Регистрация: 25.05.2014
Сообщений: 12

добрый день, ситуация такая, купили участок на нем уже есть устоявшийся ленточный фундамент 6х7, хотим долить еще , как их соединить между собой?
Просмотров: 8386
 
Непрочитано 04.07.2014, 11:45
#2
G-E-K

КМ, КЖ, инж. IIк
 
Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849


Никак, делайте раздельные фундаменты и раздельные секции с деф. швами.
G-E-K вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2014, 11:58
#3
Sam

инженер-конструктор
 
Регистрация: 18.11.2009
Сообщений: 242


Помните, что какой вопрос - такой ответ. С вашими данными никто вам не ответит, что нужно сделать в вашем конкретном случае.
Приложите планчик, сечение по фундаменту, геология, куда хотите доливать, когда был построен фундамент, что будет стоять на этих фундаментах (этажность, материал стен, что за перекрытие).
Соединить можно, но решение всегда должно быть оправданным.
Sam вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2014, 12:18 Аналогичный вопрос.
#4
nlo740


 
Регистрация: 15.09.2009
Сообщений: 2,242


ИД следующие, есть существующий фундамент 10,8x8,8 блочный, блоки шириной 400мм, из земли на 100мм выходят, дальше 9 рядов кирпича.
Есть задачка пристроить ленточку (???) и сверху так же 9 рядов кладки. Дом бревенчатый, ленточный фундамент нужен под крыльцо и для поддержки 4-х опор балкона второго этажа. Сверху планирую залить общую плиту 150-200мм.
Есть ряд вопросов.
Кирпичную кладку между собой планирую связать посредством арматуры (12-ой). Насколько это корректно.?
Пол 1-го этажа будет местно нагружен ванной, да парой кроватей, насколько необходимо делать его толстым 150-200мм?
Блочный фундамент уже зиму отстоял, ленточка либо на осень либо на весну.
Вложения
Тип файла: pdf фундамент.pdf (6.1 Кб, 270 просмотров)
__________________
* Отступление от ГОСТа преследуется по закону.
nlo740 вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2014, 23:38
#5
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


новый фундамент "сядет" по отношению к старому. Избежать этого практически невозможно (по крайней мере, за ценник, адекватный стоимости самого домика). Проще сделать осадочный шов, подождать пару лет и потом уже, при желании, связывать "новую" часть дома со "старой".
На данный момент исходите из того, что "новая" часть здания переместится вниз относительно "старой" на несколько см. И никакой арматурой в стенах вы ее не удержите, разворотит все к чертям.

ятд.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2014, 00:24
#6
vladas


 
Регистрация: 14.05.2007
Саратов
Сообщений: 403


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
новый фундамент "сядет" по отношению к старому. Избежать этого практически невозможно
Да ладно, не стращайте дилетанта! Да может быть "сядет", а может и нет. Ведь конечно "сядет" (разность осадки) только после полной нагружения. Кто знает ту разницу осадки, кот. зависит от многого, в т.ч. некоторого увеличении ширины ленты нового ф-та, процедур и качества его устройства. Ой, столько разных приёмов, и это подскажет очень точный просчет. Тем более как автор темы сообщает там только фундамент. Про стены - нет слова. Швы сборных элементов ленты фундамента допустимы с перевязкой швов вышележащих, армированием и армошвами.
А уж про армирование каменных стен ... до ленты и говорить не стоит. Можно так выполнить, что и волосяной трещины не увидим для 1...2-х эт. дома. Такое перераспределение сил наступит, что и деформаций не увидеть в микронах.
Не "разворотит"! И черти ваши тому не в помощь. Только нужно знать точно всю ситуацию (все исходные данные) и правильно назначить мероприятия.
Осадочный шов - он ведь, как правило, предполагает не только разрезку наружных стен, но и перекрытий, устройство спаренных стен, и прочих защитных мер.
Что касается вопросов в #4, все определяет конструктивная расчетная схема и расчет на однородный грунт основания. 0,4 и 0,3 м (ширина ленты) - там главное чтобы не было более ~10 мм разности осадок по основанию и "отваливания" (крена) одной части от другой. Но монолитная плита перекрытия будет препятствовать этому. Важно иметь перераспределение нагрузки.

