| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
Регистрация: 12.12.2009
Сообщений: 41
|
например какими обоймами?
----- добавлено через ~3 мин. ----- смотрите ГОСТ 31937 табл. Е1. |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Вон оно что... не обратил внимания.
Если это вышка связи - замазать и забыть. Если объект ВКС - срочно менять. В остальных случаях возможны промежуточные варианты.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Регистрация: 10.08.2016
Сообщений: 65
|
На столбе, трещины вдоль арматуры, характерные при коррозия арматуры, следствием является снижение несущей способности, связанное с уменьшением сечения элемента и арматуры. Аварийно состояние в том случае, когда кроме трещин вдоль арматуры имеются другие дефекты (нормальные трещины, наклонные трещины, крен). так что в этом случай все лечится усилением
|
|||
|
||||
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,054
|
Столб надо посчитать с учетом реальной нагрузки. Определить напряжения в сжатой зоне бетона. Они должны быть небольшие. Оценить устойчивость стенки при действующих напряжениях как услвной полосы - предельную высоту получим для стенки. Раскрепить стенку обоймами с шагом, меньшим чем предельная высота по условию устойчивости. Дать запас 2х кратный.
|
|||
|
||||
Инженер-проектировщик АМС Регистрация: 23.08.2017
Екатеринбург
Сообщений: 8
|
РНС столба есть, по нему запас несущей способности 31%, довольно таки далеко до критической отметки.
|
|||
|
||||
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,054
|
Для рассматрвиаемого случая оценка жесткости не входит в задачу обследователя. Если столб стоит и нормально эксплуатируется - значит его жесткость достаточна. Нужно, чтобы он не развалился. А оценка жесткости с учетом возможной частичной потери преднапряжения - задача интересная, но ее точное решение встанет в сумму, сравнимую со стоимостью столба.
|
|||
|
||||
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,054
|
Цитата:
Трещину предварительно заделать бетоном B20, F200 на расширяющемся цементе (тут надо смотреть по ширине раскрытия, может специальным ремонтным раствором заделать местами - расширять трещину в столбе для заделки пожалуй не стоит). |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Поперечная арматура в зоне продавливания: какую анкеровку Вы используете? | КИСИ1986 | Железобетонные конструкции | 47 | 29.03.2022 12:52 |
Возможно ли усиление существующих свайных фундаментов | Иро4ка | Основания и фундаменты | 41 | 13.01.2017 11:53 |
Возможно ли уменьшение толщины фундаментной плиты ? | лесник 2009 | Основания и фундаменты | 57 | 30.05.2016 13:09 |
Здраствуйте!!! Подскажите пожалуста, возможно ли в Mathcadе создавать подпрограмы, как это например возможно зделать в C++ или Visual Basic??? | yurka3708 | Другие CAD системы | 8 | 23.03.2011 21:32 |
Усиление бутового фундамента | roni | Основания и фундаменты | 1 | 07.02.2010 00:21 |