46
Какова должна быть высота двери в свету на пути эвакуации ? drill_man Прочее. Архитектура и строительство 1 16.08.2013 11:58
Расчет длины пути эвакуации mic1000 Архитектура 25 10.11.2011 16:05
Автоматические откатные двери на путях эвакуации из операционного блока Djuli Архитектура 6 22.04.2011 13:31