Непрочитано 28.09.2015, 14:26 #1
Тамбур с подпором для пожарного лифта.
KseniaSan
 
Регистрация: 18.03.2013
Сообщений: 67

Добрый день, уважаемые форумчане.
Возник вопрос, необходим ли тамбур или тамбур с подпором воздуха при лифте для пожарных подразделений в торговом центре?
Насколько я знаю, он необходим в подвале, а вот выше?
Спасибо.
Просмотров: 3360
 
Непрочитано 28.09.2015, 16:35
#2
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


ГОСТ Р 53296-2009
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.09.2015, 16:45
#3
KseniaSan


 
Регистрация: 18.03.2013
Сообщений: 67


Да, спасибо.
Но там есть пункт только про подвал..
"5.2.6 Шахты лифтов для пожарных, а также их лифтовые холлы (тамбуры) в подземных и цокольных этажах зданий (сооружений) должны быть оснащены автономными системами приточной противодымной вентиляции для создания избыточного давления при пожаре по [3]. Количество подаваемого воздуха следует определять расчетом при скорости истечения не менее 1,3 м/с через одну открытую дверь лифтового холла или тамбура, для шахты - с учетом одной открытой двери на этаже пожара. (Докипедия: ГОСТ Р 53296-2009 Установка лифтов для пожарных в зданиях и сооружениях. Требования пожарной безопасности)"

А про остальные этажи ничего не сказано...
KseniaSan вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2015, 16:52
#4
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Там же
Цитата:
5.2.2 Перед дверьми шахт лифтов для пожарных должны быть предусмотрены лифтовые холлы (тамбуры), как показано на рис. А.1—А.4, приведенных в приложении А, с размерами, указанными в соответствующих нормативных документах.
При установке лифтов для пожарных в группе с другими пассажирскими лифтами лифтовой холл на основном посадочном этаже допускается не выгораживать.
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2015, 11:27
#5
Stierlitz

строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.)
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,850


под ТЦ автостоянка?
как эвакуируются маломобильные?


не то ответил(
Stierlitz вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2015, 08:30
#6
Асашай


 
Регистрация: 05.12.2014
Сообщений: 201


Холл нужен везде, кроме основного посадочного этажа (если лифт для пожарных в группе с другими лифтами расположен)
Асашай вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Тамбур с подпором для пожарного лифта.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
По какой таблице определить площадь пожарного отсека пожарного депо? Emma Пожарная безопасность 8 11.06.2015 02:43
Нужен ли тамбур с подпором воздуха при пожаре при входе в лестничную клетку в цокольном этаже здания ? niusya Архитектура 2 11.03.2015 18:13
Проектная документация на установку лифта vladspb Прочее. Архитектура и строительство 5 14.08.2013 00:53
Обязательно ли устраивать тамбур шлюз перед лифтом на промежуточной площадке между цокольным и первым этажами? виталий84 Прочее. Архитектура и строительство 3 20.06.2013 10:10
Можно ли в тамбуре-шлюзе с подпором ставить огнестойкие ворота EI60, 8мХ4м ? В СНиП 21-01-97 ничего не сказано(сверх EI)... drill_man Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 18.07.2012 17:05