| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
09.11.2017, 12:45 | #1 | |
Как правильно рассчитать примыкание подколонника и ростверка на поперечную силу при отрыве
Расчетчик
Ростов-на-Дону
Регистрация: 30.09.2011
Сообщений: 1,051
|
||
Просмотров: 2746
|
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,204
|
Что то не видать поперечной силы.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Расчетчик Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051
|
Тут возникает вопрос про hs? Откуда его считать?
Сила приложена к растянутой зоне бетона, значит она приложена к низу и hs=0. Тогда F принимается без уменьшения и поперечную арматуру нужно ставить прямо под подколонником??? Лира не умеет на местные воздействия считать(например продавливание). Ну получу я 200 см2 и что мне с ними делать? Последний раз редактировалось Akim_1989, 09.11.2017 в 14:04. |
|||
|
||||
Расчетчик Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051
|
Башня это не столб. У неё несколько ног. В каких-то отрыв, а в каких-то прижим.
----- добавлено через ~7 мин. ----- А если считать, что усилие F в формуле 202 передаётся на уровне конца стержня, то тогда, если стержни подколонника доводятся до нижней арматуры ростверка, hs=h0 и вырыва как бы и нет Последний раз редактировалось Akim_1989, 09.11.2017 в 14:39. |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,204
|
Цитата:
Обычный расчёт внецентренно-растянутого ж/б элемента.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 560
|
Цитата:
нагрузки адские... башня под "сотку"? В Vветровом? И почему My, Mz не равны? |
|||
|
||||
Расчетчик Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051
|
Цитата:
Усилия N=200 т, My = 52 т, Mz = 28т. - это усилия в одном подколоннике в месте примыкания к плите ростверка. Можно ещё посчитать вырыв как для внецентренно растянутой закладной детали по п. 3.106 пособия. Ничего более вразумительного не нашёл. Но вообще не понятно, если арматура заанкерена, то она не может выдернуться Но гложат смутные сомнения. |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,204
|
Цитата:
А сваи зачем?
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Проверка связей на условную поперечную силу | Сет | Металлические конструкции | 18 | 20.09.2017 02:42 |
Как правильно выполнить примыкание новой кирпичной стены? | alekseyev-ak | Каменные и армокаменные конструкции | 4 | 13.07.2017 22:39 |
Как правильно рассчитать активное давление крупнообломочного грунта на подпорную стену? | Роман Каминский | Основания и фундаменты | 4 | 10.07.2017 11:51 |
Как правильно рассчитать длину перехлеста сварных сеток в рабочем направлении? | PuHeL | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 13.09.2011 19:14 |
Расчет круглого ж/б сечения на поперечную силу? | Дмитрий | Железобетонные конструкции | 16 | 29.03.2008 20:40 |