| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Внешний фундамент для консольного крана.

Внешний фундамент для консольного крана.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 11.04.2018, 08:39 #1
Внешний фундамент для консольного крана.
Михаил456
 
Регистрация: 11.04.2018
Сообщений: 3

Всем доброго дня.
У меня есть консольный кран, который представляет из себя вертикальную опору высотой четыре метра, к которой на отметке 3 метра крепится горизонтальная стрела, которая поворачивается вокруг опоры на 200 градусов. Грузоподъемность крана 250 кг. Сделать заглубляемый фундамент нет возможности, т.к. цех арендуется и копать яму никто не разрешит. У меня появилась идея сделать цилиндр высотой полтора метра, заполненный бетоном, на который будет устанавливаться кран. Будет ли этот "внешний фундамент" работать? Если да, то как провести расчет, с чего начать? Есть ли какие-нибудь специализированные программы?
Просмотров: 2464
 
Непрочитано 11.04.2018, 09:09
#2
Serge Krasnikov

Конструктор, инженер-механик на пенсии
 
Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953


Начните с того, что определишь то какой опрокидывающий момент создает консольный кран с грузом, а там эже будет видно хватить ли тебе твоей "бетонной бобышки", чтобы удержать Етот кран.
Serge Krasnikov вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2018, 09:31
| 1 #3
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,486


Цитата:
Сообщение от Михаил456 Посмотреть сообщение
Если да, то как провести расчет, с чего начать? Есть ли какие-нибудь специализированные программы?
Найти конструктора в своём городе, позвать его на место, сформулировать задачу, дать аванс, через день-два получить квалифицированный ответ в виде чертежей, оплатить оставшуюся часть. Стоит это не так много, и явно меньше, чем затрата времени в попытках разобраться самому.
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2018, 10:25
#4
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Найти конструктора в своём городе...
Утопия. Человек на окладе сидит, а конструктор допденег попросит. Выгода только занять человека на зарплате чем-то для его квалификации, пока это объяснишь всем вышестоящим - уже не выгода, а одни убытки будут. Так-что замкнутый порочный круг
Николай Г. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.04.2018, 10:57
#5
Михаил456


 
Регистрация: 11.04.2018
Сообщений: 3


Цитата:
Сообщение от Serge Krasnikov Посмотреть сообщение
Начните с того, что определишь то какой опрокидывающий момент создает консольный кран с грузом, а там эже будет видно хватить ли тебе твоей "бетонной бобышки", чтобы удержать Етот кран.
Serge, вы можете посоветоватовать какую-нибудь литературу где изложена методика расчета? Мне нужно хотя бы выполнить приблизительный рассчет, чтоб подтвердить возможность такого решения.
Михаил456 вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2018, 12:09
#6
getr

Конструктор
 
Регистрация: 06.04.2005
Из тех ворот-откуда весь народ.
Сообщений: 356
<phrase 1=


->Михаил456
Можно глянуть здесь https://dwg.ru/dnl/3560 т.3 стр.322
__________________
"Мнение не бывает ни истинным, ни ложным, а лишь полезным в жизни или бесполезным. ",- Ауробиндо
И не надо делать удивленных движений руками.
getr вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2018, 15:59
#7
Serge Krasnikov

Конструктор, инженер-механик на пенсии
 
Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953


Михаил456, книг много хороших, вон Александрова посоветовали, Ушаков например дай бог память Расчёты грузоподьемных кранов...
Самое примитивное: насчитать, как я уже писал, опрокидывающий момент от крана с грузом( плюс 25% перегрузки) на конце стрелы и рассчитать удерживающий момент от твоей бетонной болванки и сравнить...
Все банально.

----- добавлено через ~11 мин. -----
Михаил456, зыж, у тебя кран в принципе мелкий и грузоподъёмность так себе, вполне возможно удержит цементный пол в цехе, ну если конечно имеет требуемую толщину, но самому тебе я бы не рекомендовал этим заниматься, мы в принципе такое делали, правда подошву пришлось увеличивать
Serge Krasnikov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.04.2018, 20:37
#8
Михаил456


 
Регистрация: 11.04.2018
Сообщений: 3


Всем спасибо за ответы!
К полу прикрутить не получится, т.к это простая наливная стяжка неустановленной толщины на щебеночной подушке.
Михаил456 вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2018, 22:40
#9
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620


Так это не расчёт крана нужен получается, а расчёт фундамента. Скачайте миллион калькуляторов на столбчатые фундаменты... Ну или сами по снипу / СП 22 посчитайте.
Тут видимо речь даже не о нагрузке на пол, а скорее расчёт устойчивости. Его делают на коленке.
Сравнивают опрокидывающий момент с моментом удерживающим. По этой формуле подбирают удерживающую массу.
Тут всё так просто, что хватит первых классов школы.

А нагрузку на пол советую ограничить не более 20 кПа в угловых или крайних точках фундамента. Напряжение под фундаментом в крайних точках сигма=момент М/ W момент сопротивления + N продольная сила в колонне / A площадь< 20 кПа. Это от балды, надо конечно уточнять какие были нагрузки на пол в проекте. Пол можно тоже повредить...
Но тут ведь можно это давление распределить шире (на систему балок или ещё как-то)...

А вот уже нарисовать чертежи всей этой фигни, надо высшее образование и опыт работы конструктором. Тут да. Ну или делать запас прочность 5-10 раз.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 13.04.2018 в 22:48.
Tyhig вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Внешний фундамент для консольного крана.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой прогиб допустим для консольного крана tanya_74 Машиностроение 42 27.12.2016 15:46
Подбор трубы для колонны консольного крана Trance4LifeR Металлические конструкции 17 03.12.2014 08:25
Заземление консольного крана komdisp Технологические решения (ТХ) 2 25.04.2014 13:31
Ищу чертежи механизма поворта консольного крана yats Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 11.04.2013 22:07
Капитальный фундамент это сколько? Что считать фундаментом? komhoz Основания и фундаменты 15 30.05.2012 15:05