Непрочитано 19.10.2007, 20:43 #1
Усиление деревянных балок междуэтажных и надподвальных перекрытий
Vlad_s
 
Регистрация: 19.10.2007
Сообщений: 5

Помогите в решении проблемы:
Необходимо усилить междуэтажное и надподвальное перекрытия в жилом здании. Перекрытия по деревянным балкам, пролеты 8, 6, 5м. Здание, постройки нач. XX века, никогда не видело капремонта. Прогибы балок превышают допустимые, физический износ балок до 30%. Жильцы злополучных квартир первого этажа установили в подвале самопальные подпорки. Существуют ли стандартные схемы усиления деревянных балок перекрытий? Подскажите методы расчета усиливающих конструкций.

Буду признателен за ссылки на нормативные документы по данной теме. Например на ВСН или ТСН (по Санкт-Петербургу) и любую другую литературу.
Просмотров: 30402
 
Непрочитано 19.10.2007, 23:59
#2
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Стандартных схем усиления деревянных балок нет, есть основные принципы усиления.
В кратко изложенной ситуации, похоже бе металла не обойтись. Как правило, опирание д/б на стены шарнирное, соответственно, необходимо подвести металл в средней части пролета. Если доступа к балкам нет, то все-равно придется их вскрывать. Самый простой способ усиления - в средине пролета с двух сторон балок по боковым граням выставить вертикальные полосы из металла t 6-8 мм. Стянуть их между собой болтами. Момент сопротивления сечения и жесткость на изгиб увеличиться существенно. Предварительно необходимо подтянуть балку, скажем с помощью обычных винтовых стоек опалубочных систем.Вскройте так-же опорные узлы балок, они как правило гниют в первую очередь из-за отсутствия в этих местах естественной вентиляции.
Делали таким образом лет 5 назад усиление находящегося в аварийном состоянии кирпичного здания с деревянными перерытиями. Ничего, получилось вполне нормально.
AMS вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2007, 00:07
#3
RodiXX1

Технолог мебельного производства
 
Регистрация: 20.02.2007
Первая столица Украины- Харьков
Сообщений: 235
<phrase 1= Отправить сообщение для RodiXX1 с помощью Skype™


Vlad_s

Да, существуют.
1-е. Вам надо вести расчет по допускаемым напряжениям. Метод отличается от обычного проектирования, т.к. Вы усиляете конструкцию находящуюся под нагрузкой.Главное в усилении-это включить в работу усиливаемый элемент.
2-е. Могу порекомендовать книгу-М.Н.Лащенко "Усиление металлических конструкций" 1953г. У Вас дерево, но если Вы найдете ее-главное понять принцип.
3-е. На форуме я выкладывал "Пример усиления металлической балки" поищите. Там я считал усиление выше изложенным способом. Балка правда самая простая,на 2-х опорах,загруженная равномерной нагрузкой.
__________________
И бесплатно поскакал отряд на врага...
RodiXX1 вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2007, 07:56
#4
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


To Vlad_s
Существуют основные принципы, классификация и методы услиления ДК. Есть методы усиления без изменения и с изменением прежней схемы работы. С ними можно ознакомиться в Гл.3 "Конструкции из дерева и пластмасс" под редакцией Карлсена Г.Г. Но стандартных схем нет, уж очень все это индивидально.
В металлоконструкциях так-же есть свои принципы и методы усиления, но там, согласитесь есть специфика - материал несколько отличается от дерева.
Поверочные расчеты усиливаемых конструкций необходимы, но для дерева их как правило сложно выполнить - в основном из-за проблем с определением показателей свойств древесины усиливаемых конструкций. Даже в пределах пролета д/балки остаточная прочность древисины может отличаться по точкам существенно.
В вашем случае рекомендовал бы ориентироваться на комбинированные методы усиления, с применением металла.
Познакомиться ближе с теорией и методами реконструкции и усиления зданий старой постройки можно, например :"Основные методы и принципы реконструкции жилых зданий", под ред. Соколова В.К. Для вашего случая - уникальная книга, основанная на опыте реконструкции зданий старой постройки в Москве и СПБ. Но электронного варианта нет. Посмотрите в Инете - там по усилению и реконструкции зданий то-же можно найти материалы.
Нашел меньше чем за минуту в Рамблере - задал "Уиление деревянных конструкций", материала - можно месяц изучать.
Вот, например:
http://re-construct.info/page-id-31.html
Желаю удачи, надеюсь, что потом будете других консультировать по этому вопросу.

Последний раз редактировалось AMS, 20.10.2007 в 08:18.
AMS вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2007, 13:26
#5
4 и 6

идейный борец
 
Регистрация: 25.08.2003
Киёв
Сообщений: 560


Vlad_s
А почему деревянные балки не заменить на стальные?
Пройдет лет 5 и станет вопрос об усилении усиления.
__________________
А ми тую червону калину пiдiймемо...
4 и 6 вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2007, 14:40
#6
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


В терии реконструкции зданий есть такое понятие, как ремонтнопригодность, от которой часто зависит судьба здания, в зависимости от того, к какой категории оно относится.
Перерытия по стальным балкам в принципе можно сделать, но есть очень жесткие ограничения на их применеия в жилых и общественных зданиях и второе - если будет возможность куда преселить на период реконструкции здания тех, кто обитает на этих перекрытиях, за редким исключением - кроме усатых и полосатых:
Попытка замены перерытий не редко закнчивается приведением здания в полную ремонтнонепригодность.

