Непрочитано 19.10.2015, 11:56 #1
Разделение в ДОУ групповых ячеек противопожарными стенами
Елена ЕВА
 
Регистрация: 19.10.2015
Сообщений: 1

При разделении групповых ячеек с техническими помещениями и коридором, возможно не выполнять стену 2-го типа с самого подвала и толщиной 250-380мм?
Если стены несущие из кирпичной кладки, то связь с перекрытием осуществляется за счет поэтапного возведения конструкций:
с начало стены, затем на них укладываются плиты с ж/б армопоясом по контуру всех опираний. Зазоры при этом отсутствуют.
Это практически тоже самое, что и выполнить монолитную стену с опиранием ж/б перекрытия (технологический рабочий шов всё равно есть).
Может можно выполнить вот такое решение: Конструктивная схема здания - кирпичные несущие стены
с общим диском перекрытия, созданным за счет ж/б армопоясов. Выполняем замену необходимых пустотных плит на монолитные участки,
выполняя их анкеровку в кладку. Затем кладку толщ.120мм выполняем совместно с монолитными сердечниками(колоннами небольшого сечения), давая тем
самым несущую способность кладке. При этом арматура сердечников заводится в монолитные участки перекрытия предыдущего этажа и последующего.
Сами ж/б сердечники связаны с кладкой горизонтальными сетками. Тем более, что стены подвала у нас монолитные - это те конструкции от куда мы изначально будем опирать наш монолитный участок перекрытия.
Таким образом довести перегородку до стены с показателями REI45
Просмотров: 1008
 
Непрочитано 20.10.2015, 11:14
#2
fadeaway

терплю боль
 
Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Сообщений: 959


Правильно ли я понимаю, что стену планируется не опирать на фундамент, а опирать на конструкции каркаса?
Это возможно, но то, на что опёрта данная стена (перекрытие и конструкции, несущие данное перекрытие), должно быть не менее REI45.
fadeaway вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Разделение в ДОУ групповых ячеек противопожарными стенами

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Эвакуация из групповых ячеек детского сада Чех Конструкции зданий и сооружений 17 17.08.2009 16:54