13.03.2017, 09:07 | #1 | |
Провисает деревянный ригель, нужна помощь.
Регистрация: 14.03.2016
Сообщений: 26
|
||
Просмотров: 32182
|
|
||||
Архитектор Регистрация: 13.09.2008
Екатеринбург
Сообщений: 1,230
|
Ригель сделан из палок
надо было ЛВЛ использовать кто до этого додумался, есть методика расчета? не хватает разреза и планов для общего понимания вот тут перекрыли помещение 6,5м без балок под плоскую кровлю https://www.forumhouse.ru/posts/18058561/
__________________
BIM for SIPs construction |
|||
|
||||
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,666
|
Offtop: Надо было из монолита делать! И вон там кстати смотрите плитами ПК-шками перекрыли. *сарказм*
От балды закинул в простой калькулятор. Балка вроде как из 6 досок состоит. Сомневаюсь что клееная и доски 1 сорт. Потому прикидочно полезную в (150(полезная)+100(перегородки, полы))*1,2=300 кг/м2 разделил на 6 досок. Вышло 50 кг/м2 при грузовой в 6м расчетный прогиб 67мм, что контролируется с данными натурных наблюдений. Последний раз редактировалось Poreth, 13.03.2017 в 09:43. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.03.2016
Сообщений: 26
|
Цитата:
по ссылке перекрыли, конечно, здорово, но я уже не могу разобрать все, что сделано. Перекрытие утеплено и сверху смонтирована кровля. Что можно сделать сейчас, какие есть способы усиления балки, можно ли поставить опору на имеющееся основание, может быть можно сделать упоры под 45гр от стен? |
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 13.09.2008
Екатеринбург
Сообщений: 1,230
|
Цитата:
судя по скрину не только плоская кровля но и эксплуатируемая терраса перепроектировать и перестроить с расчетами перекрытия на зыбкость в качестве идеи для проверки расчетом: 1. добавить в помещении две такие же балки но из ЛВЛ. симметрично, слева, справа 2. поддомкратить их 3. закрепить на подставленные по бокам стойки (на ребра УШП) через шпильки Если что, обращайтесь за проектом в личку
__________________
BIM for SIPs construction Последний раз редактировалось BoogeyMan, 13.03.2017 в 10:03. |
|||
|
||||
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,666
|
А в местах опирания балки смятия дерева не происходит? Или там подложка из металла есть?
Так усиливают жб. Но ятд и для дерева подобное пойдёт. У меня опыта в деревяшках ноль если что. ----- добавлено через 27 сек. ----- "все так делают!" ))) |
|||
|
||||
Регистрация: 14.03.2016
Сообщений: 26
|
Цитата:
----- добавлено через ~11 мин. ----- перестроить не вариант. Неужели нет вариантов по усилению балки? Я уже готов и на еще одну балку, пусть из лвл, пусть будет не красиво. Но ее можно установить только перпендикулярно имеющейся. По поводу опор какие есть варианты? По дизайну можно и тупо по центру опору обыграть, но сомневаюсь, что на плиту можно ставить такую нагрузку. Что если от стен упоры сделать? длина безопорного пролета тогда меньше будет. |
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 13.09.2008
Екатеринбург
Сообщений: 1,230
|
отпишись в этой теме когда упадет
----- добавлено через ~2 мин. ----- откуда такая информация ----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
вы предлагаете укосины для .Овна?
__________________
BIM for SIPs construction Последний раз редактировалось BoogeyMan, 13.03.2017 в 10:20. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.03.2016
Сообщений: 26
|
Цитата:
Да, сейчас я вижу, что совершил ошибку, довольно крупную, просчитался, сэкономил, называйте как хотите, но я хочу её исправить, оставлять как есть я не стану, мне там жить со своей семьей. Наверняка есть много вариантов для этого, нужно только выбрать самый доступный. Установить лвл параллельно нельзя, потому что перекрытие утеплено 400мм эковаты, вровень с низом балки, лаги нарощены бруском и подшито дюймовкой. А вот подпереть имеющуюся балку даже двумя лвл в теории можно, и с узлом их опирания на стены тоже вопрос решаемый. Вопрос только в сечении бруса и вообще эффективности способа. |
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 13.09.2008
Екатеринбург
Сообщений: 1,230
|
на фото доска какая то странная у Вас
естественной влажности, а не камерной сушки? стойки доставить со стороны помещения подразобрать придется
__________________
BIM for SIPs construction |
|||
|
||||
Регистрация: 15.01.2005
Сообщений: 396
|
Нужно расчетом определить требуемый момент сопротивления и выполнить усиление. Самое простое - металлические пластины сверху и снизу, стянутые шпильками или вводить металл вместо дерева. Ригель конечно маловат на такой пролет - тут ошибочка вышла!
|
|||
|
||||
Регистрация: 14.03.2016
Сообщений: 26
|
балка стоит на верхней обвязке, чтобы поставить еще две так же надо не только разобрать подшиву, но и разрезать лаги. Либо опустить балки на 200мм (чтобы лаги стояли на них сверху), но тогда надо прорезать верхнюю обвязку, что неизвестно как скажется на прочности стены. И, даже если вопросы решить, что упираемся в то, что балка с одной стороны будет стоять ровно по середине над окном, ригели над окнами явно на такое не расчитаны. Может я не так Вас понял?
----- добавлено через ~3 мин. ----- такой вариант тоже предлагали, только пластины во всю высоту балки и не сверху и снизу, а по бокам. Но доступа туда нет, ни сверху ни сбоку (сбоку максимум на 180мм высоты балки можно подлезть). ----- добавлено через ~6 мин. ----- доска сухая, "атмосферной" сушки, просто лежала немного в грязи =) |
|||
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 991
|
Уже высказали все способы и варианты усиления, но все же напишу .
Усилить конструкцию в Вашем случае можно 2мя способами: - Увеличением изгибной жесткости (EI можно изменить одну из компонент, а можно сразу две ) - Изменением расчетной схемы ( редактированием пролетов, схем опирания балок) Так как вариант с добавлением балок Вы отмели, то выбор невелик. Устройство шпренгеля будет выглядеть громоздко да и сложновыполнимо, как предлагали выше, сделать накладки по бокам из досок, тем самым изменить I, либо из металлических вставок - изменив EI. Вариант усиления прилагаю.
__________________
Специалист по аварийному проектированию. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.03.2016
Сообщений: 26
|
к низу балки прикрутить стальные уголки? как посчитать их сечение/кол-во? может быть двутавр?
По добавлению балок - сейчас звонил в контору, которая торгует лвл, сказали можно подпереть (поставить перпендикулярно) мою балку брусом сечения 360*250. Т.е. поддомкратить мою балку до горизонта и под нее подвести лвл. Такой вариант осуществим, в принципе. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Как узнать выдержит ли основание под этой опорой? Само собой это самый простой вариант, но рисковать фундаментом вообще ни разу не стоит. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Просьба посчитать сечение и нагрузку на деревянный ригель | tixxi1 | Деревянные конструкции | 0 | 14.03.2016 20:09 |