Последний раз редактировалось AMS, 20.10.2007 в 14:58.
AMS вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2007, 15:09
#7
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Заменить деревянные балки на стальные можно и без разборки перекрытия - все зависит от конкретного случая.
Но выселять жильцов придется при любых производимых работах - это требования по безопасности.
 
 
Непрочитано 20.10.2007, 15:18
#8
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Можно, разработав ППР на замену перерытий и разбирать по захваткам, по этажам, но не редко для обеспечения применения грузоподъемной техники пиходиться разбирать перекрытия от чердака до подвала.
В упомянутой мной выше книге по рекострукции зданий есть фотография, где на период реконструкции от здания остались только несущие стены - поднимать и заводить в опорные ниши 6- метровые стальные балки перекрытий можно только с помощью кранов.
AMS вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2007, 15:27
#9
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от AMS Посмотреть сообщение
Можно, разработав ППР на замену перерытий и разбирать по захваткам, по этажам, но не редко для обеспечения применения грузоподъемной техники пиходиться разбирать перекрытия от чердака до подвала.
В упомянутой мной выше книге по рекострукции зданий есть фотография, где на период реконструкции от здания остались только несущие стены - поднимать и заводить в опорные ниши 6- метровые стальные балки перекрытий можно только с помощью кранов.
Да ладно вам.....
Балки можно спокойно резать на части весом до 40кг. их вручную по лестнице монтажники легко поднимают на 10-й этаж(проходили уже). а стыки выполнять по нормалям на болтах или сварке на месте - это довольно распространенное решение в реконструкции
 
 
Непрочитано 20.10.2007, 15:47
#10
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Согласен, можно и по 0,1 мм разрезать и нанять приезжих муравьев- шабашников! Реально надо смотреть на реальные проблемы.
Не имея конретной информации по ситации, что-то обсуждать - значит просто заниматься флудом!. Думаю, что с этим согласитесь, тем более, что реакции - ни какой!. Закроем тему, т.к. нет конкретного предмета для ее обсуждения.

Последний раз редактировалось AMS, 20.10.2007 в 15:59.
AMS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.10.2007, 16:24
#11
Vlad_s


 
Регистрация: 19.10.2007
Сообщений: 5


Цитата:
Сообщение от 4 и 6 Посмотреть сообщение
Vlad_s
А почему деревянные балки не заменить на стальные?
Пройдет лет 5 и станет вопрос об усилении усиления.
Решение об усилении перекрытия, а не о его замене, принято организацией, проводящей обследование.
Vlad_s вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.10.2007, 16:35
#12
Vlad_s


 
Регистрация: 19.10.2007
Сообщений: 5


Цитата:
Сообщение от AMS Посмотреть сообщение
Самый простой способ усиления - в средине пролета с двух сторон балок по боковым граням выставить вертикальные полосы из металла t 6-8 мм. Стянуть их между собой болтами. Момент сопротивления сечения и жесткость на изгиб увеличиться существенно.
Балки уже имеют прогиб больше допустимого, как я понял данный способ не изменит сложившейся ситуации. В некоторых местах повреждения балок гнилью достигают 1/2 сечения, можно ли в таком случае усиливать балку накладками? Есть ли смысл в установке раскосов в качестве усиляющих конструкций на пролете 8м в подвале (имеются балки пролетами 6 и 5м, высота подвала-1,2м)?
Vlad_s вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2007, 16:38
#13
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


То Vlad_s::
Если заинтересованы в решении конкретной задачи, то и вопрос надо ставить вполне конкретно!.
Посмотрите тот материал, на который давал ссылки. Тогда Вам будет понятно, насколько эта тема зависит от КОНКРЕТНОЙ ситуации.
Уметь надо профессионально ставить задачу!
AMS вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2007, 16:49
#14
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Теперь понятно - Ваша ситуация, что называется - приехали!
Если критическая ситация сложилась в надподвальном перекрытии, понятно по каким причинам, то можно как Вариант однопролетные балки разделить на многопролетные, т.е. грамотно установить опорные стойки, раскосы и т.д.
Но если не менять перекрытия полностью, то в данной ситуации применеие металличесих элементов усиления необходимо!.
Конструирование металлодеревянных элементов и узлов усиления - задача конкретного конструктора в конкретной ситуации.
AMS вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2007, 16:56
#15
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Vlad_s а опорные узлы балок в каком состоянии?
 
