Непрочитано 07.08.2015, 14:19 #1
Допустима ли огнезащита металлической лестничной клетки Л1 сэндвич-панелями
AAE_01
 
Регистрация: 07.08.2015
Сообщений: 97

Добрый день!
Рассчитываю на вашу помощь начинающему конструктору.

Имеется проект реконструкции здания склада,
фото склада:
https://yadi.sk/i/q_-fMS9ciKgbD
В проекте заложены REI 90 для монолитных ж/б лестничных клеток и REI 45 для сборных ж/б лифтовых шахт (существующие кирпичные шахты с ЛК будут демонтироваться).

Заказчик хочет проект на лифтовые шахты и ЛК из металлокаркаса.
Вопрос: допустимо ли решение с ограждением металлокаркаса по периметру сэндвич панелями с EI 90?
Схема:
https://yadi.sk/i/v37GUnL7iKgBH
Просмотров: 3972
 
Непрочитано 07.08.2015, 14:52
#2
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Металлокаркас тоже надо весь защищать от огня, с доведением до нормативного REI. Предлагаемое Заказчиком решение может оказаться очень трудно согласуемым и весьма дорогостоящим из-за стоимости огнезащиты металлоконструкций и стоимости самих металлоконструкций.
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.08.2015, 15:24
#3
AAE_01


 
Регистрация: 07.08.2015
Сообщений: 97


Цитата:
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
Металлокаркас тоже надо весь защищать от огня, с доведением до нормативного REI. Предлагаемое Заказчиком решение может оказаться очень трудно согласуемым и весьма дорогостоящим из-за стоимости огнезащиты металлоконструкций и стоимости самих металлоконструкций.
Благодарю за обратную связь!
Поправьте меня, пж-та:
несущие конструкции лестничной клетки в моём варианте закрыты сэндвич-панелями с ПО EI 90,
т.е. огонь доберётся до них лишь через 90 минут после начала пожара на складе, т.о., ПО по R90 будет выполнен,
при условии наличия заключения об огнестойкости на узлы сопряжения сэндвичей с металлокаркасом?

(лестничные косоуры и балки лестничных площадок планирую штукатурить по сетке до необходимых R60)

Последний раз редактировалось AAE_01, 07.08.2015 в 15:45.
AAE_01 вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2015, 15:26
1 | #4
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,772


AAE_01, вообще-то фотографии прекрасно прикрепляются к посту.
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2015, 15:35
1 | #5
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Цитата:
Сообщение от AAE_01 Посмотреть сообщение
при условии наличия заключения об огнестойкости на узлы сопряжения сэндвичей с металлокаркасом?
Если такое заключение есть, то, думаю, всё будет нормально. Откуда доберётся огонь до металлоконструкций (МК) - большой вопрос, могут потребовать защищать МК со всех сторон. В вашей схеме огонь может и со стороны шахт лифта до МК достать - кабина лифта, электропроводка внутри шахты прекрасно горят.
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2015, 15:42
1 | #6
fadeaway

терплю боль
 
Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Сообщений: 959


С точки зрения экспертизы это возможно. Нужно обеспечить требуемый показатель EI сэндвич-панелями и доказать, что вся "этажерка" каркаса, которая служит для обеспечения проектного положения данных сэндвич-панелей, а также маршей и площадок лестницы, обладает требуемым показателем REI.
Это решение из разряда "грязных", имхо. Всегда стараюсь избегать подобного.
fadeaway вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2015, 15:54
1 | #7
Колян

Самозанятый КМ+КМД
 
Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852


Видать это еще пересекается вот с этой темой
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=74551
Колян вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.08.2015, 16:14
#8
AAE_01


 
Регистрация: 07.08.2015
Сообщений: 97


Цитата:
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
В вашей схеме огонь может и со стороны шахт лифта до МК достать - кабина лифта, электропроводка внутри шахты прекрасно горят.
спасибо, буду изучать.

----- добавлено через 15 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Колян Посмотреть сообщение
Видать это еще пересекается вот с этой темой
благодарю, ценно!
AAE_01 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Допустима ли огнезащита металлической лестничной клетки Л1 сэндвич-панелями

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Наибольшее расстояние от дверей квартиры до лестничной клетки в жилом здании? Kossma Архитектура 20 03.04.2016 19:08
Расстояние между дверями воздушной зоны лестничной клетки Н1 Route Конструкции зданий и сооружений 7 20.06.2013 11:40
Предел огнестойкости перекрытия лестничной клетки SergKA Архитектура 7 24.04.2010 08:10
Стены лестничной клетки vdu1 Прочее. Архитектура и строительство 9 11.03.2010 16:16