Последний раз редактировалось vladas, 05.07.2014 в 02:11.
vladas вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2014, 09:10
#7
nlo740


 
Регистрация: 15.09.2009
Сообщений: 2,242


пока только фундамент.
Как обычно, сперва фундамент, потом проект, потом а давайка добавим фундамента.
нагрузок пока никаких, только вес фундамента, для перераспределения и планируется залить монолитное перекрытие, доб будет деревянный сруб, балки дома также будут работать на перераспределение. Добавляется часть под крыльцо.
+ вопрос плиту перекрытия сколько лить?
чтоб за кубы бетона не переплачивать.
Изображения
Тип файла: jpg фундамент под нагрузкой.jpg (193.5 Кб, 998 просмотров)
Вложения
Тип файла: pdf Фундамент.pdf (10.1 Кб, 169 просмотров)
__________________
* Отступление от ГОСТа преследуется по закону.
nlo740 вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2014, 13:49
1 | #8
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от vladas Посмотреть сообщение
Да ладно, не стращайте дилетанта! Да может быть "сядет", а может и нет. Ведь конечно "сядет" (разность осадки) только после полной нагружения. Кто знает ту разницу осадки, кот. зависит от многого, в т.ч. некоторого увеличении ширины ленты нового ф-та, процедур и качества его устройства. Ой, столько разных приёмов, и это подскажет очень точный просчет. Тем более как автор темы сообщает там только фундамент. Про стены - нет слова. Швы сборных элементов ленты фундамента допустимы с перевязкой швов вышележащих, армированием и армошвами.
ну, во-первых, для хоть сколько-нибудь адекватного расчета надо знать, как минимум, геологию.
Есть? сомневаюсь. Будет? тоже сомневаюсь.
во-вторых, надо четко знать, как делали "старый" фундамент. А то, как нынче строят, могли фбски и просто в канаву кинуть. Могли подготовку насыпать - но не уплотнить. Много что могли. И все это повлияет на осадки "старой" части здания.

Так что "очень точный просчет" - миф в таких ситуациях (имхо).

Да и "сесть" может не только после полного загружения. После полного загружения будет достигнута расчетная осадка, а некоторые "промежуточные" значения будут и после того, как фбс-ки (не пушинки, вроде) зиму перезимовали (с замачиванием основания теми же талыми водами). А "новому" фундаменту это еще только предстоит.

----- добавлено через ~7 мин. -----
а главное - за что бьемся-то? за крыльцо с балконом?
не вижу проблемы в том, чтоб сделать шов. Не посреди спальни же он проходить будет.

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 05.07.2014 в 13:58.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2014, 09:07
#9
nlo740


 
Регистрация: 15.09.2009
Сообщений: 2,242


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
ну, во-первых, для хоть сколько-нибудь адекватного расчета надо знать, как минимум, геологию.
Есть? сомневаюсь. Будет? тоже сомневаюсь.
метр глины, 6 песок, подготовка сделана, отлиты подушки, на них стоят блоки, все по уму, снаружи в 2 слоя гидроизоляция, хотя она нафиг не нужна, ибо реально песок, воды не бывает.
__________________
* Отступление от ГОСТа преследуется по закону.
nlo740 вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2014, 14:43
#10
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


глина бывает очень разной, песок - тоже.
Подготовка - из чего? до какой гаммы уплотняли?
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2014, 15:09
#11
nlo740


 
Регистрация: 15.09.2009
Сообщений: 2,242


ихмуется мне что дальше это разговор слепого с глухим получится.
Уплотняли до гамма беты центавры примерно, через антариус.
__________________
* Отступление от ГОСТа преследуется по закону.
nlo740 вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2014, 15:19
#12
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Offtop: отлично.
цепляй гравицапу - и все путем будет.


То, что там метр глины и 6 метров песка - вообще ни о чем не говорит. И глина, и песок могут быть совершенно разными по механическим свойствам. Для хоть сколько-нибудь адекватного расчета нужно знать точно, какие именно глина и песок.

Выполнили подготовку? шикарно. А какую именно? Щебень? песок? До какой "плотности" ее уплотняли и уплотняли ли вообще? Толщина подготовки?
Вопросов - миллион для "выполнить тщательный просчет". А ответов - не будет, сдается мне.

Хотя.. у нас на форуме гадалок полно. Ща какой нибудь экстрасенс придет, скажет "все гуд, делай".

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 06.07.2014 в 15:26.
Бармаглотище вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как соединить существующий фундамент с новым

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Подведение стены под существующий фундамент при реконструкции. Особенности? МЕТОД Основания и фундаменты 8 06.06.2014 11:03
Как правильно соединить существующий ленточный фундамент с новым фундаментом aleha3000 Основания и фундаменты 1 03.06.2014 15:36
Анкеровка оттяжки оборудования в существующий фундамент Orson Конструкции зданий и сооружений 14 23.11.2013 04:59
методика расчета влияния нового прямоугольного фундамента на существующий прямоугольный фундамент emiliya Основания и фундаменты 4 27.12.2009 20:43
Заказчик хочет усилить существующий фундамент onego Основания и фундаменты 44 18.01.2008 07:09