 
Автор темы   Непрочитано 20.10.2007, 17:08
#16
Vlad_s


 
Регистрация: 19.10.2007
Сообщений: 5


Цитата:
Сообщение от AMS Посмотреть сообщение
Поверочные расчеты усиливаемых конструкций необходимы, но для дерева их как правило сложно выполнить - в основном из-за проблем с определением показателей свойств древесины усиливаемых конструкций. Даже в пределах пролета д/балки остаточная прочность древисины может отличаться по точкам существенно.
В вашем случае рекомендовал бы ориентироваться на комбинированные методы усиления, с применением металла.
Спасибо, AMS, за полезные ссылки и подробные советы.

По поводу свойств древесины:
в техзаключении по результатам обследования не указан тип древесины балок. Балки с рубленым "черепом"(диам. 28-32см с шагом 125-150см).
Возможен ли такой вариант усиления для подвального перекрытия:
по середине пролета и в местах опирания на стену по всей длине подвала провести мет. балку поперек балок перекрытия. длина подвала 16,4м. Мет. балки могут опираться на мет. раму.

ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ ВОПРОС: В техзаключении сделан сбор нагрузок только на надподвальное перекрытие, а усиление требуется и для прекрытия между первым и вторым этажом. Имею ли я право собственноручно сделать сбор нагрузок на междуэт. перекрытие?
Vlad_s вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.10.2007, 17:09
#17
Vlad_s


 
Регистрация: 19.10.2007
Сообщений: 5


Цитата:
Сообщение от AMS Посмотреть сообщение
Поверочные расчеты усиливаемых конструкций необходимы, но для дерева их как правило сложно выполнить - в основном из-за проблем с определением показателей свойств древесины усиливаемых конструкций. Даже в пределах пролета д/балки остаточная прочность древисины может отличаться по точкам существенно.
В вашем случае рекомендовал бы ориентироваться на комбинированные методы усиления, с применением металла.
Спасибо, AMS, за полезные ссылки и подробные советы.

По поводу свойств древесины:
в техзаключении по результатам обследования не указан тип древесины балок.

Балки с рубленым "черепом"(диам. 28-32см с шагом 125-150см).

Возможен ли такой вариант усиления для подвального перекрытия:
по середине пролета и в местах опирания на стену по всей длине подвала провести мет. балку поперек балок перекрытия. длина подвала 16,4м. Мет. балки могут опираться на мет. раму.

ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ ВОПРОС: В техзаключении сделан сбор нагрузок только на надподвальное перекрытие, а усиление требуется и для прекрытия между первым и вторым этажом. Имею ли я право собственноручно сделать сбор нагрузок на междуэт. перекрытие?
Vlad_s вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2007, 17:33
#18
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Варианты разгрузки межподвального перекрытия и его усиления могут разные, но то что предлагаете - наиболее оптимальный по трудоемкости вариант. Средняя балка - на пролетный момент, вдоль стен - на поперечную силу.В зависимости от ситуации необходимо продумать, на что будут опираться стойки.
К подведенным балкам локальные нагрузки можно передать или через накладки по существующим балкам, или через элементы проката. Перерытия, как правило - самостоятельные части здания и нагрузки, определенные для каждого из них - и есть то, на что необходимо выполнять поверочные расчеты.
Необходимо продумать и ситуацию, когда усилив перекрытие между подвалом и 1-м этажом - куда будете потом выставлять стойки, разгружающие перекрытияе между 1-м и 2-м этажом.
AMS вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2007, 18:16
#19
4 и 6

идейный борец
 
Регистрация: 25.08.2003
Киёв
Сообщений: 560


Цитата:
Сообщение от Vlad_s Посмотреть сообщение
Спасибо, AMS, за полезные ссылки и подробные советы.
ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ ВОПРОС: В техзаключении сделан сбор нагрузок только на надподвальное перекрытие, а усиление требуется и для прекрытия между первым и вторым этажом. Имею ли я право собственноручно сделать сбор нагрузок на междуэт. перекрытие?
Не надо стесняться, техзаключение не ёги делали, если там чего нет так, то надо им отослать ноту протеста. У Вас на руках должен быть полноценный отчет со всеми делами, они там должны свои варианты усиления предложить.
Стальные балки можно подводить не демонтируя деревянные. Подберите сечение из 2 швеллеров без учета работы деревяшек и смонтируйте их левее и правее буратины, стянув болтами и подварить пластинами. Для строгости можно и клиньев (нежно поддомкратить) добавить, чтобы сталь включилась в работу.
ЗЫ слабо представляю себе усиление балок перекрытия 1-го этажа при живых жильцах. сколько они таких усилений вынесут.
__________________
А ми тую червону калину пiдiймемо...
4 и 6 вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2007, 19:15
#20
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Судя по всем у него в результате усиления получится металлическая балочная клетка, а полусгнившая древесина - как заполнитель, и не более того.
AMS вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Усиление деревянных балок междуэтажных и надподвальных перекрытий

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Усиление плит перекрытий NEBG Конструкции зданий и сооружений 64 01.04.2020 10:34
Необходимо ли усиление плит перекрытий? dimus Конструкции зданий и сооружений 24 29.06.2007 19:09
Усиление деревянных балок перекрытие. Чувак Деревянные конструкции 5 14.09.2006 12:04