Какой предел огнестойкости должен иметь фахверк, если стена должна быть EI15
мозголом из Самары
 
Самара
Регистрация: 17.10.2007
Сообщений: 1,672

Добрый день, подскажите какой предел огнестойкости должен иметь фахверк, если стена должна быть EI15? Функция фахверка нести только фасад, и все, без участия в обеспечения неизменяемости и т.д. Здание 2 степени огнестойкости, стена уличная. По нормам вроде как должно быть тоже EI15? Но интуитивно охота повысить, а то упадет стена на эвакуирующихся людей из-за фахверка.И надзорные органы не придерутся к отсутствию огнезащиты?
Просмотров: 14006
 
Непрочитано 19.10.2015, 19:43
#21
Vitruvio

Архитектор
 
Регистрация: 09.10.2014
Краснодарский край
Сообщений: 205


А никто не задумывался, что фахверк является частью ограждающей конструкции?? По-моему, так и есть..
И при таком раскладе, согласно вышеупомянутому ГОСТ 30247.1–94, такая конструкция является самонесущей...
И к ней предъявляются требования только по потере целостности... И чуть чуть по теплоизолирующей способности...))

Кроме того, если уж разбирать по буквам:
3.1 Несущие конструкции (элементы) - конструкции, воспринимающие постоянную и временную нагрузку, в том числе нагрузку от других частей зданий.

Определения "часть здания" нет.. Логически, похоже про нагрузку от других конструкций здания.. НО, так не написали..
При этом, в пожарных нормах, часть здания - этаж, пожарный отсек, группы помемений определенного функционала и т.п....

И еще внесу немного путаницы: "5.4.2. К несущим элементам зданий относятся несущие стены, колонны, связи, диафрагмы жесткости, фермы, элементы перекрытий и бесчердачных покрытий (балки, ригели, плиты, настилы), если они участвуют в обеспечении общей устойчивости и геометрической неизменяемости здания при пожаре..."

Если при пожаре упадут самонесущие стены, а каркас останется стоять и геометрически не изменится, будет считаться, что в общем здание устояло??))
__________________
Люди имеют ту архитектуру, которую заслуживают..

Последний раз редактировалось Vitruvio, 19.10.2015 в 20:15.
Vitruvio вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2015, 09:05
#22
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,708


Цитата:
Сообщение от Vitruvio Посмотреть сообщение
Если при пожаре упадут самонесущие стены, а каркас останется стоять и геометрически не изменится, будет считаться, что в общем здание устояло??))
Именно так. И у людей внутри еще будет 75 минут, чтобы убежать. Дело в том, что пожарных не интересует само здание - оно для них считается одноразовым - им важно обеспечить эвакуацию.
Цитата:
Сообщение от Vitruvio Посмотреть сообщение
А никто не задумывался, что фахверк является частью ограждающей конструкции?? По-моему, так и есть..
По-моему, тоже (и я об этом писал), хотя, вопрос неоднозначный.
иваниваныч на форуме  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Какой предел огнестойкости должен иметь фахверк, если стена должна быть EI15

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе Людмила Охр Прочее. Архитектура и строительство 350 14.02.2015 17:50
Юмор 2009 DEM Разное 1736 01.01.2010 22:51