Непрочитано 04.10.2017, 16:44 #1
Монолитный фундамент по решетчатые мачты тип ПМС
FRAER
 
Инженер
 
РФ
Регистрация: 02.04.2009
Сообщений: 831

Согласно заключению по геологии:
цит.:
Так как встречены грунты подверженные карстообразованию, необходимо предусмотреть
конструктивные мероприятия, направленные на защиту фундамента сооружения от возможных
деформаций в случае образования провала под его подошвой. Фундаменты согласно п.6.11.15.
СП 22.13330.2011 должны выполняться из монолитного железобетона. Применение отдельно
стоящих фундаментов не допускается.


Вот и вылезла проблема в том, что под мачту ПМС предусмотрены грибовидные ж.б. фундаменты.

Согласно геологии отдельностоящие фундаменты выполнять запрещено.

Может кто делал под мачты монолитные фундаменты?

Хотя есть идея сделать монолитное ж.б. основание под грибовидные фундаменты.
Просмотров: 3292
 
Непрочитано 05.10.2017, 05:28
#2
Sibir


 
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 560
<phrase 1=


База вашей прожекторной мачты небольшая, кажется до 3м. Поэтому разницы между отдельно стоящими сборными фундаментами через 3м или одним общим - никакой в сравнении с расчетным максимальным диаметром карстово-сиффузионного провала. Кстати какой он у вас?. И какая категория устойчивости к карстообразованию?
Вы о других сооружениях подумайте в составе вашего объекта или ПМС для нужд связистов ставиться в чистом поле?
Sibir вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.10.2017, 08:05
#3
FRAER

Инженер
 
Регистрация: 02.04.2009
РФ
Сообщений: 831


По грунтам дополнительно:
Исследуемую площадку следует оценить IV категорией карстоопасности, с интенсивностью провалообразования 0,003 пров./год км2.
Категория устойчивости территории относительно средних диаметров карстовых провалов-Г.

----- добавлено через ~20 мин. -----
Проектируется подстанция 110/10кВ. На ней размещаются порталы, мачты, оборудование ОРУ и здание ЗРУ 10кв.
Если с порталами и оборудованием все понятно. То мачта сейчас запроектирована на грабовидных фундаментах.\
Здание ЗРУ - на винтовых сваях.
Вот теперь и думаем как быть.
По мачте под проектные фундаменты я могу сделать монолитную плиту и тем самым выполню требования СП.

А вот как быть со зданием на винтовых сваях. Хотя и под здание могу сделать плиту.

Осталось понять а стоит ли вообще что то менять?
FRAER вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2017, 09:33
| 1 #4
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Под мачту можно сделать монолитный фундамент на перекрестных лентах типа # или плиту залить и 4ре столбика ( http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...B%E5%ED)%E8%E5.
Под здание выполнить расчет ростверка на провыл свай в D3 м ( желательно шаг сделать чуть больше 3 м чтобы в провал попадала 1 свая

Последний раз редактировалось мозголом из Самары, 05.10.2017 в 09:47.
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2017, 09:34
#5
Sibir


 
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 560
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от FRAER Посмотреть сообщение
Исследуемую площадку следует оценить IV категорией карстоопасности, с интенсивностью провалообразования 0,003 пров./год км2.
Категория устойчивости территории относительно средних диаметров карстовых провалов-Г.
Вы же посмотрели таблицу Е1, СП116
Цитата:
Сообщение от FRAER Посмотреть сообщение
А вот как быть со зданием на винтовых сваях. Хотя и под здание могу сделать плиту.
Может будет достаточно геотехнических мероприятий к которым относятся сваи.
Sibir вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.10.2017, 09:57
#6
FRAER

Инженер
 
Регистрация: 02.04.2009
РФ
Сообщений: 831


Скорее всего сделаю просто монолитную плиту под грибовидные фундаменты.

А где глянуть можно про расчет на провал в D3.

----- добавлено через 43 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Sibir Посмотреть сообщение
Вы же посмотрели таблицу Е1, СП116
Щас смотрю и что не сходится с изысканиями.
Цитата:
Сообщение от Sibir Посмотреть сообщение
Может будет достаточно геотехнических мероприятий к которым относятся сваи.
Думаю!

----- добавлено через ~46 мин. -----
Согласно СП 116.13330.2012 (таблица Е.1) у нас скорее всего V категория карстоопасности.
Подстанция относится к II уровню ответственности (нормальный).
В связи с этим:
Здания и сооружения уровня ответственности II с применением профилактических и минимально необходимых конструктивных и (или) других противокарстовых мероприятий в зависимости от результатов инженерных изысканий.
FRAER вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2017, 11:58
#7
Daria VL


 
Регистрация: 26.02.2016
Сообщений: 7


Добрый день! Напишите мне пожалуйста
Daria VL вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Монолитный фундамент по решетчатые мачты тип ПМС

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите пожалуйста найти - ТУ 102-360-85 Мачты алюминиевые решетчатые для радиорелейной связи типа МАР Stas1979 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 19.09.2013 15:21
Монолитный столбчатый фундамент, устройство цоколя Kraberator Основания и фундаменты 4 12.06.2013 06:22
Монолитный фундамент под металлическую лестницу aleksej Основания и фундаменты 6 05.02.2010 15:35
монолитный фундамент под металлическую колонну Oleg21 Основания и фундаменты 20 04.02.2010 15:47
Монолитный перекрестно-ленточный фундамент puma Основания и фундаменты 3 05.11.2009 11:45