| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
07.09.2015, 10:29 | #1 | |
Можно ли расположить эвакуационный выход сбоку от лестницы?
Регистрация: 07.09.2015
Сообщений: 7
|
||
Просмотров: 2269
|
|
||||
Регистрация: 07.09.2015
Сообщений: 7
|
Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- а что значит заужает? по СП 1.13130 все двери должны открываться по пути эвакуации, а если у нас народ побежит с лестници, то логично если дверь откроется наружу? Вы поймите правильно, я начинающий специалист и все везде так интересно) |
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 13.03.2013
Москва
Сообщений: 351
|
из того же сп1:
4.3.3 При дверях, открывающихся из помещений в коридоры, за ширину эвакуационного пути по коридору следует принимать ширину коридора, уменьшенную: на половину ширины дверного полотна - при одностороннем расположении дверей; так что в вашем случае не получится. там же: 4.2.6 Не нормируется направление открывания дверей для: б) помещений с одновременным пребыванием не более 15 чел. (кроме помещений категорий А и Б) и путей эвакуации, предназначенных не более чем для 15 чел.; а вообще планы в студию, а то так просто рассуждения получаются... |
|||
|
||||
Регистрация: 07.09.2015
Сообщений: 7
|
Цитата:
Цитата:
План набросаю сейчас, чтобы понятнее было. Класс здания Ф4 |
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547
|
Судя по выложенному плану, проектируемая дверь выхода наружу здания ничему мешать не будет. Только стрелки на маршах лестницы должны быть в другую сторону направлены (по ходу подъёма).
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Эвакуационный выход и путь эвакуации(определение) | Makson | Прочее. Архитектура и строительство | 30 | 06.05.2019 22:01 |
Эвакуационный выход многоэтажное жилье | yurey | Архитектура | 19 | 16.04.2015 11:39 |
Можно ли размещать выход из электрощитовой в цех? | Михайлова Ольга | Архитектура | 6 | 29.09.2010 07:33 |
Эвакуационный выход! | Наталья8181 | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 17.05.2010 15:08 |
В каком СНиП/ГОСТ/СП можно найти ширину пожарной лестницы (улица, фасад) ? | drill_man | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 02.12.2009 13:38 |