Непрочитано 02.09.2015, 05:19 #1
Ширина эвакуационного выхода из лестничной клетки наружу с подземной автостоянки
Nastya-kot
 
Регистрация: 02.09.2015
Сообщений: 1

Добрый день!
Отвечаю на замечания эксперта по ширине эвакуационного выхода из лестничной клетки наружу с подземной автостоянки.
По проекту парковка двухэтажная, на каждом этаже находится по 110 человек (из расчета 1 чел. на каждое машиноместо), эвакуация производится через лестничные клетки непосредственно наружу в уровне отметки 0,000.
Эксперт по пожарной безопасности ссылается на следующие пункты СП 1.13130.2009:
4.2.5 Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м, ширина выходов в свету - не менее 0,8 м, за исключением специально оговоренных случаев.
Ширина выходов из лестничных клеток наружу, а также выходов из лестничных клеток в вестибюль должна быть не менее требуемой или ширины марша лестницы, за исключением специально оговоренных случаев (специально оговоренные случае - это какие?).
Во всех случаях ширина эвакуационного выхода должна быть такой, чтобы с учетом геометрии эвакуационного пути через проем или дверь можно было беспрепятственно пронести носилки с лежащим на них человеком.
9.1.3 Ширина эвакуационных выходов из помещений и зданий должна быть не менее 1,2 м при числе эвакуирующихся более 50 чел (это относится к выходам из помещений или же к лестничным клеткам тоже?). (общие положения для класса Ф5).
9.4.7 Для определения параметров путей эвакуации число людей, одновременно находящихся в помещениях для хранения автомобилей (за исключением механизированных автостоянок), следует принимать из расчета 1 чел. на каждое машиноместо.

Также рассматриваю пункт раздела "Эвакуация по лестницам и лестничным клеткам" СП 1.13130.2009:
4.4.1 Ширина марша лестницы, предназначенной для эвакуации людей, в том числе расположенной в лестничной клетке, должна быть не менее расчетной или не менее ширины любого эвакуационного выхода (двери) на нее, но не менее:
а) 1,35 м - для зданий класса Ф1.1;
б) 1,2 м - для зданий с числом людей, находящихся на любом этаже, кроме первого, более 200 чел.;
в) 0,7 м - для лестниц, ведущих к одиночным рабочим местам;
г) 0,9 м - для всех остальных случаев.

Каким пунктом руководствоваться в первую очередь при определении ширины эвакуационного выхода через лестничную клетку непосредственно наружу?
Просмотров: 8732
 
Непрочитано 02.09.2015, 05:49
#2
xopolllo

архитектор
 
Регистрация: 27.09.2011
Красноярск
Сообщений: 795


от общего к частному. Сначала смотришь общие требования , а потом частные.

Цитата:
Сообщение от Nastya-kot Посмотреть сообщение
4.2.5 Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м, ширина выходов в свету - не менее 0,8 м, за исключением специально оговоренных случаев.
Ширина выходов из лестничных клеток наружу, а также выходов из лестничных клеток в вестибюль должна быть не менее требуемой или ширины марша лестницы, за исключением специально оговоренных случаев
Цитата:
Сообщение от Nastya-kot Посмотреть сообщение
4.4.1 Ширина марша лестницы, предназначенной для эвакуации людей, в том числе расположенной в лестничной клетке, должна быть не менее расчетной или не менее ширины любого эвакуационного выхода (двери) на нее
Цитата:
Сообщение от Nastya-kot Посмотреть сообщение
9.1.3 Ширина эвакуационных выходов из помещений и зданий должна быть не менее 1,2 м при числе эвакуирующихся более 50 чел
выход на клетку - 1,2 . ширина марша 1,2 . Выход из клетки - 1,2 всё в чистоте.

Последний раз редактировалось xopolllo, 02.09.2015 в 06:53.
xopolllo вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Ширина эвакуационного выхода из лестничной клетки наружу с подземной автостоянки

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Наибольшее расстояние от дверей квартиры до лестничной клетки в жилом здании? Kossma Архитектура 20 03.04.2016 19:08
Как определить расстояние от наиболее удаленной точки до эвакуационного выхода открытой многоэтажной автостоянки?? aquatic Пожарная безопасность 6 17.09.2014 10:31
Ширина второго эвакуационного выхода из групповой ячейки? arhDemetry Архитектура 12 08.11.2013 13:24
Можно ли эвакуироваться по одной лестничной клетке с подземной автостоянки через тех этаж и на улицу Olga88 Архитектура 4 27.12.2012 16:07
Эвакуация с подземной автостоянки через тех этаж на улицу в жилой доме Olga88 Архитектура 17 13.12.2012 15:26