06.07.2017, 23:28 | #1 | |
Мокрый потолок в разное время в разных местах
Регистрация: 17.02.2012
Сообщений: 12
|
||
Просмотров: 3653
|
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,738
|
Цитата:
Май - не самое лучшее время для проверки пароизоляции. Это лучше делать в самый жаркий месяц года, когда воду выдавливает снаружи внутрь за счет разницы температур и давлений. |
|||
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434
|
а ета где?
а что крышный пирог и кровля рассчитаны на восприятие почти 0,5 т/м2 ?? а может протекает на уровне или ниже заглушки при испытаниях.. поди-ка и испытаний водичкой 0,5 м не было.. |
|||
|
||||
Регистрация: 17.02.2012
Сообщений: 12
|
Испытано конкретным ливнем с градом и забивкой воронок так что там все нормально и уверен будет в дальнейшем, потому что таких кровель (один в один) построено не один и в течении 10 лет ни капли воды и конденсата. а тут где минвата в упаковке вот такая фигня. Грешу именно на минвату которая в упаковке, хотя минвата сухая на ощупь а вот керамзит влажный.
----- добавлено через ~5 мин. ----- Я тоже по началу думал что это именно из-за этого. Ливни с градом показали бы это (кстати ливни затопили дороги и весь двор- такой сильный был) ----- добавлено через ~9 мин. ----- Плита рассчитана на 800 кг/м2 а мы знаем еще что там применены коэф. надежности, перестраховки конструкторов так что норм. и даже никакой трещины нет и небыло. почти пол метра это глубина у воронок там уклон хороший. А на счет пирога пришлось рискнуть. ----- добавлено через ~12 мин. ----- Юг У нас были большие перепады температуры, и влажность 95% и внутри из-за мокрых процессов и наружу из-за погоды. ----- добавлено через ~15 мин. ----- Цитата:
Я думаю что пароизоляция не работает и керамзит был переувлажнен и еще грешу на утеплитель который в пленке. ----- добавлено через ~17 мин. ----- Щелей между плитами утеплителя нет это точно. хотя???? ----- добавлено через ~19 мин. ----- Это чтобы не намокла тогда шли нескончаемые дожди а заказчик давай давай быстрее. Ненавижу торопится когда это не нужно. ----- добавлено через ~27 мин. ----- Единственно что по проекту керамзит был под минватой, а вместо проектной ц/п стяжкой применили асфальт. По вашему что тут подозрительного, такой же пирог в другой блок секции работает прекрасно разница только в пароизоляции и то что минплита не в упаковке. ----- добавлено через ~36 мин. ----- Мы хотим сверху существующей кровли положить минплиту плот.175 - 200 мм. геотекстиль, стяжка ц/п 50 мм и 2 слоя унифлекса (по моему так называется) либо без стяжки но набить пвх мембрану. Что думаете. |
|||
|
||||
Регистрация: 08.07.2017
Сообщений: 2
|
Сталкивался с такой похожей проблемой. Кровля не протекала в дождь, но начинало капать с потолка в жаркую погоду. Причиной оказался намокший при производстве работ утеплитель кровли. В жаркую погоду вода из утеплителя начинала испаряться и конденсироваться на внутренней стороне рулонного ковра покрытия и стекать внутрь помещения. Подчеркиваю, что с потолка начинало капать в жаркую погоду, а в дождь не капало. Вентиляционные отверстия (трубы с зонтиками конечно) в кровле делать не стали. Месяца 3-4 капало, потом перестало.
|
|||
|
||||
Регистрация: 04.06.2017
Сообщений: 5
|
Цитата:
|
|||
|
||||
терплю боль Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Сообщений: 959
|
Минвата в упаковке - плохо.
В такого типа кровле даже с неупакованной минватой есть проблемы с паропроницаемостью. А если еще и утеплитель запакованный, то есть риск, того, что плоскость м.у. будет находиться внутри пакета. Можно готовиться к тому, что зимой такой утеплитель работать не будет. +как правильно заметили, упаковка не позволяет стыковать минплиты вплотную друг к другу |
|||
|
||||
Регистрация: 17.02.2012
Сообщений: 12
|
Цитата:
Будем считать что нижний слой не работает вообще. На даный момент мокрый только керамзит и скопление жидкости происходить через стыки минваты. После нового слоя зона конденсации происходит только в верхних слоях минваты. а там мы поставим аэраторы через 10 м. |
|||
|
||||
Регистрация: 17.02.2012
Сообщений: 12
|
Будет ЦСП 12 мм+ асфальт 30мм+ техноэласт 3 слоя. а пар будем удалят из минваты через аэраторы.
Может содрать вес пирог и повторит проектное решение -ж/б плита+ пароизоляция рубероид на горячем битуме+ керамзит для разуклонки 80-250 мм+ минвата пл. 175 толщиной 100 мм+ ц/п стяжка марки 100 50 мм+ наплавляемый рулон 3 слоя и без аэраторов? |
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,738
|
Проектное решения не такое уж и замечательное. Рубероид - это не пароизоляция (раньше делали, потому, что ничего другого не было), лучше уж какой-нибудь линокром возьмите. А еще лучше - то, что предназначено для пароизоляции. Аэраторы - вещь очень полезная, но нужно утеплитель укладывать в 2 слоя и в верхнем делать каналы, выходящие к ним. Тогда даже замоченный утеплитель можно будет высушить при эксплуатации. Посмотрите СП кровли - он толково написан (почти единственный из всех ).
|
|||
|
||||
терплю боль Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Сообщений: 959
|
Лучшая пароизоляция для кровли такого типа по бумагам Паробарьер Б ТАП 2500. Но живьем никогда не видел и не знаю, выпускается ли еще.
Установка аэраторов без устройства вентиляционных каналов в утеплителе - пустая трата денег заказчика. Даже технониколевцы, которые официально рекомендуют везде бахать эти аэраторы, сами почти официально заявляют, что смысла в аэраторах особого нет, если не устраивать каналы. |
|||
|
||||
Регистрация: 16.11.2014
Сообщений: 127
|
Цитата:
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как автоматически добавлять к имени файла дату и время его создания при сохранении | Denis Ch | Программирование | 41 | 10.01.2020 10:58 |
Почему при подключенных модулях VBA увеличивается время сохранения чертежа? | МишаИнженер | Программирование | 15 | 28.04.2012 09:14 |
Ночное время -это от сколько и доскольки (как считать)? | sbi | Разное | 8 | 09.11.2011 10:10 |
Какое время отклика на LSD оптимально для Акада? | Maximum | AutoCAD | 10 | 31.01.2006 12:34 |
Можно ли подсветить грипсы во время выполнения команды? | Torino | Программирование | 9 | 18.11.2004 19:38 |