| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Эвакуация через турникеты из метрополитена

Эвакуация через турникеты из метрополитена

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 15.09.2015, 12:11 #1
Эвакуация через турникеты из метрополитена
vaikl
 
Регистрация: 15.05.2015
Сообщений: 3

Всем добрый день! Вопрос по путям эвакуации. Все знают, что из метро путь эвакуации лежит через турникеты которые в свою очередь по сигналу пожар либо открываются, либо складываются. Вопрос следующий: какая минимальная ширина турникета в свету допускается и в какой нормативной литературе это можно посмотреть? Спасибо !
Просмотров: 2015
 
Непрочитано 16.09.2015, 15:14
#2
fag85


 
Регистрация: 17.04.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 394


таблица 5.4 СП 120.13330.2012