Прокладка кабелей 6 кВ в совместном футляре с водоводами под автодорогой
Андрей Сг
 
Регистрация: 08.08.2016
Сообщений: 1

Коллеги, доброго дня.
Существует задача прокладки двух кабелей 6 кВ в совместном футляре с водоводами под автодорогой. Грунт - скальный монолит и делать отдельную проходку очень дорого. К текущему дню выполнена проходка под дорогой методом продавливания, заложена труба 1220х12. Предполагается проложить внутри трубы две нитки водовода - полиэтилен диаметром 325 каждый в своем стальном футляре 530х7 и два кабеля 6 кВ в двухстенной трубе ДКС 110. Инспектор РТН против - противоречит п. 2.3.88 ПУЭ. Пареллельная прокладка над и под трубами запрещается. Предложил развернуть картинку на 90 градусок - труба над трубой, кабель над кабелем - уже параллельная прокладка :-) - институт против. Есть типовое решение ТПР-901-09-9.87 Проектные решения переходов, разработанный Мосгипротрансом. Как раз наш случай на странице 25. Институт видит риск, что задробит экспертиза, и на приемке РТН. Кто-нибудь сталкивался с подобным случаем?
Просмотров: 3396
 
Непрочитано 08.08.2016, 17:44
#2
kp+

идущий по граблям
 
Регистрация: 26.05.2005
Сообщений: 5,090


Цитата:
Сообщение от Андрей Сг Посмотреть сообщение
Инспектор РТН против - противоречит п. 2.3.88 ПУЭ.
Этот пункт относится к прокладке кабелей в земле, раздел так и называется - "ПРОКЛАДКА КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ В ЗЕМЛЕ". Т.е. для случая, когда кабели сами по себе закопаны в землю и водопроводы тоже сами по себе.
У Вас же "выполнена проходка под дорогой методом продавливания, заложена труба 1220х12. Предполагается проложить внутри трубы две нитки водовода - полиэтилен диаметром 325 каждый в своем стальном футляре 530х7 и два кабеля 6 кВ в двухстенной трубе ДКС 110" - т.е. прокладка в коллекторе.
На этот счет в ПУЭ есть пункт 2.3.133: Прокладка кабелей в коллекторах, технологических галереях и по технологическим эстакадам выполняется в соответствии с требованиями СНиП Госстроя России. Т.к. основная коммуникация - водопровод, то дальше смотрите нормы именно по водопроводу.
kp+ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Прокладка кабелей 6 кВ в совместном футляре с водоводами под автодорогой

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Открытия прокладка кабелей в лестничных клетках. gad Архитектура 7 21.07.2014 12:21
Прокладка кабелей над контуром заземления garri77 Электроснабжение 5 16.09.2013 08:49
Прокладка кабелей по монолиту Копостник Электроснабжение 22 25.11.2011 06:27
Прокладка газопровода в футляре под углом? Frostik Инженерные сети 2 12.09.2011 11:26
Прокладка кабелей. zombieman Инженерные сети 5 27.07.2011 21:42