Как расчитать такой свайный фундамент
Poreth
 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,666

Подскажите как посчитать осадку фундамента как на картинке. Т.е. сделаны сваи и по ним плита. Но сваи забиты неравномерно, с разными шагами. По несущей способности свайного фундамента более чем достаточно. Осталось посчитать осадку.

Вопрос в том, что свайное поле неравномерное. Шаг между сваями от 3d до гораздо больше 3d. Желательно обойтись ручными расчетами - без сложных, тянущих на кандидатскую, нелинейных расчетов.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: svai.jpg
Просмотров: 336
Размер:	53.5 Кб
ID:	64858  


Последний раз редактировалось Poreth, 21.08.2011 в 17:13.
Просмотров: 4197
 
Непрочитано 22.08.2011, 08:52
#2
Gans1


 
Регистрация: 07.10.2008
Сообщений: 86


1 Делаете расчетную схему (здания либо отдельно фундамента с нагрузками от здания)
2 Моделируете работу свай в грунте (можно задать жесткость свай=несущ.способность сваи/осадка)
3 Смотрите перемещения по Z
Ручной расчет подразумевает учет распределяющей способности ростверка, но тоже реально например для ленты (в вашем случае), если у вас плита - то лучше в ПК

Последний раз редактировалось Gans1, 22.08.2011 в 09:03.
Gans1 вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2011, 09:00
#3
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Нет лучше свайный фундамент вместе со зданием и слоистым основание.Исразу получаются нагрузки на сваи и осадки
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.08.2011, 09:27
#4
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,666


Цитата:
Сообщение от Gans1 Посмотреть сообщение
2 Моделируете работу свай в грунте (можно задать жесткость свай=несущ.способность сваи/осадка)
Я как бы и пытаюсь посчитать осадку. Так что жесткость замоделировать не смогу.
Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Нет лучше свайный фундамент вместе со зданием и слоистым основание.Исразу получаются нагрузки на сваи и осадки
Это в чем это такое можно сделать?
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2011, 09:28
#5
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Я делаю по СНиП или в MicroFe
igr вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2011, 09:34
#6
Gans1


 
Регистрация: 07.10.2008
Сообщений: 86


Цитата:
Я как бы и пытаюсь посчитать осадку. Так что жесткость замоделировать не смогу.
Посчитать осадку одной сваи от заданной нагрузки элементарно (в качестве нагрузки принимаете несущую способность сваи), либо принять по результатам статических испытаний (если были)
Моделировань работу свай можно почти в любом ПК - Лира, Stark, MicroFe и т.д.
Gans1 вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2011, 09:58
#7
Zedvik


 
Регистрация: 28.06.2011
Сообщений: 141


Используйте Plaxis
Программа, как говорят, несложная, в ней работают большинство так сказать "Фундаменталистов"

В ней задается структура грунта, его расчетные характеристики, массив разбивается на более мелкие фигуры, нужной Вам крупности.
Zedvik вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2011, 10:00
#8
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


У меня 3Д плаксис.Моделирую вместе со зданием
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.08.2011, 10:06
#9
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,666


Лицензионного плаксиса нет. Осадка нужна не для себя, а для экспертизы. Дом небольшой - вынимаемый грунт чуть легче чем вес всего дома, т.е. осадки там будут минимальные. Но надо это доказать экспертизе, опираясь на нормы.
Цитата:
Сообщение от Gans1 Посмотреть сообщение
Посчитать осадку одной сваи от заданной нагрузки элементарно (в качестве нагрузки принимаете несущую способность сваи), либо принять по результатам статических испытаний (если были)
Испытаний не было. Осадка одной сваи - хорошо, но кустом они будут садиться сильнее, поймает ли этот момент Лира ( у нас основная расчетная программа)? Короче надо пробовать.
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2011, 10:11
#10
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


В СНиПе есть формулы как считать осадку свайного фундамента.Программой пользуюсь, тк лень напягаться.
igr вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2011, 20:52
#11
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


Нужно выбрать наиболее нагруженную сваю и посчитать осадку этой (одиночной) сваи от этой (max) нагрузки.
Осадка всего фундамента не будет превышать данного значения. (Вполне достаточно).
VVN59 вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2011, 21:21
#12
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,994
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Дом небольшой - вынимаемый грунт чуть легче чем вес всего дома, т.е. осадки там будут минимальные.
зачем тогда сваи?
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2011, 22:26
#13
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Это высотки сталинские так проектировали (в том числе МГУ) -чтобы вес вынутого грунта котлована был меньше веса здания.Осадки все равно были большие, тк грунт разуплотняется при откопке, затем нагружается.
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.08.2011, 10:34
#14
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,666


Цитата:
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
Нужно выбрать наиболее нагруженную сваю и посчитать осадку этой (одиночной) сваи от этой (max) нагрузки.
Осадка всего фундамента не будет превышать данного значения. (Вполне достаточно).
СНиП считает, что осадка группы свай будет больше осадки одиночной сваи. "Кучки" свай стоят как раз под нагруженными частями (кирпичные лестничные клетки).

Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
зачем тогда сваи?
Насыпные грунты потом небольшой просадочный слой, плюс оползневая зона.

Для себя приблизительно понял, что и как буду пробовать делать (осадка одной сваи, потом осадка кустов свай, получение условной жесткости свай в кусте, а потом в Лиру).
Poreth вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как расчитать такой свайный фундамент

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
свайный фундамент в Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2011 konstruktornn Robot 4 17.11.2016 19:09
Состав проекта на свайный фундамент tokhot Основания и фундаменты 13 22.09.2015 10:33
Как расчитать фундамент неродвижной опоры при подземной прокладке теплотрассы Рос=30т от одной трубы? Лукьяненко Елена Основания и фундаменты 5 12.08.2010 16:53
Помогите расчитать фундамент Plage Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 13.10.2009 14:11
возможен ли такой фундамент pagafo Основания и фундаменты 68 23.12.2006 20:14