| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
19.10.2015, 11:56 | #1 | |
Разделение в ДОУ групповых ячеек противопожарными стенами
Регистрация: 19.10.2015
Сообщений: 1
|
||
Просмотров: 1008
|
|
||||
терплю боль Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Сообщений: 959
|
Правильно ли я понимаю, что стену планируется не опирать на фундамент, а опирать на конструкции каркаса?
Это возможно, но то, на что опёрта данная стена (перекрытие и конструкции, несущие данное перекрытие), должно быть не менее REI45. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Эвакуация из групповых ячеек детского сада | Чех | Конструкции зданий и сооружений | 17 | 17.08.2009 16:54 |