| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Огнестойкость стены несущих из металлических стоек и балок

Огнестойкость стены несущих из металлических стоек и балок

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 14.09.2015, 10:25 #1
Огнестойкость стены несущих из металлических стоек и балок
Joe
 
Регистрация: 16.09.2014
Сообщений: 6

товарищи, подскажите как примерно определиться с пределом огнестойкости

1. металлическая стойка (труба 50х50х3) обшитая брусом 50х50, заполнена минплитой(между брусками) и обшита МДФ панелями
обычно предел огнестойкости незащищенного металла принимают 15мин, а как он увеличится от 50мм минплиты?

2. крыша с несущими балками из трубы 50х50х3(с шагом 1250мм), тоже обшитая брусом 50х50, заполнена минплитой и обшита ПВХ панелями изнутри(50мм труба + 50мм брус - всего 100мм минплиты) и снаружи лист 2мм

зы
в пособии по определению пределов огнестойкости конкретно такого конструктива нет

зыы
а сильно увеличится огнестойкость в крыше если увеличить минплиту до 150мм?
Просмотров: 2000
 
Непрочитано 21.09.2015, 17:19
#2
Glop


 
Регистрация: 24.03.2012
Сообщений: 437


А зачем вы применяете обычную минплиту? Есть специальная огнезащита аналогичная, у них в буклетах/заключениях/сертификатах, да и по прямой связи наверняка можно уточнить. Наберите "конструктивная огнезащита" в гугле.
Glop вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2015, 10:42
#3
MercatorNSK


 
Регистрация: 13.11.2014
Сообщений: 142


Цитата:
Сообщение от Joe Посмотреть сообщение
товарищи, подскажите как примерно определиться с пределом огнестойкости

1. металлическая стойка (труба 50х50х3) обшитая брусом 50х50, заполнена минплитой(между брусками) и обшита МДФ панелями
обычно предел огнестойкости незащищенного металла принимают 15мин, а как он увеличится от 50мм минплиты?

2. крыша с несущими балками из трубы 50х50х3(с шагом 1250мм), тоже обшитая брусом 50х50, заполнена минплитой и обшита ПВХ панелями изнутри(50мм труба + 50мм брус - всего 100мм минплиты) и снаружи лист 2мм

зы
в пособии по определению пределов огнестойкости конкретно такого конструктива нет

зыы
а сильно увеличится огнестойкость в крыше если увеличить минплиту до 150мм?
Задача состоит в чем?
Какой предел огнестойкости здания, какую роль выполняет данная стена? На мой взгляд тут больше вопросов к отделке будет, чем к каркасу.
MercatorNSK вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.09.2015, 06:35
#4
Joe


 
Регистрация: 16.09.2014
Сообщений: 6


Цитата:
Сообщение от MercatorNSK Посмотреть сообщение
Задача состоит в чем?

Цитата:
Сообщение от MercatorNSK Посмотреть сообщение
Какой предел огнестойкости здания, какую роль выполняет данная стена? На мой взгляд тут больше вопросов к отделке будет, чем к каркасу.
предел REI 15
стена - наружная несущая, нагрузку несут стойки из трубы 50х50х3, снаружи обшивка из профлиста С8 (S=0.7мм)...я догадываюсь что к металлическому каркасу не будет претензий

...можно ли использовать обшивку каркаса решеткой из бруса 50х50 с обшивкой ЛМДФ панелями (7х250х2700) и заполнением минплитой 50мм в 2 слоя(см. картинку), это будет достаточно для ЕI 15 ?

----- добавлено через ~8 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Glop Посмотреть сообщение
А зачем вы применяете обычную минплиту? Есть специальная огнезащита аналогичная, у них в буклетах/заключениях/сертификатах, да и по прямой связи наверняка можно уточнить. Наберите "конструктивная огнезащита" в гугле.
я знаю про "другую" минплиту, вообще все дело в ценах на эти материалы и если закачику перевыставить эти цены - он испугается и убежит и я останусь без работы

----- добавлено через ~5 ч. -----
вопрос вдогонку - как определиться с пределом огнестойкости на наружной металлической лестнице на 2 или 3 этажном здании(чтобы выйти на лестицу нужно выйти на улицу), нормируется по таблице 21 ФЗ №123 ?
Изображения
Тип файла: tiff наружные стены - копия.tiff (73.6 Кб, 44 просмотров)

Последний раз редактировалось Joe, 24.09.2015 в 08:10.
Joe вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Огнестойкость стены несущих из металлических стоек и балок

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
огнестойкость стены из керамзитобетонных блоков Андрей Бочаров Архитектура 13 13.08.2016 09:36
Огнестойкость пеноблочной стены Nagay Конструкции зданий и сооружений 5 23.10.2010 22:08
Развязка стоек торцевого металлического фахверка в плоскости стены S_Merlin Металлические конструкции 5 10.06.2010 16:49
Металлокаркас Вместо металлических связей кирпичные стены лестничнвых клеток Aleks ManaeFF Металлические конструкции 27 01.03.2010 03:08