18.02.2015, 10:50 | #1 | |
Указать максимальную нагрузку на плиту перекрытия.
Регистрация: 18.02.2015
Сообщений: 24
|
||
Просмотров: 5364
|
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093
|
бойлер - это сосредоточенная нагрузка, посчитав ее распределенной на 1 кв.м., Вы завысили нагрузку. Как приводить сосредоточенную нагрузку к эквивалентной равномерно распределенной - отдельный вопрос.
нужно еще учесть временную нагрузку (по СНиП 2.01.07 "Нагрузки и воздействия") в зависимости от назначения помещения. Думаю, в 500 кг/м2 для плиты Вам вписаться не получится |
|||
|
||||
Регистрация: 18.02.2015
Сообщений: 24
|
Цитата:
mainevent100, спасибо за отклик! значит ход мыслей и расчетов почти правильный. уже неплохо. вчера пересмотрели конструкцию пирога пола. Керамзит q=300 кг/м3 , 150 мм - 58,5 кг/м2 Легкий керамзитобетон q=800 кг/м3 , 60 мм - 62,4 кг/м2 Цементо-песчаная стяжка q=1800 кг/м3 , 40 мм - 93,6 кг/м2 Плитка керамическая - 26 кг/м2 в итоге получается 240,5 но это без оборудования. а с такой цифрой теоретически можно вписаться? а обязательно брать в расчеты бойлер? или можно тот же самый холодильник с продукцией, или оборудование? |
|||
|
||||
Добрый день. Я так понимаю архитектор дал вам максимально допустимую нагрузку на плиту из которой производился расчет плиты конструкторами, в нее входили вес полов и полезная нагрузка. Полезную нагрузку они брали исходя из первого назначения помещения скорее всего офисы 240кг/м2 (расчетная) либо обеденные залы 360 кг/м2, тогда у них на полы оставалось 260кг/м2 либо 140кг/м2 второй вариант более реалистичный. Отсюда следует вам своим полом нельзя превысить нагрузку в 140кг/м2 при условии что будет снят старый пол.
|
||||
|
||||
Регистрация: 18.02.2015
Сообщений: 24
|
Цитата:
На счет второго варианта, проблемматично уложиться. как еще можно облегчить вес пола на м2, при условии, что пол нужно поднимать? Значения плотности материалов взяты почти по минимальному уровню. ----- добавлено через ~39 мин. ----- Это отдельный и очень трудный вопрос, который не понятен совсем. |
|||
|
||||
Просто как первый вариант пришедший в башку, попробуйте деревянный пол по лагам он может в последствии хорошо сказаться на дизайне,
нагрузка от пола будет минимальной + есть возможность сделать звукоизоляцию, в местах сосредоточенных нагрузок просто чаще ставить лаги |
||||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093
|
Цитата:
Чтобы сосредоточенную нагрузку перевести в эквивалентную распределённую, нужно найти в плите максимальный момент и поперечную силу от сосредоточенной и сравнить с моментом и поперечной силой от распределенной |
|||
|
||||
Регистрация: 18.02.2015
Сообщений: 24
|
Цитата:
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как усилить монолитную плиту перекрытия? | Пузин Сергей | Железобетонные конструкции | 32 | 19.03.2015 00:11 |
Вопросы новичка по ЛИРЕ | чучело-мяучело | Лира / Лира-САПР | 2770 | 23.01.2015 10:07 |
Нагрузка от стены на плиту перекрытия. Как задать? (lira 9.6) | nfdv | Лира / Лира-САПР | 7 | 06.11.2013 14:22 |
Нужно опереть емкости на ребристую плиту перекрытия. | pasechnik-by | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 01.02.2013 15:41 |
Помогите с нагрузкой на плиту перекрытия | feddy | Разное | 8 | 09.04.2007 20:32 |